14.02.2014 в 18:44:27
Собираю коллектор - 50 мм. нерегулируемый коллектор FAR с полнопроходными шаровыми кранами Giacomini 850-ой серии. Решил попробовать 1-ый раз использовать анаэробный герметик. Анаэроб SISEAL (средний), в реальности почему-то синий :) а не белый.
На тюбике белым по синему дослвно написано: обезжирить и "...нанести на половину окружности наружной резьбы и немного на внутреннюю резьбу...".
Все сделал по инструкции (1-ое фото).
Когда закручивал, то немного анаэроба выдавило и он лег красивым темно-синим кантиком на границе резьб (видно на 2-ом фото).
Через 8 часов открутить руками не смог (что логично), но герметик, который выступил кантиком так и не полимеризовался (смазывается пальцем).
Собственно вопросы:
Что будет с этой внутренней соплей ? Допустимо ли появления такие внутренние выдавленности герметика? Что будет если этот неполимеризованный герметик попадет в питьевую воду или стиральную/п.м машину ?
Кстати, может надо было мазать все-таки на половину ОКРУЖНОСТИ, а не длины резьбы (как на 4-ом фото) ?
14.02.2014 в 18:59:05
ForwardLook, Все ок.В процессе закрутки делать обратный ход.
14.02.2014 в 19:03:30
ForwardLook написал : Что будет с этой внутренней соплей ? Допустимо ли появления такие внутренние выдавленности герметика?
Всегда нужно промывать систему ,удаляя сетки из фильтров .Не допуская промывки через редуктор . Сопля смоется;)
ForwardLook написал : Такое ощущение, что я намазал лишнего
Плохо будет если мало
@fev.santeh Инста
14.02.2014 в 19:20:06
Так все-таки :)
Как мазать надо ? Как на 1-ом фото или как на 4-ом ?
14.02.2014 в 22:26:14
ForwardLook написал : герметик, который выступил кантиком так и не полимеризовался (смазывается пальцем).
Полимеризуется в тонком слое контактирующим с металлом. Без металла просто высохнет со временем.
15.02.2014 в 00:43:27
Вы в Москве живете, тут доступные любые комплектующие, включая viega. Зачем такие порно-удлиннители купили?!
мазать всю НР - на весь заход, и пару нитор ВР, чтобы создавался "контр-валик". Ни о каких половинчатых нитках речи быт не может.
Все правильно, герметик синий, а не белый т.к. это sealant, а не siseal. Читайте внимательно названия.
15.02.2014 в 00:48:35
Слушатель написал : Полимеризуется в тонком слое контактирующим с металлом. Без металла просто высохнет со временем.
Во-первых, тут хром и никель, особой активности не будет. Во-вторых, все зависит от герметика и не имеет четкой взаимосвязи с его фиксирующими функциями. К примеру, Unitec GT18, цвета голубая гуашь, самый слабый из линейки герметиков Unitec схватывается быстрее всех, в большинстве случаев даже не удается убрать валик тряпкой, уже застывает, приходится снимать ножом.
15.02.2014 в 04:26:36
Андраник написал : мазать всю НР - на весь заход
Нафея ж так жестоко? :D Две-три нитки в начале наружной резьбы и нитку внутренней намазать - и довольно, анаэроб размажется по всей резьбе при закручивании (как уже отметили, надо периодически давать задний ход, как будто резьбу режешь). Разве что зазор ну о-очень большой...
Андраник написал : все зависит от герметика и не имеет четкой взаимосвязи с его фиксирующими функциями.
Точно. Например, Сантехмастер гель при прогреве до 60 °C застывает даже в толстом слое на поверхности, т.е. проблемы примесей при этом нет.
16.02.2014 в 00:55:56
МНТ (метод научного тыка) привёл меня в итоге к промазыванию 3 витков резьбы (для 1/2" и 3/4", большие диаметры анаэробом не соединял ещё).
17.02.2014 в 10:39:01
Андраник написал : мазать всю НР - на весь заход, и пару нитор ВР, чтобы создавался "контр-валик". Ни о каких половинчатых нитках речи быт не может
Мазал в длину половину витка НР и Половину витка ВР, в ширину колбаска/сопелюга (вполне себе технические термины) была как раз в 2 витка, на фитингах Caleffi и TECE (зазоры небольшие), средним siseal хватало более чем. И так бортик получался аккуратный, что получится если обмазать всю резьбу...
17.02.2014 в 17:05:45
Андраник написал : Вы в Москве живете, тут доступные любые комплектующие, включая viega. Зачем такие порно-удлиннители купили?!
Да "мерял" я эту виегу (в смысле удлинители) на коллектор :)
Не понравились.
В итоге взял шестигранники от General Fittings.
А в чем здесь порно? Разве у GF стали хреновые резьбовые фитинги ?
Андраник написал : Все правильно, герметик синий, а не белый т.к. это sealant, а не siseal. Читайте внимательно названия.
Да - точно. У друга тоже средний, но белый, тюбик с выдавленным логотипом. Русского перевода нет на тюбике. Хммм.. производитель один. Один продукт ... в слегка в разных упаковках. Поставки для разных рынков ?
EV.SA написал : Сопля смоется
Промывал, промывал, а она не смылась :( Причем герметик в этой внутренней сопле так и остался неполимеризованным.
И чего-то меня это слегка беспокоит. Я понимаю, что сертификаты DWGV и DIN, но думаю он будет не очень полезным для питьевой воды. В неполимеризованном состоянии у него лейбачок "Xn". Короче, паранойя на тему экологии. Поэкспериментирую с меньшим кол-вом нанесения (чтобы не выходил вовнутрь), может не надо мазать на 1-ый виток. Ежели не получится, то перемотаю на лен с пастой :)
18.02.2014 в 19:26:06
psnsergey написал : Пробовали?
Полимеризовать нагревом ?
P.S. Попробую как-нить обойти внутренние сопли. Буду пробовать разные стили нанесения, чтобы не выдавливало вовнутрь. Главное не тормозить с откручиванием ... А то 5 минут и тю-тю :)
19.02.2014 в 01:00:38
Анаэроб полимеризуется,если не ошибусь при контакте с металлом и без отсутствия кислорода.Лишний протирите из эстетических соображений. Про питьевую воду:перед употребелнием внутрь принять 100 грамм, воду прогнать по трубе пару минут:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.