Алексей1988
Алексей1988
Новичок

Регистрация: 01.03.2014

Москва

Сообщений: 8

01.03.2014 в 22:52:19

Добрый день. После отключения горячей воды образовалась воздушная пробка в полотенцесушителе. Прилагаю фотографии самого устройства и системы труб. Вода входит в полотенцесушитель сверху. Нижняя половина не грееется. Я так понимаю крана маевского нет. Подскажи как избавиться от проблемы?

0
Вложение
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

01.03.2014 в 23:40:47

Алексей1988 написал : Вода входит в полотенцесушитель сверху

Это автоматом в - брак косяк;)

Алексей1988 написал : Я так понимаю крана маевского нет

похоже,что они внизу ;) Открутите колпачки снизу .... ДСК Жжоооот!

0

@fev.santeh Инста

Алексей1988
Алексей1988
Новичок

Регистрация: 01.03.2014

Москва

Сообщений: 8

02.03.2014 в 19:18:23

EV.SA написал : похоже,что они внизу Открутите колпачки снизу ....

Всё обыскал, не могу найти никакие колпачки((

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

02.03.2014 в 19:23:35

Алексей1988

Только воздуха там нет ,он наверху ,где подводы.

0

@fev.santeh Инста

Вложение
Алексей1988
Алексей1988
Новичок

Регистрация: 01.03.2014

Москва

Сообщений: 8

02.03.2014 в 19:38:05

А я в трубах искал)) Для этого надо перекрыть вход воды в полотенцесушитель?

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

02.03.2014 в 20:27:55

Алексей1988 написал : Для этого надо перекрыть вход воды в полотенцесушитель?

Попробуйте ослабить гайки (осторожно!) на входе ПС ,краны не закрывать. Воздух выйдет .

0

@fev.santeh Инста

виктор1
виктор1
Эксперт

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

02.03.2014 в 22:00:51

EV.SA написал : Попробуйте ослабить гайки (осторожно!) на входе ПС ,краны не закрывать. Воздух выйдет

Желательно, по одной гайке.

0
Алексей1988
Алексей1988
Новичок

Регистрация: 01.03.2014

Москва

Сообщений: 8

02.03.2014 в 22:35:52

Спасибо большое за помощь!) Помогло!!!))))

0
Бамбр
Бамбр
Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

19.06.2014 в 01:01:59

EV.SA написал : Это автоматом в - брак косяк;)

почему? если диагональное подключение, например, то вода сверху будет подаваться.

0
виктор1
виктор1
Эксперт

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

19.06.2014 в 08:29:30

Бамбр написал : почему? если диагональное подключение, например, то вода сверху будет подаваться.

На кокой высоте будет П.С. ?

0
Бамбр
Бамбр
Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

19.06.2014 в 13:21:30

виктор1, не знаю пока