05.03.2014 в 16:34:57
Добрый день. прошу советов по своей схеме (пока схема только для 1 этажа, но будет такая же система и на 2 этаже с той же протяженностью и объемом трассы и размером-количеством радиаторов).
Вводные:
частный дом 2 этажа, перепад высот 4 м.
длина трассы - ок. 140 п.м., объем 90 литров с учетом котла.
Котел - коаксиал Навьен 35 кВт с насосом 25л./мин.
Радиаторы с боковым подключением по диагонали, с нижним и верхним угловыми вентилями (нужно ли к ним отсечные краны?)
Также будет дополнительный РБ на 18 л., т.к. встроенный в котел РБ, судя по всему, не обеспечит при подключении 21 этажа необходимого запаса по расширению теплоносителя.
Труба центральная 32 мм, к радиаторам 20мм - Экопластик Базальт Плюс.
Также не определился каким образом пускать стояк на 2 этаж? хватит ли встроенного насоса на 1 этаж? на 2 этажа?
05.03.2014 в 18:18:59
Владимир30 написал : с нижним и верхним угловыми вентилями (нужно ли к ним отсечные краны?)
не нужны.
Владимир30 написал : Труба центральная 32 мм, к радиаторам 20мм - Экопластик Базальт Плюс. Также не определился каким образом пускать стояк на 2 этаж? хватит ли встроенного насоса на 1 этаж? на 2 этажа?
От котла стояк 32,далее через тройник 32-25-32 лежаки 25 и отвод на радиаторы 20
Владимир30 написал : хватит ли встроенного насоса на 1 этаж? на 2 этажа?
хватит
Владимир30 написал : Радиаторы с боковым подключением
красивее смотрятся с нижним...
05.03.2014 в 21:23:55
Владимир30 написал : каким образом пускать стояк на 2 этаж?
Сразу впаять отводы подачи и обратки.И поставить вентили.
Владимир30 написал : хватит ли встроенного насоса на 1 этаж? на 2 этажа?
;)Хватит.И на подвал.
Владимир30 написал : Труба центральная 32 мм,
Как бы хозяин-барин.У котла выхода 3/4". Не навязываю,но два этажа и цоколь разведены 25ПП. К батареям 20пп,площадь 360квм.Котел такой же.Все работает пятую зиму.
06.03.2014 в 00:00:26
Владимир30, термоголовки или термовентили планируются?
В Навьене нет встроенного перепускного клапана, поэтому если будут термовентили или термоголовки, то нужен дополнительный перепускной клапан.
П.С. Обвязку котла до стояков делайте ПП32 ( если до стояков не более 3-5 метров), я бы с перестраховкой (при отсутствии гидравлического расчета) сделал бы даже ПП40мм, хотя бы стояки. Вот и будут тем самым распределенные коллекторы. Дополнительные коллекторы не будут нужны. Магистрали советую делать "телескопом", т.е переменным диаметром 32-25-20 мм.
А вообще можно легко для Вашей системы сэкономить тыров 15-18 на стоимости радиаторов, если сделать не "попутную", а "тупиковую" схему. Но для нее уже потребуется сделать гидравлический расчет. И применять термовентили с преднастройками.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.03.2014 в 08:21:58
Спасибо за ответы.
Inch1964 написал : термоголовки или термовентили планируются?
не планировал, думаю, обойтись, штатным пультом котла с работой по температуре помещения.
Inch1964 написал : Магистрали советую делать "телескопом", т.е переменным диаметром 32-25-20 мм.
Т.е. ближе к котлу 32, далее 25 и 20. А через сколько подключенных радиаторов менять диаметр на меньший? или по другому принципу?
iv.iv написал : красивее смотрятся с нижним...
ограничен в бюджете, да и размеры радиаторов у меня есть большие, диагональное подключение их, наверное, предпочтительней?
Inch1964 написал : А вообще можно легко для Вашей системы сэкономить тыров 15-18 на стоимости радиаторов, если сделать не "попутную", а "тупиковую" схему.
Я так мучительно долго "рожал" эту схему при относительной её простоте, что на ней и останусь.:)
То, что я выбрал трубу Базальт Плюс, а не Терм Плюс (с армировкой сплошным алюминием для предотвращения попадания воздуха) не сильно скажется на завоздушивании системы. Просто паять Базальт плюс можно без зачистки...
06.03.2014 в 16:00:03
Владимир30 написал : не планировал, думаю, обойтись, штатным пультом котла с работой по температуре помещения.
Если выносной пульт выполняет функции комнатного термостата - то можно. А если нет - то не получиться.
Владимир30 написал : Т.е. ближе к котлу 32, далее 25 и 20. А через сколько подключенных радиаторов менять диаметр на меньший? или по другому принципу?
Примерно так, но очень приблизительно. Точно можно сказать, только произведя гидрорассчет.
Владимир30 написал : Я так мучительно долго "рожал" эту схему при относительной её простоте, что на ней и останусь.
То, что я выбрал трубу Базальт Плюс, а не Терм Плюс (с армировкой сплошным алюминием для предотвращения попадания воздуха) не сильно скажется на завоздушивании системы. Просто паять Базальт плюс можно без зачистки...
Воля Ваша, ведь и дом Ваш. Но только вынуждены будете поменять радиаторы через 5-7 лет на новые. Сэкономите на зачистке, выбросите на ветер стоимость радиаторов - но тут дело Ваше личное, может это вариант выбросить радиаторы Вам нравится больше?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.03.2014 в 19:01:31
Inch1964 написал : делать "телескопом", т.е переменным диаметром 32-25-20 мм.
Бестолку.Везде 25 лежаки.
06.03.2014 в 22:50:56
Inch1964 написал : Но только вынуждены будете поменять радиаторы через 5-7 лет на новые
Владимир30 написал : То, что я выбрал трубу Базальт Плюс, а не Терм Плюс (с армировкой сплошным алюминием для предотвращения попадания воздуха) не сильно скажется на завоздушивании системы.
Это был вопрос, не поставил воскл. знак по ошибке.
Перфорированный слой алюминия также полностью не препятствует попаданию воздуха в систему?
06.03.2014 в 22:56:41
Владимир30 написал : Перфорированный слой алюминия
*Г*. Чем стекловолокно не нравится? По крайней мере не будут *серпантином* трубы разводки.
06.03.2014 в 23:06:29
Inch1964 написал : поменять радиаторы через 5-7 лет на новые.
Не собирается никто.И с люминием стоят,и со стекловолокном. Вода,да у всех разная,но чтобы из-за труб,в индивидуалке? Нет сил бодаться о кислороде.Дешевые радиаторы,воздух не стравленный и подпитка из-за течи в СО.Кислород говорите?Угу.
06.03.2014 в 23:17:01
касимов написал : Чем стекловолокно не нравится?
Мне нравится. Поскольку сам знаю мало о трубах, сходу прислушиваюсь ко всем мнениям.
06.03.2014 в 23:26:11
Владимир30, Давно с люминием не работаем.Упертый заказчик оценивает это когда после остывания трубы остаются с *плавными*изгибами.Через 30 см никто крепеж ставить не будет.Спрятать только с глаз долой.
Владимир30 написал : долго "рожал" эту схему
Все Айс! Тупик не нужен.
06.03.2014 в 23:29:24
Владимир30 написал : Радиаторы с боковым подключением по диагонали,
Как бы.(не мое)
10.10.2014 в 08:50:52
Вплотную приблизился к началу монтажа закрытой попутной двутрубной системы с стальными радиаторами+ комплект ручной регулирующей и балансировочной арматуры (Джакомини), трубы ПП Экоплатик Файбер Базальт + 25мм центр. ветки, 20 мм на радиаторы (сплошной алюминий так и не взял, каюсь будет вопрос в связ с этим), котел Навьен Эйс 35 турбо.
Inch1964 написал : В Навьене нет встроенного перепускного клапана, поэтому если будут термовентили или термоголовки, то нужен дополнительный перепускной клапан.
1.Правильно ли я понял, что при монтаже перепускного клапана в конце подачи на обратку необходимо, чтобы выбег насоса был как можно более долгим, а у моего котла он всего лишь 3 мин. Как решить этот момент? 2.Изменяется ли выбег насоса у моего котла пока не знаю.
3.Для удаления кислорода из теплоносителя (водопр. вода) хочу поставить Спировент Эйр на подаче сразу после котла - эффективно ли данное устройство? 4.Стоит ли купить комбинированный Спировент (+ удаление шлама)?
5.Снизит ли теплоизоляция ПП труб (основная протяженность по подвалу) рулонным утеплителем закрытым пароизоляционной пленкой насыщаемость теплоносителя кислородом?
Спасибо.
10.10.2014 в 12:13:37
Владимир30 написал : при монтаже перепускного клапана в конце подачи на обратку
Полотенцесушитель в любом месте.Не закрывать.Батарею любую полностью не закрывать. Проще некуда.
Владимир30 написал : Для удаления кислорода из теплоносителя
Воздуха? вопрос про кислород вечен.И ответа на него не будет.
Владимир30 написал : насыщаемость теплоносителя кислородом?
Открыть кран подпитки на 30 сек будет равнозначно годовому проникновению через трубы.Никто не задавался целью просчитать? И никто не будет это делать.Говорить,будут.трубы с люминием продавать то надо!.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу