13.03.2014 в 19:33:59
Добрый день,
Столкнулся со следующей проблемой. В квартире в санузле в душевой установлен душ-трап.
Проверяющий из мосжилинспекции отказывается принимать перепланировку по причине - "душ трап в жилых домах запрещен, обязательно должен быть металлический поддон".
Понятно чего проверяющий хочет. Пообщаться напрямую пока нет возможности.
Насколько обоснованы его претензии не понятно. В Постановлении правительства Москвы касательно перепланировок (508 ПП) среди запрещенного ничего на эту тему и близко не нашел.
В одной из статей в интернете только нашел, что это может быть запрещено, так как:
Кто сталкивался?
Обоснованно ли это?
Как быть (вариант подружиться с инспектором не предлагать)?
13.03.2014 в 21:00:46
oltan написал : Насколько обоснованы его претензии не понятно. В Постановлении правительства Москвы касательно перепланировок (508 ПП) среди запрещенного ничего на эту тему и близко не нашел.
Пусть проверяющий даст документ (номер, дата, название), на который ссылается. Собственно сначала надо изучить первоисточник - дальше все станет более-менее ясно.
13.03.2014 в 21:26:59
oltan написал : Как быть (вариант подружиться с инспектором не предлагать)?
:confused:
Подобные вещи стараемся делать после инспекции.;)
21.03.2014 в 17:03:53
ForwardLook написал : Пусть проверяющий даст документ (номер, дата, название), на который ссылается. Собственно сначала надо изучить первоисточник - дальше все станет более-менее ясно.
СНИП 2.04.01 - 85, раздел 16.
21.03.2014 в 18:35:53
oltan написал : СНИП 2.04.01 - 85, раздел 16.
***16.7. В душевых, располагаемых на междуэтажных перекрытиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий и спортивных сооружений, рекомендуется устанавливать душевые поддоны.
16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм - в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм - на 3-4 душа;
диаметром 50 мм - в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных - с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания: 1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.
16.9. Уклон пола в душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм, начальную глубину 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.***
Тогда хорошо бы уточнить, что есть (формально) трап ?
А то может у вас и вовсе не трап, а аварийный сток на случай протечки соседа сверху. Или постирочная...ну жена странная такая любит стирать вручную и при это расплескивать вокруг воду. Это я от фонаря. Тоже от фонаря ... на момент проверки затащите в помещение на место трапа ванную (ну если место позволяет). Или стиральную машинку :)
Ну это как к примеру, классический случай: при перепланировке перенесли вы кухню в коридор, а на месте кухни у вас спальня. Так вот назвать в планах БТИ эту комнату спальней нельзя ибо запрощено, насколько помню, располагать спальные зоны под кухней. Поэтому называют спальню кабинетом.
Какие еще версии ? Да и все-таки какое формальное определение трапа ?
21.03.2014 в 20:46:27
ForwardLook написал :
- В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.
По формулировке это не запрет, а рекомендация. Типа не заморачиваться в силу незначительности (нецелесообразности).
21.03.2014 в 23:12:51
oltan, поддон железный руб за 900 купите и сверху поставьте на время визита Инспектора
04.04.2014 в 02:33:40
Из документа ЗАПРЕТ не следует.