andernezaos
andernezaos
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Минск

Сообщений: 30

14.04.2014 в 19:57:21

Здравствуйте, форумчане. Такая проблема. Произошло разрушение (образовалась продольная трещина) в двух местах на трубопроводе холодного водоснабжения, сделанном из полипропиленовых труб (полипропилен обычный, без армирования). В обоих случаях трещина образовалась в месте соединения трубы с коленом. Трубы, на которых образовались трещины имеют разный диаметр (32 и 40), производитель труб - FIRAT (Турция). Характер разрушения примерно одинаковый. Вопрос, что могло послужить причиной разрушения: заводской брак, косяки при монтаже или еще что-то? Заранее спасибо за помощь.

П.С. На всех фото слева торец трубы, соединяемый с коленом. фото 1 - общий вид; фото 2 - вид внешней поверхности; фото 3 - вид изнутри

0
Вложение
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

14.04.2014 в 20:07:26

У нас похоже, сегодня день борьбы с ПП? :D Не далее, чем сегодня утром поместил пару прикольных фоток криворукого монтажа ПП: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206648&p=4476706&viewfull=1#post4476706 Но в моём случае - бесспорно - дело в криворукости "мастера". А тут - совсем кошмар...:eek: Чтобы на холодной воде, и пластик так быстро деградировал... Сколько времени простояли? Не было ли механических нагрузок со стороны "колена" (перегиба)? Больших давлений? Может кто-то просто молотком хряснул: материал-то всё-таки хрупкий. Хотя опять же - у Вас 2 разные трубы серьёзных диаметров: 32 и 40мм

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.04.2014 в 20:10:33

Вариант первый.Разморозили.

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

14.04.2014 в 20:20:15

касимов написал : Вариант первый.Разморозили.

Очень правдоподобно. А от больших давлений характер разрушения иной? Если обе трубы разрушились одновременно, то явно была какая-то внешняя причина, а не только брак самих труб.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11215

14.04.2014 в 20:21:29

Вариант второй - долго валялись перед продажей на солнце

0
andernezaos
andernezaos
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Минск

Сообщений: 30

14.04.2014 в 20:26:25

Prok12 написал : У нас похоже, сегодня день борьбы с ПП? :D Не далее, чем сегодня утром поместил пару прикольных фоток криворукого монтажа ПП: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206648&p=4476706&viewfull=1#post4476706 Но в моём случае - бесспорно - дело в криворукости "мастера". А тут - совсем кошмар...:eek: Чтобы на холодной воде, и пластик так быстро деградировал... Сколько времени простояли? Не было ли механических нагрузок со стороны "колена" (перегиба)? Больших давлений? Может кто-то просто молотком хряснул: материал-то всё-таки хрупкий. Хотя опять же - у Вас 2 разные трубы серьёзных диаметров: 32 и 40мм

Простоял немного, пару месяцев, насколько мне известно. Касательно остального сказать не могу - видел только вырезанные фрагменты трубопровода.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.04.2014 в 20:27:48

Вариант третий - качество.Реально в мороз были сломаны две трубы.Простая и со стекловолокном. Мороз давил - дурь выходила.(из навыков работы ПП трубами).

0
andernezaos
andernezaos
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Минск

Сообщений: 30

14.04.2014 в 20:33:29

Смущает то, что разрушение пошло от самого торца трубы, находящегося в колене, т.е. теоретически в менее опасном сечении (общая толщина стенки там больше).

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

14.04.2014 в 20:37:15

andernezaos написал : Простоял немного, пару месяцев, насколько мне известно. Касательно остального сказать не могу - видел только вырезанные фрагменты трубопровода.

Ну так разморозка была возможна, или все трубы работали в тепле?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.04.2014 в 20:40:39

andernezaos написал : от самого торца трубы

Подковырнуться бы под муфту,или срезАть аккуратно чтобы пайку заценить.

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

14.04.2014 в 20:51:21

касимов написал : Подковырнуться бы под муфту,или срезАть аккуратно чтобы пайку заценить.

На перегрев намекаете? На такой длине??

0