Здравствуйте, форумчане. Такая проблема. Произошло разрушение (образовалась продольная трещина) в двух местах на трубопроводе холодного водоснабжения, сделанном из полипропиленовых труб (полипропилен обычный, без армирования). В обоих случаях трещина образовалась в месте соединения трубы с коленом. Трубы, на которых образовались трещины имеют разный диаметр (32 и 40), производитель труб - FIRAT (Турция). Характер разрушения примерно одинаковый. Вопрос, что могло послужить причиной разрушения: заводской брак, косяки при монтаже или еще что-то? Заранее спасибо за помощь.
П.С. На всех фото слева торец трубы, соединяемый с коленом. фото 1 - общий вид; фото 2 - вид внешней поверхности; фото 3 - вид изнутри
У нас похоже, сегодня день борьбы с ПП? :D
Не далее, чем сегодня утром поместил пару прикольных фоток криворукого монтажа ПП: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206648&p=4476706&viewfull=1#post4476706
Но в моём случае - бесспорно - дело в криворукости "мастера". А тут - совсем кошмар...:eek:
Чтобы на холодной воде, и пластик так быстро деградировал... Сколько времени простояли? Не было ли механических нагрузок со стороны "колена" (перегиба)? Больших давлений?
Может кто-то просто молотком хряснул: материал-то всё-таки хрупкий. Хотя опять же - у Вас 2 разные трубы серьёзных диаметров: 32 и 40мм
Очень правдоподобно. А от больших давлений характер разрушения иной?
Если обе трубы разрушились одновременно, то явно была какая-то внешняя причина, а не только брак самих труб.
Prok12 написал :
У нас похоже, сегодня день борьбы с ПП? :D
Не далее, чем сегодня утром поместил пару прикольных фоток криворукого монтажа ПП: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206648&p=4476706&viewfull=1#post4476706
Но в моём случае - бесспорно - дело в криворукости "мастера". А тут - совсем кошмар...:eek:
Чтобы на холодной воде, и пластик так быстро деградировал... Сколько времени простояли? Не было ли механических нагрузок со стороны "колена" (перегиба)? Больших давлений?
Может кто-то просто молотком хряснул: материал-то всё-таки хрупкий. Хотя опять же - у Вас 2 разные трубы серьёзных диаметров: 32 и 40мм
Простоял немного, пару месяцев, насколько мне известно. Касательно остального сказать не могу - видел только вырезанные фрагменты трубопровода.
Вариант третий - качество.Реально в мороз были сломаны две трубы.Простая и со стекловолокном. Мороз давил - дурь выходила.(из навыков работы ПП трубами).
Смущает то, что разрушение пошло от самого торца трубы, находящегося в колене, т.е. теоретически в менее опасном сечении (общая толщина стенки там больше).
andernezaos написал :
Простоял немного, пару месяцев, насколько мне известно. Касательно остального сказать не могу - видел только вырезанные фрагменты трубопровода.
Ну так разморозка была возможна, или все трубы работали в тепле?