07.05.2014 в 11:13:17
Добрый день.
Дано: в нише планируется установить стиральную машину. Если подвод воды можно организовать в 3 сантиметровом слое штукатурки капитальной стены, то что делать со сливом? Оставлять снаружи стены канализационные трубы нет желания. Была мысль замонолитить в перегородке муфту 40
07.05.2014 в 11:22:50
???
07.05.2014 в 11:28:58
а от сифона канализационную трубу куда деть? Снаружи оставлять нет желания, а стены капитальные - штробить настолько нельзя (насколько я понял из форума).
07.05.2014 в 11:48:15
klimkon написал : способы пройти сливом через стену без сгибания шланга под 90 градусов?
Неясно.сквозь стену пройти или провести внутри стены.
07.05.2014 в 11:49:23
klimkon написал : а от сифона канализационную трубу куда деть?
За шкафчики на кухне, туда же (за шкафчики) можно эту штука спрятать или и того проще без этой штуки вывести трубу в ванную через уголок в 90 градусов, а в неё уже вставить, один угловой переходник со штуцером (о котором вы писали выше).
Хотя на мой скромный взгляд в отверстие (несколько большего диаметра чем сам шланг, например, отверстие 50 мм, если мало, то больше) за стиральной машинкой вполне можно просунуть штатный шланг, а если всё же есть опасения сломать шланг сильным изгибом, то в стену можно вмуровать не прямой участок трубы для протаскивания шланга а угловой с более плавным углом входа в стену под углов в 45 градусов.
07.05.2014 в 11:55:28
klimkon написал : а от сифона канализационную трубу куда деть? Снаружи оставлять нет желания, а стены капитальные - штробить настолько нельзя (насколько я понял из форума).
Проводку электрики тоже наружную делать будете?? :a Там труба всего-то D40мм, вертикальная штроба высотой где-то 50см и сечением 50х50мм стене вряд ли повредит, хотя тут много копий на этот счёт поломано...
07.05.2014 в 12:27:48
klimkon написал : а стены капитальные - штробить настолько нельзя
А стены из чего? Если кирпич, то можно и проштрабить... если бетон/плита, то не стоит.
07.05.2014 в 12:36:39
Вариант с угловым отверстием в стене как то не эстетичен и даже при таких углах шланг на выходе в нише будет локально изгибаться.
Штробление придется делать горизонтально примерно на 1 метр и действительно копий здесь сломано немало
Оставлять трубу снаружи может помешать установке кухни
07.05.2014 в 12:40:26
klimkon написал : Вариант с угловым отверстием в стене как то не эстетичен и даже при таких углах шланг на выходе в нише будет локально изгибаться. Штробление придется делать горизонтально примерно на 1 метр и действительно копий здесь сломано немало
Оставлять трубу снаружи может помешать установке кухни
Судя по картинкам 500мм кирпича? Можно штрабить. Если без фанатизма.
07.05.2014 в 12:50:07
Все правильно, 50 см кирпича. Какой трубой вести? штробить, даже без фанатизма, под трубу 50 сантехники опасаются. Не будет ли засорятся труба на меньших диаметрах и как избежать на них высасывание воды из шланга? Может в стену уложить трубу на 32 и для соединения ее с канализацией использовать какой-либо сифон?
07.05.2014 в 13:12:07
klimkon написал : Все правильно, 50 см кирпича. Какой трубой вести? штробить, даже без фанатизма, под трубу 50 сантехники опасаются. Не будет ли засорятся труба на меньших диаметрах и как избежать на них высасывание воды из шланга? Может в стену уложить трубу на 32 и для соединения ее с канализацией использовать какой-либо сифон?
Сороковкой. Милиметров 60-70 глубины должно хватить. Из них около 20мм это штукатурка. Насчет засоряться смешно. Вы толщину сливного шланга стиралки смотрели? Насчет высасывания не понял. Стиралка ничего не сосет из слива. Только если самотеком убегает. Чтобы не убегало дырку слива делаем на высоте 600мм от пола. Уклон будет всяко больше нормативного, но там г. не плавает. И напор какой-никакой есть...
07.05.2014 в 13:22:33
klimkon написал : Оставлять трубу снаружи может помешать установке кухни
А вы проконсультируйтесь с кухонниками о том ставятся ли их шкафчики в плотную к стене или за шкафчиками всё же есть пространство для манёвра.
klimkon написал : 50 см кирпича.
klimkon написал : даже без фанатизма, под трубу 50 сантехники опасаются
У вас явная не стыковка в размерах, в пол метре (50 см) делать штробу в 5-10 см (под трубу 50 мм) вполне возможно. Если же ваша кирпичная стена всё же всего 5 см (50 мм на кирпич не похоже), то штробить её горизонтально на всю толщину как-то не правильно и тогда, вероятно, правильнее ставить трубу за шкафчиком (для начала выясните сколько там будет места).
07.05.2014 в 13:44:48
SVKan написал : Сороковкой. Милиметров 60-70 глубины должно хватить. Из них около 20мм это штукатурка. Насчет засоряться смешно. Вы толщину сливного шланга стиралки смотрели? Насчет высасывания не понял. Стиралка ничего не сосет из слива. Только если самотеком убегает. Чтобы не убегало дырку слива делаем на высоте 600мм от пола. Уклон будет всяко больше нормативного, но там г. не плавает. И напор какой-никакой есть...
Про трубу 32 опасался, что разрыва струи не получится и вода при сливе сольется даже из шланга (как бензин из бочки в канистру высасываем). Гидрозатвора не будет и запахи из канализации попадут в СМ. Если с 40 такого не происходит, тогда ее и выберу
07.05.2014 в 13:48:41
ser000 написал : А вы проконсультируйтесь с кухонниками о том ставятся ли их шкафчики в плотную к стене или за шкафчиками всё же есть пространство для манёвра.
У вас явная не стыковка в размерах, в пол метре (50 см) делать штробу в 5-10 см (под трубу 50 мм) вполне возможно. Если же ваша кирпичная стена всё же всего 5 см (50 мм на кирпич не похоже), то штробить её горизонтально на всю толщину как-то не правильно и тогда, вероятно, правильнее ставить трубу за шкафчиком (для начала выясните сколько там будет места).
откуда 50 мм? Написано же 50 см кирпича и на рисунке размеры стоят. У сантехников есть печальный опыт общения с управляющей компанией за горизонтальное штробление капитальной стены
07.05.2014 в 15:25:18
klimkon написал : Про трубу 32 опасался, что разрыва струи не получится и вода при сливе сольется даже из шланга (как бензин из бочки в канистру высасываем). Гидрозатвора не будет и запахи из канализации попадут в СМ. Если с 40 такого не происходит, тогда ее и выберу
Если Вы поднимете слив на 60см от пола, то обратно ну никак не польется. И сие требование прописано в инструкциях всех стиралок. Если слив низко то предписывают зацепить за верхний хомут, чтобы сделать колено. Что касается запаха, то сифончик ставится для стиралок. Там шарик подпружиненный. Гидрозатвор как таковой не нужен (хотя он и будет за счет изгиба шланга и за счет той воды что в стиралке остается) А насчет разрыва струи... у вас когда ванна сливается какой разрыв струи? Ну загонит стиралка воду под давлением в трубу, ну сольется она по трубе. С учетом того что Вы слив поднимете над полом на указанную величину, то сольется махом...
klimkon написал : У сантехников есть печальный опыт общения с управляющей компанией за горизонтальное штробление капитальной стены
Это уже вторая проблема. По которой никто ничего Вам не посоветует. Откуда мы знаем какие именно тараканы у руководства вашей УК? А Вы собираетесь с ними советоваться? Или они ходят проверяют? И вообще какое их собачье дело до этого? Несущая способность стены от такого штрабления не пострадает. Нагрузка распределяется не просто вниз, а вбок тоже. И в кирпичной стене через некоторые расстояния делается перевязка металлической сеткой, которая как раз и призвана дополнительно перераспределить нагрузку. Вы же даже полкирпича в глубину не проштрабите...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу