подскажите, при отключении АОГВ-23 на сутки, вновь зажигаем и слышно как капли воды падают на горелку,а при горящем фитиле такое не происходит.что это может быть котел прохудился или конденсат образуется
алекс55 написал :
вновь зажигаем и слышно как капли воды падают на горелку
Обычное дело.
В первое время после включения в холодном дымоходе конденсируется пар, содержащийся в дыме (при сгорании куба газа образуется два куба водяного пара).
По мере прогрева дымохода конденсация прекращается.
Кстати, дымоход должен быть утеплён (теплоизолирован).
касимов написал :
Котел не остынет до образования на нем росы.
Ещё раз: точка росы дыма от сжигания природного газа (метана) приблтзительно 56 С.
Пока температура внутренней поверхности дымохода не превышает Т росы (на ощуть - горячо, всё-таки более пятидесяти градусов), образуется контенсат. Чем дымоход протяжённее, тем дольше от прогревается, тем вероятнее появление капель.
касимов, тут зависит не от "вчера", а от температуры дымохода: если она менее полусотни градусов, то образование конденсата возможно.
Дымоход может быть и без конденсатосборника.
Некоторое количество капель конденсата может образоваться и до конденсатосборника.
А протечку бака автор мог бы диагностировать по "уходу" воды из системы отопления. Но автор что-то пояснений не даёт.
спасибо.но раньше у меня такого не было АОГВ стоит более 15 лет.вы уж извините но связи не было, а так труба от АОГВ идет в стену,а там выложен ствол из кирпича
Напольные.Но с коаксиальным дымоходом.И энергонезависимые.
Облгаз наложил запрет.Кто платит,тот и музыку заказывает. Боринские,Ростовские,Жуковские. Баксик вот стал в почете.
алекс55 написал :
АОГВ стоит более 15 лет.вы уж извините но связи не было
Анекдот вспомнился.
Брежнев спрашивает деда: при ком лучше жилось? при белых? при красных?
Дед отвечает: конечно, при белых!
Окружение напряглось, а Брежнев уточняет: почему при белых?
Дед: да при белых я несколько раз за ночь мог, а сейчас ни разу.
ЗЫ. Да за полтора десятка лет столько всего могло произойти что с котлом, что с дымоходом...
А что тут думать?
Пока работает - пусть работает. Не угадаешь: одни котлы через неслолько лет на свалку, а видел и те, что с 1968 года работают.
Ежели бак реально потечёт - тогда менять.
Кстати:мне недавно попалось АГВ круглое 1979,правда,не 1968.Автоматика работать перестала.Оказалось -контакт в датчике тяги.Всего лишь.АГВ,ИМХО,не разу не ремонтировалась.От ведь делали а?
На века.А щас?Навесные котлы?Лет 10,потолок и кирдык,в металлолом