Добрый день
Делаю водопровод для себя, в месте размещения оборудования ограничен по высоте поэтому собираю как видно на фото. Просьба посмотреть на наличие принципиальных косяков и попутно ответить на несколько вопросов.
1) устанавливать сейчас водогрей на этом стояке не планирую, но хочу в схеме сделать ответвления для его подключения. Возможно ли сборку из предохранительного клапана и крана для слива водогрея установить сразу после обратного клапана при условии что водогрей будет располагаться прямо над этой схемой и подключен трубой около полуметра?
2) Ошибочно купил сгоны валтек с резиновым уплотнением - сравнив их дома с виеговскими американками под медь засомневался в надежности такого тонкого резинового колечка и сразу все фитинги заменил на GF. Американки GF взял внутр/внутр с конусным соединением. Из валтека оставил только Фитинг резьбовой – переходник на коллектор VTr.592.N.0504 3/4" х 1/2"
07.06.2014 в 14:07:56
07.06.2014 в 14:47:38
klimkon написал : Делаю водопровод для себя, в месте размещения оборудования ограничен по высоте поэтому собираю как видно на фото. Просьба посмотреть на наличие принципиальных косяков и попутно ответить на несколько вопросов.
Первый и видный косяк,горячая вода снизу,холодная сверху-не правильно.Правильно холодная снизу горячая сверху.Переставить местами и развернуть тройники,обратной промывки.
62santehnik написал : . Валтек не самые худшие фитинги, конечно отсутствие конусных наружных резьб требует повышенное внимание при паковке соединений (в этом плане фитинги от Viega намного лучше), но если запакуете нормально, то стоять будет.
Вам дали, на этот вопрос ответ.
klimkon написал : крана для слива водогрея установить сразу после обратного клапана при условии что водогрей будет располагаться прямо над этой схемой и подключен трубой около полуметра?
Слив делать, между бойлером и обратным клапаном.
07.06.2014 в 14:52:09
виктор1 написал : Первый и видный косяк,горячая вода снизу,холодная сверху-не правильно.Правильно холодная снизу горячая сверху.
Почему?
07.06.2014 в 15:22:03
виктор1 написал : Думаю, бойлер будет удобней подключать.
Тогда это сложно назвать косяком.
Да и не видя схемы сложно что-то утверждать.
07.06.2014 в 15:29:08
62santehnik написал : Тогда это сложно назвать косяком.
Привычка с дискотеки 80-х.Горячая на верху.Очень тяжело перестроится.
07.06.2014 в 17:13:57
62santehnik написал : Почему?
А я думала, что это прАвило пришло еще с советских времен, когда в подвалах с труб капал конденсат, и чтоб он не капал на горячую трубу, и чтоб она, типа, не заржавела, или еще по какой-то причине. А еще просто для того, чтоб когда в трубах нет воды, как-то различать, где-какая.:):eek:
07.06.2014 в 19:05:35
62santehnik написал :
- Лучше сейчас поставить заглушку, а потом, если будет установлен водогрей, всё докрутить.
- Валтек не самые худшие фитинги, конечно отсутствие конусных наружных резьб требует повышенное внимание при паковке соединений (в этом плане фитинги от Viega намного лучше), но если запакуете нормально, то стоять будет.
07.06.2014 в 19:30:17
виктор1 написал : Первый и видный косяк,горячая вода снизу,холодная сверху-не правильно.Правильно холодная снизу горячая сверху.Переставить местами и развернуть тройники,обратной промывки.
Вам дали, на этот вопрос ответ.
Слив делать, между бойлером и обратным клапаном.
У нас в продаже обратные клапаны только валтек -не найду ничего другого, то поставлю его - на фото на месте ОК пока пустота. Понятно, что слив между бойлером и ОК -вопрос был в том, что можно ли слив и предохранительный клапан поставить сразу после ОК перед трубой к бойлеру, а не ставить после трубы непосредственно у водогрея.
07.06.2014 в 22:08:13
klimkon написал : Понятно, что слив между бойлером и ОК -вопрос был в том, что можно ли слив и предохранительный клапан поставить сразу после ОК перед трубой к бойлеру
Если слив и предохранительный клапан,будет на метр от бойлера,ничего плохого в этом не будет.Смысл простой, чтоб предохранительный клапан, сработал при повышении давления в бойлере,свыше 0,6 МПа.Ведь это давление, не разорвет Вашу трубу.
08.06.2014 в 12:08:28
виктор1 написал : Первый и видный косяк,горячая вода снизу,холодная сверху-не правильно.Правильно холодная снизу горячая сверху.Переставить местами и развернуть тройники,обратной промывки.
62santehnik написал : Почему?
ma-masha написал : А я думала, что это прАвило пришло еще с советских времен
Вообще это по СНиП если что:) 9.10. Сеть холодного водопровода при совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством термоизоляции.
08.06.2014 в 14:56:07
62santehnik написал : желание умничать
Чуть еще поумничаю:
свод правил по проектированию и монтажу металлопластиковых трубопроводов систем отопления (СП 41-102-98), а также внутреннего холодного и горячего водоснабжения (СП 40-103-98).
Если не нравится слово каналах есть такой вариант: Правила рекомендуют размещать стояки в каналах, нишах, бороздах, за декоративными панелями или, как исключение, заделывать их наглухо в стенах и перегородках. Горизонтальные трубопроводы и подводки к отопительным приборам допускается прокладывать по перекрытиям и за плинтусами. Открытые участки можно закрывать декоративными элементами.
СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
3.5.8. Медные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов систем холодного водоснабжения.
да и обсуждалось уже
08.06.2014 в 16:21:19
MINik, ... аналогично :)