Собрал все в кучу. Буду благодарен за советы по улучшению и тыкание носом в ошибки.

Туалет (сверху, с боку).

От стояка к инсталляции: тройник 110/67° (Wavin ASTO), угол 110/45° (Rehau Raupiano), угол 110/87° (Rehau Raupiano), переходник 110-90 и отвод 90/90° от инсталляции (Viega). Рехау тут только потому, что у них габарит меньше (судя по пдф с монтажными размерами)

От стояка к СМ: тройник 110-58/45° (Wavin ASTO), угол 58/45° и переход 58-50 (Wavin ASTO), вертикально труба 50 (Ostendorf), тройник 50/87° (Ostendorf) с разворотом в стену между туалетом и ванной на высоте 600мм, через резиновую муфту 50-40 адаптер MRWMF90

От тройника 50/87° дальше вверх эксцентрический переход 50-40 (чтоб можно было в небольших пределах корректировать положение воронки, иначе поставил бы просто муфту), сухой сифон (предположительно Hevpo), воронка для промывников.

Ванная/кухня.

От перекрытия: тройник(№1) 50/87° в стену между кухней и ванной, трап (Viega). От тройника дальше вверх, переход в лежак 3 угла по 50/30°, тройник 50/45°, через резиновую муфту трубный сифон (McAlpine) к мойке. От тройника 50/45°: труба 50, 3 угла по 50/30° для перехода в вертикаль, угол 50/87° (разворот в стену в ванную на высоте 550), трубный сифон через муфту 50/32 для умывальника.

В подвале , вид снизу:

От прохода перекрытия в кухне к каналье: Труба 50 через перекрытие, разворот в лежак 3 по 30°, лежак 50, тройник 50/87° с отводом вверх (об этом ниже), угол 50/45°, тройник 110-50/45° на стояке.

Тройник в качестве "дешевого клапана сброса", сверху закроется пробкой через слабую прокладку. при засорении стояка ниже входа кухни/ванной гуано должно пойти через этот тройник на пол подвала, а не через трап на пол ванной.

Еще думаю что можно тройник(№1) поставить 75 и идти к стояку по подвалу 75-тым диаметром, наверное так будет лучше. Более того, я бы от этого тройника и по подвалу поставил бы все рыжее, но смущает что рыжая каналья держит всего лишь 60°, а никаких гарантий, что например на кухне/в ванной не врубят чистую горячую на полную катушку на продолжительное время (промыть там чего-нибудь или еще для чего). Физически это возможно сделать. Выживут ли при этом трубы мне непонятно. Кто-нибудь знает, стоит ли такого реально опасаться? (А то местный санта даже удивился, что у рыжей трубы максимум 60°, он этого не знал. Я впрочем тоже пока в сети не посмотрел :o)

И подскажите плиз, сколько ставить хомутов на лежак подвальный, там примерно 1,5 метра набегает.

0
Вложение
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

21.07.2014 в 19:46:45

Ёпрст...уфхч...разгидрат твою гипотенузу, через медный купорос... ну, и так далее.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.07.2014 в 20:07:15

Тройник трапа почему не косой? На лежак подвала два хомута. Первый у раструба, второй - через метр. "Страховочный" тройник я бы убрал с тонкого лежака, поставил вместо него на стояке крестовину 110*45, на один отвод - пакет, на второй - приходит через "рюмку" лежак. Сечение "аварийки" больше.

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.07.2014 в 20:57:46

Mazayac написал : Тройник трапа почему не косой?

Чтоб там поставить косой, надо или заглубляться в перекрытие, что мягко говоря нежелательно, или поднимать сам трап, что влечет еще большим повышением уровня пола ванной, а он и так уже по расчетам 15см от перекрытия будет. Выбрал прямой тройник как меньшее из перечисленных зол. Считаете это наоборот самый скверный вариант?

Пожалуй ситуацию улучшит не 50 а 75 диаметр подвального тонкого лежака и стояка. 50-й выход из трапа будет через муфту приходит в 75 тройник. Резкое значительное расширение для потока, вода должна хорошо уходить... предположительно.

Mazayac написал : крестовину 110*45, на один отвод - пакет, на второй - приходит через "рюмку" лежак

О, а это действительно хорошая мысль, спасибо! Только тут пакетом уже боюсь не обойтись, надо бы ставить пробку, сняв сальник у раструба для ослабления. Если пробка будет совсем неплотно держатся, то подобрать какое-то уплотнение послабже.

Вреда то в такой страховке не для кого ведь не будет, только польза. Вдруг засор... Да и как ревизию можно использовать, если что...

Разве что есть какой-либо прямой запрет на такие "страховочные" элементы?

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

21.07.2014 в 21:24:50

z0rg написал : или поднимать сам трап, что влечет еще большим повышением уровня пола ванной, а он и так уже по расчетам 15см от перекрытия будет.

Иметь такой шанс поставить вертикальный трап и не изпользовать его?:confused: Тогда стяжка начнется от почти "нуля". Возможность сделать пол душевой ниже уровня другого пола в ванной и изпользовать его как аварийный при протечке - я не упустил бы такое ;)

0

Баш майсторът

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124680

21.07.2014 в 21:59:40

z0rg написал : Тройник в качестве "дешевого клапана сброса", сверху закроется пробкой через слабую прокладку. при засорении стояка ниже входа кухни/ванной гуано должно пойти через этот тройник на пол подвала, а не через трап на пол ванной.

лучше в "продух" на улицу вывести - на улице разложится, а в подвале долго будет болото и вонь... Или... вести резервную ветку в сторону колодца....

jekasus написал : Иметь такой шанс поставить вертикальный трап и не изпользовать его? Тогда стяжка начнется от почти "нуля" Возможность сделать пол душевой ниже уровня другого пола в ванной и изпользовать его как аварийный при протечке - я не упустил бы такое

плюсую.... И у трапа можно сделать глубокий трубный сифон в подвале который замучается пересыхать....

PS Себе поставил внешний блок кондея в подвал - и зимой можно без проблем включать на тепло, не пылится тополиным пухом, голуби не гадят, сосульки не падают, есть где без проблем спрятать трассу.... = много плюсов

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.07.2014 в 22:00:04

z0rg написал : Чтоб там поставить косой, надо или заглубляться в перекрытие, что мягко говоря нежелательно, или поднимать сам трап, что влечет еще большим повышением уровня пола ванной, а он и так уже по расчетам 15см от перекрытия будет. Выбрал прямой тройник как меньшее из перечисленных зол. Считаете это наоборот самый скверный вариант?

Расширение отверстия в перекрытии потребуется довольно небольшое. Текущий вариант конечно не скверный, но по некоторым прикидкам пропускная способность трапа у Вас увеличится в 1,7 раза после замены тройника 90 на 45. Овчинка стоит выделки.

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.07.2014 в 23:01:49

jekasus написал : поставить вертикальный трап

Вертикальный трап был бы лучше, но так уж сложилось, этот трап уже есть. Он брался под другую схему, а новое отверстие в подвал - это огромное улучшение той старой схемы. Так что я и этому весьма рад.

BV написал : лучше в "продух" на улицу вывести - на улице разложится, а в подвале долго будет болото и вонь... Или... вести резервную ветку в сторону колодца....

Вы правы, это было бы лучше. Но это сложнее исполнить. И как потом следить за работоспособностью слабо представляю... Резервная ветка не может засорится? Будешь на нее надеяться, а она и не сработает в нужный момент. А лишний тройник на трассе со слабой пробкой - довольно надежно в силу простоты.

И при аварийном засоре лучше вонь в подвале чем у меня в квартире.

Mazayac написал : Расширение отверстия в перекрытии потребуется довольно небольшое

Я спрошу работников, какой диаметр они осилят. Хуже будет если у них бур максимум 50мм. Разумеется при возможности поставить хотя бы 67° - поставлю его.

Mazayac написал : по некоторым прикидкам пропускная способность трапа у Вас увеличится в 1,7 раза после замены тройника 90 на 45.

А откуда такая прикидка, где первоисточник? Цифра очень соблазнительная. Интересно было бы узнать зависимость пропускной от угла входа в стояк.

По поводу выполнения подвальной части 75-м диаметром мнения будут. Есть смысл в моей конфигурации?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.07.2014 в 23:25:39

z0rg написал : А откуда такая прикидка, где первоисточник? Цифра очень соблазнительная. Интересно было бы узнать зависимость пропускной от угла входа в стояк.

http://www.hutterer-lechner.at/media.aspx?ID=1329 Расширение до 75 внизу ничего не даст.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124680

21.07.2014 в 23:33:57

z0rg написал : Вертикальный трап был бы лучше, но так уж сложилось, этот трап уже есть.

глубина затвора - не ахти какая.... Там есть шторки или шарик?

z0rg написал : Резервная ветка не может засорится?

Воздухом что-ли? :)

z0rg написал : А лишний тройник на трассе со слабой пробкой - довольно надежно в силу простоты.

Вы, на 1м этаже будете доооолго чувствовать обонянием последствия даже одного аварийного срабатывания :)

z0rg написал : И при аварийном засоре лучше вонь в подвале чем у меня в квартире.

Лучше временная вонь на улице, чем постоянная в подвале.

z0rg написал : Я спрошу работников, какой диаметр они осилят. Хуже будет если у них бур максимум 50мм. Разумеется при возможности поставить хотя бы 67° - поставлю его.

Да хоть буром на 10 по кругу - совершенно не проблема....

z0rg написал : А откуда такая прикидка, где первоисточник? Цифра очень соблазнительная. Интересно было бы узнать зависимость пропускной от угла входа в стояк.

ИМХО, сильно пропускная трапа не увеличится, тк чтобы вдуть в трап много воды, уровень воды над его входом должен быть не пару сантиметров....

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.07.2014 в 00:11:52

BV написал : глубина затвора - не ахти какая.... Там есть шторки или шарик?

Это Viega Advantix Top 669 201. Как пишут конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм Вроде не так все печально. Это лучшее что я нашел с высотой в 100мм, но как говорил, для другой схемы с подключением в имеющийся отвод стояка. А только потом нашлись люди, кто согласился сделать отдельный проход в стояке для трапа. Ну так сложилось...

Да, и к нему есть сухие затворы в виде вставки. На время отъезда буду менять на сухой, или вообще пробку подберу. В повседневной жизни вряд ли будет успевать пересохнуть.

BV написал : Лучше временная вонь на улице, чем постоянная в подвале.

оставить просто обрез трубы в продухе весьма рискованно. В него и запихнуть чего-нибудь могут, и кошки местные залезть не говоря о прочих крысах. Да и вонь будет, если ничем не закрыть. Не так просто реализовать.

Не тот у нас дом и двор, чтоб такие вещи "не приколоченными" оставить без присмотра.

В моем представлении у меня всего два варианта, или делать дырку с пакетом или не делать ничего "предохранительного". Дырка с пакетом может помочь. Иначе, если вдруг, то гуано всех 8 этажей все мое, в полном объеме. Как я слышал при подобных засорах, пока приедет аварийка, люди в дерьме поплавать успевают. Весь паркет/ламинат/линолиум - на выкид.

В целом вы говорите правильные вещи, но как их реализовать у себя на практике пока непонятно, много нюансов.

BV написал : сильно пропускная трапа не увеличится

Мне бы главное чтоб не ухудшилось и чтоб трап свои паспортные 0,8-1 л/с пропускал, думаю мне хватит.

Mazayac написал : Расширение до 75 внизу ничего не даст.

Даже если 75 начнется вот прямо с тройника входа трапа? Жаль... За документ спасибо, ушел читать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.