denimed
denimed
Новичок

Регистрация: 08.08.2008

Архангельск

Сообщений: 29

22.07.2014 в 01:04:22

Hello, All!

Дано:

  1. Стояк ГВС с отводами и байпасом меньшего диаметра как на первой и второй фото.
  2. Сначала предполагался один полотенцесушитель лесенкой из семи ступеней с подключением сбоку, поэтому отводы на стояке не соответствуют по высоте новому полотенцесушителю (новый - Г-образная лесенка, третье фото).
  3. Поэтому отводы на стояке сделаны не по уровню нового ПС.
  4. ПС имеет кран Маевского и заглушку сверху и два отвода снизу.

Вопросы:

  1. Как правильно подключать: снизу, сбоку или по диагонали? Мастер сделал под нижний, но мне кажется, что диагональ обеспечит наиболее равномерный прогрев. Заставит переделать?

  2. Отводы на стояке не по уровню ПС - это критично? Заставить переделывать? (не хотелось бы, так как придется отключать стояк).

Заранее спасибо всем ответившим!

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

22.07.2014 в 01:11:03

denimed, Совсем уже работнички обленились-охренели гибкой тонкой нержой стояки делать!

denimed написал :

  1. Отводы на стояке не по уровню ПС - это критично?

ДА.

denimed написал :

  1. Как правильно подключать:

Сбоку. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511495&d=1400776628

0
denimed
denimed
Новичок

Регистрация: 08.08.2008

Архангельск

Сообщений: 29

22.07.2014 в 01:29:37

  1. То есть надо подключать B-С?
  2. А чем A-C будет хуже? Всяко протечет от одной вертикальной трубы в другую по всем горизонтальным трубкам.
  3. Переносить верхний отвод со стояка выше в точку E? Разве вода не потечет от стояка в полотенцесушитель под напором сначала вниз, потом вверх?
  4. Переносить нижний отвод со стояка выше в точку F?
  5. Между отводами байпас меньшего диаметра, чем стояк. Этого достаточно будет?
  6. По этому стояку идет и раздача воды в краны. Существенно ли, раздача снизу или сверху?
0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

22.07.2014 в 01:40:19

denimed, Вам дали четкую схему. Прочитать ВСЕ надписи на схеме так сложно?

0
denimed
denimed
Новичок

Регистрация: 08.08.2008

Архангельск

Сообщений: 29

22.07.2014 в 02:25:57

Спасибо! Не сложно, конечно. Хотелось понять физические принципы, по которым BC будет лучше, чем AC. То, что верхний отвод надо переносить в точку E, уже и мне кажется очевидным. ))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

22.07.2014 в 02:38:33

denimed написал : Хотелось понять физические принципы, по которым BC будет лучше, чем AC.

тогда читайте тему на 170 страниц :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

22.07.2014 в 02:41:27

denimed написал : То, что верхний отвод надо переносить в точку E, уже и мне кажется очевидным. ))

Е д.б. выше АС для выхода воздуха, F - ниже CD.

0
denimed
denimed
Новичок

Регистрация: 08.08.2008

Архангельск

Сообщений: 29

22.07.2014 в 09:42:32

BV, спасибо большое!

Сижу, читаю. Мастер мой по-прежнему утверждает, что два нижних подключения будут работать. "Я их уже столько таким образом поставил - все работают". Ломаю голову... Пытался узнать в правлении, откуда подача воды по стояку. Сказали, снизу, но как-то неуверенно. У меня 12-й этаж в 14-этажном доме. Т.е. ко мне вода будет приходить чуть теплая.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2014 в 09:48:41

denimed написал : Мастер мой по-прежнему утверждает, что два нижних подключения будут работать.

Вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511496&d=1400776649 ? Будет наверное работать, да. Только верхний отвод обычно не задирают так высоко, при нижней подаче это может угробить циркуляцию в ПС. А ублюдочный байпас из гофры - дело рук этого же "мастера"?

denimed написал : У меня 12-й этаж в 14-этажном доме. Т.е. ко мне вода будет приходить чуть теплая.

Это разумеется не так :)

0
denimed
denimed
Новичок

Регистрация: 08.08.2008

Архангельск

Сообщений: 29

22.07.2014 в 10:46:06

Mazayac написал : Вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511496&d=1400776649 ? Будет наверное работать, да. Только верхний отвод обычно не задирают так высоко, при нижней подаче это может угробить циркуляцию в ПС.

Сначала предполагался другой полотенцесушитель - тоже лесенка, но с двумя боковыми горизонтальными отводами в непосредственной близости от стояка. ПС поменяли, отводы на стояке не поменяны, остались на высоте того ПС.

Mazayac написал : А ублюдочный байпас из гофры - дело рук этого же "мастера"?

Да. Они мне все делают гофрой. Я удивился, спросил, что это такое. Сказали - новая технология. Почитал здесь, отношение к ней, как я понял, осторожное. А в чем проблема с таким байпасом? Большее по сравнию с пластиковой трубой гидравлическое сопротивление?[/QUOTE]

Mazayac написал : Это разумеется не так :)

Спасибо ))

А все-таки. Так и не понял, что предпочесть? Подводы снизу или сбоку?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.07.2014 в 12:00:35

denimed написал : А в чем проблема с таким байпасом? Большее по сравнению с пластиковой трубой гидравлическое сопротивление?

Кроме огромного сопротивления проблема с самим материалом и фитингами. Тут обсуждали подробно: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=166257 Тут веселье с проржавевшей нержавейкой: http://www.forumhouse.ru/threads/153355/

denimed написал : Так и не понял, что предпочесть? Подводы снизу или сбоку?

Смотря что будет со стояком. Если ничего не менять - то шансов с нижним подключением больше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.