A1on3
A1on3
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

23.07.2014 в 21:24:49

Привет мастерам.

Установил газовый двухконтурный котел Ferroli DOMIproject D F18. Радиаторов пока нет. Замкнул просто трубы подачи и обратки. Включаю в режиме Лето. Открываю горячую воду. На дисплее непостоянно появляется значок расхода воды. Пламя загорается, и гаснет когда расход якобы пропадает. Хотя кран открыт. Что-то с датчиком протока, наверное? И должен ли значок расхода гореть постоянно или должен мерцать? В режиме Зима воду для отопления тоже греет как-то не стабильно. То сразу нагревает до 85, то включится и выключится пламя. Вот показывает датчик 85 в системе отопления, я открываю кран горячей воды и температура отопления (!) начинает падать. Теплообменники как-то связаны внутри? И пламя не загорается очень долго. Только через какое-то время. И не для нагрева воды, а для отопления. Может это быть из-за недостаточного давления воды в системе или давления газа?

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

23.07.2014 в 22:06:54

A1on3 написал : недостаточного давления воды в системе

У каждого котла есть мин давление на отопление и контур входящей хвс почитайте в паспорте там указано.

0
A1on3
A1on3
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

23.07.2014 в 22:35:02

В паспорте сказано про газ - 20 мбар. Про воду ни слова. А измерить мне нечем ни газ ни воду. Да и мне хотя бы понять по симптомам в чем причина.

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

24.07.2014 в 13:32:17

Воды от 0,5 до 1,2 Барра

0
A1on3
A1on3
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

24.07.2014 в 16:04:02

Я наполнил систему отопления водой и манометр отопления показывает около 1,3 бар. То есть, в системе водоснабжения это же самое давление. Должно быть достаточно. Почему тогда он может себя так вести? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.

0
A1on3
A1on3
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

24.07.2014 в 17:10:06

Прикрепляю видео. На нем видно, что расход воды есть, а на дисплее расход показывается непостоянно. Когда появляется иконка расхода - загорается пламя, иконка пропадает - пламя гаснет. При этом кран открыт постоянно. И давление воды видно на манометре - кран заполнения отопления был открыт, контур отопления сообщался с трубой подвода воды.

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

24.07.2014 в 17:35:04

Фильтры проверьте.А они есть вообще?

0
A1on3
A1on3
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

24.07.2014 в 17:48:38

Что значит проверить?

Фильтр есть - магистральная колба с полифосфатным картриджем.

Сорри за большие фоты, спойлера тут почему-то нет.

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

24.07.2014 в 17:50:31

Очень похоже на глюк датчика NTS

0
A1on3
A1on3
Новичок

Регистрация: 27.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 92

24.07.2014 в 18:11:53

NTS - это, я так подозреваю, датчик расхода воды? Как его проверить и, по возможности, исправить?

0
cupspb
cupspb
Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

24.07.2014 в 19:49:27

A1on3 написал : NTS - это, я так подозреваю, датчик расхода воды? Как его проверить и, по возможности, исправить?

На этом котле есть реле давления газа? (датчик который врезается в газовую трубу), если есть то вскройте его подкрутите в сторону уменьшения.

0