02.09.2014 в 14:56:47
Добрый день!
Друзья, нужна Ваша помощь!
Дом - хрущевка 5 этажей, с 3 по 1 этаж два года назад заменили стояки на полипропилен, и началась беда.
Главные\входные шаровые краны коррозируют каждые 2-3 месяца. Сомнений в качестве изделий нет, покупались у оф. диллеров Валтек, Бугатти, ставились нонейм изделия от местого ЖКХ - все как один начинают протекать, мокнуть, появляются свищи - живем как на пороховой бочке. Сменили около 4-5 пар шаровых кранов.:cool:
В итоге один знакомый электрик, назвал эту аномалию электрокоррозией, сказав, что нужно приварить проволоку (кАтанку) на третьем этаже где обрезан металлический стояк и в подвале соединить со вторым обрезком трубы. Мол пропилен разорвал заземление труб, а кто-то из подъезда заземлил на стояк стиралку.
Фото последних убитых кранов прилагаю.
Пошел в управляющую компанию ООО ЖКХ Южный г. Наро-Фоминска к техникам, женщина-техник посмотрела как на дурака, сказав .- Я не знаю ни про какую электрокоррозию, такого не бывает, сантехников Вам не дам."
С криками выгнала нас к главному энергетику, тот специалист о такой проблеме к её удивлению знал и мы договорились что через пару дней они придут и будем как-то решать такую ситуацию.
Вопросы: 1) Кто отвечает за такое явление как электрокоррозия? (стояки же общее имущество дома) 2) Если через два дня к нам никто не придет, какие наши действия? Обращаться к эллектрикам?:help
02.09.2014 в 15:37:23
Ingvarr написал : с 3 по 1 этаж два года назад заменили стояки на полипропилен, и началась беда.
Обращаться надо в Жилищную инспекцию, которая проверит деятельность вашего ЖЭКа и/или отдельных граждан, которые самостоятельно поменяли стояки (общедомовое имущество) с заменой материалов! Проекта то наверняка у них нет... А дальше жилинспекция по идее "просит" тех, кто виноват вернуть всё в проектное состояние.
PS Кстати бывают еще
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
02.09.2014 в 16:03:35
Pekkonen написал : Обращаться надо в Жилищную инспекцию, которая проверит деятельность вашего ЖЭКа и/или отдельных граждан, которые самостоятельно поменяли стояки (общедомовое имущество) с заменой материалов! Проекта то наверняка у них нет... А дальше жилинспекция по идее "просит" тех, кто виноват вернуть всё в проектное состояние.
PS Кстати бывают еще
Стояки меняли по моему заявлению в ЖКХ, старые оцинкованные трубы были в аварийном состоянии (40 лет), текли. Им на замену поставили полипропилен:(
02.09.2014 в 16:41:22
Ingvarr написал : Стояки меняли по моему заявлению в ЖКХ, старые оцинкованные трубы были в аварийном состоянии (40 лет), текли. Им на замену поставили полипропилен
Значит жилищная инспекция должна взять за одно место ваш ООО ЖКХ Южный
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
02.09.2014 в 16:46:09
Ingvarr написал : Им на замену поставили полипропилен
а должны были оцинковку, согласно проекту дома. или менять стояки полностью во всем доме. с соответствующей проектной подготовкой.
02.09.2014 в 17:09:48
z0rg написал : а должны были оцинковку, согласно проекту дома. или менять стояки полностью во всем доме. с соответствующей проектной подготовкой.
точно так! Как я и писал во втором посте. Только у нас ведь в ЖКХ работают вообще без оглядки на нормативные документы, лишь бы с жильцов денег содрать за эти услуги. Хотя если действительно
Ingvarr написал : Стояки меняли по моему заявлению в ЖКХ
то возможно у жильцов и остались копии этих заявлений - чтобы подтвердить факт обращения в ЖКХ.
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
02.09.2014 в 17:29:04
Pekkonen написал : точно так! Как я и писал во втором посте. Только у нас ведь в ЖКХ работают вообще без оглядки на нормативные документы, лишь бы с жильцов денег содрать за эти услуги. Хотя если действительно
то возможно у жильцов и остались копии этих заявлений - чтобы подтвердить факт обращения в ЖКХ.
А на какие нормативные документы ссылаться? Буду благодарен. И все же если кинуть провод от 3 этажа до первого на места отреза труб - будет ли восстановлено заземление?
02.09.2014 в 17:37:57
Ingvarr написал : А на какие нормативные документы ссылаться?
У любого дома есть проектная документация. Все коммуникации согласно этим документам. Если перепланировка, то должен быть соответствующий пакет доков. Просто взять и поменять участок труб на другой материал нельзя, все должно быть документировано и соответствовать СНиПам.
Разумеется на практике могут не особо соблюдать.
Начните разговор с жеком с запроса проектной докементации на водопровод и отопление. Не дадут, начнут орать что это не ваше дело и они не обязаны, намекните что дом ваш а они всего лишь приглашенные работники за зарплату. Ну и в контрольные органы жалобу, коммуникации переделаны жеком с нарушениями проекта. Путь тернистый. Я уже со своими вопросами в своем жеке на карандаше, в списке "слишком умных, которым больше всех надо". При малейшей возможности пакостят.
И да, первые запорные краны от стояка собственность жека, они их обязаны менять если текут. бесплатно.
Ingvarr написал : И все же если кинуть провод от 3 этажа до первого на места отреза труб - будет ли восстановлено заземление?
Будет восстановлена электросвязи этих двух участков водопровода, а вот заземление - вопрос, может там еще где разрывы.
02.09.2014 в 17:47:15
Ingvarr написал : Сомнений в качестве изделий нет, покупались у оф. диллеров Валтек
А вот напрасно нет сомнений в качестве китайского Валтека :D На фото похоже - именно он?
Ingvarr написал : Мол пропилен разорвал заземление труб, а кто-то из подъезда заземлил на стояк стиралку.
А вот это правильно сказал: нельзя разрывать "шунт" из металлической трубы, допуская протекания пусть даже микро-токов через воду. А ведь некоторые мудлоны намеренно ставят изолирующие ПП вставки на линиях ПС или бойлеров, ускоряя их коррозию!!
02.09.2014 в 18:12:07
Prok12 написал : нельзя разрывать "шунт" из металлической трубы, допуская протекания пусть даже микро-токов через воду.
А когда весь стояк в доме из пп (только общедомовая магистраль в подвале осталась оцинковка, ну и квартирная разводка у кого как, у кого старая - остатки гнилой стали бывшей оцинковки), то что с этими токами делать должны были? никаких заземлений в квартиру не привели, старый и в помине не было, только к ванне пруток идет, но заземлен ли он - уже неизвестно, да и к трубе не имеет прямого отношения.
02.09.2014 в 18:19:22
Ingvarr написал : кто-то из подъезда заземлил на стояк
Найти и в сурепицу! Пару раз!
02.09.2014 в 22:11:49
Ingvarr написал : Мол пропилен разорвал заземление труб, а кто-то из подъезда заземлил на стояк стиралку.
На полипропиленовый стояк кто-то заземлил стиралку? Ну даже если там что-то заземлено - цепь протекания тока как будет выглядеть? Через воду в ПП стояке, дальше через ваши вентили ну там на смесаки, а дальше-то куда? На вашу заземленную по правилам стиралку/посудомойку? А есть фото закородировавших вентилей бугатти?
03.09.2014 в 10:09:22
BigHarry написал : На полипропиленовый стояк кто-то заземлил стиралку? Ну даже если там что-то заземлено - цепь протекания тока как будет выглядеть? Через воду в ПП стояке, дальше через ваши вентили ну там на смесаки, а дальше-то куда? На вашу заземленную по правилам стиралку/посудомойку? А есть фото закородировавших вентилей бугатти?
Не на пропилен, а возможно на этаж выше, где стояк старый из оцинковки. Фото не делал бугатти, там абсолютно та же картина как на фото.
03.09.2014 в 10:14:47
Ingvarr, а у вас стиралка, посудомойка или там бойлер как-нибудь заземлены?
03.09.2014 в 10:17:56
BigHarry написал : Ingvarr, а у вас стиралка, посудомойка или там бойлер как-нибудь заземлены?
Нет, в квартире пока идет ремонт и вода дальше чем отводы на полотенчик не подается.