Аватар пользователя
Slava2014

Местный

Регистрация: 23.02.2014

Москва

Сообщений: 59

10.09.2014 в 18:30:16

Добрый день!

Стоят фильтры тонкой очистки с манометром и показывают 6-8 атм. для ХВС (7-7.5 обычно) и 5-6 для ГВС. Я не очень-то этим заморачивался раньше, но при установке фильтра Гейзер под раковину на кухне сказали что он только до 7 атмосфер максимум и оставили рекомендацию об установке редуктора.

При этом есть коллектор, который я отрегулировал чтобы напор на кухню был не слишком сильный (на глаз). Достаточно ли этого для безопасности (чтобы не разорвало фильтр или какой-то из других потребителей)? В принципе, купить ручной манометр и отрегулировать коллектором давление из крана реально? Этого будет достаточно?

Вообще нормально ли такое давление?

Сантехник, делавший ремонт не сказал на этот счет ничего, вызванный из ДЭЗа также сказал что давление нормальное (14 этажей, я на 7-м)...

Установку редуктора (с разборкой текущей полипропиленовой смычки между фильтром и коллектором и доп. укреплению т.к. слишком много всего висит) сантехник из ДЭЗа оценил в 3000 т.р. за ГВС и ХВС. Плюс стоимость самих редукторов - получается немало. Вот и вопрос стоит ли ставить редуктор? Ставить ли только на ХВС или и на ГВС тоже?

Или поставить недорогой редуктор только под раковину (на Гейзер) и не заморачиваться?

Заранее спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2014 в 19:39:31

Невозможно коллектором регулировать давление. Вспоминаем физику. 8 атмосфер на входе - однозначный перебор. Ставьте редукторы на вводах, кроме фильтра есть ещё всякие гибкие подводки.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

10.09.2014 в 20:02:17

Давление на вводе - хорошее, мне бы такое! Редукторы - обязательно...лучше и на ХВС и на ГВС снизить до 3.5-4атм. Ну или хотя бы на ХВС - выровнять чтобы

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

10.09.2014 в 20:20:11

Slava2014 написал : который я отрегулировал чтобы напор на кухню был не слишком сильный (на глаз).

  • если коллектор с вентилем - этого достаточно . а если с шаровым краном ... - то такая регулировка чревата поломкой крана и заменой всего коллектора.
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2014 в 20:33:46

Alex-Alex написал :

  • если коллектор с вентилем - этого достаточно .

Что за чушь? Давление в статике после коллектора равно давлению в стояке, как бы ни был "отрегулирован" кран. За исключением его 100% перекрытия.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

10.09.2014 в 20:38:03

Винтелем на кол лекторе расход прижимаете. В статике (без редуктора) давление в фильтре будет такое же как на вводе.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

10.09.2014 в 20:38:22

Mazayac, - нет - для примера - если немного приоткрыть кран смесителя или открыть его на полную - наверное напор будет разный - не замечали?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

10.09.2014 в 20:40:18

Вам же объясняют . В статике давление выровняется. Колба фильтра может не выдержать 8 атмосфер

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

10.09.2014 в 20:43:02

Валерич, вам уже написал - что это не так. а вы думаете как работает редуктор? он также душит расход. разница его работы и вентиля в том - что вентиль вы регулируете сами - а редуктором управляет его пружина.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2014 в 21:03:21

Ой как всё запущено... Подождём третьего-четвёртого-десятого человека, который подтвердит элементарный закон физики.

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

10.09.2014 в 21:07:33

Mazayac написал : который подтвердит элементарный закон физики.

-при чем тут закон? ни какой статики в мкд не бывает в принципе. это реальный дом - а не лаборатория.

а вот то что вы не в курсе как работает редуктор / вентиль - это плохо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2014 в 21:11:25

Статика мгновенно возникнет при закрытии кранов всех потребителей. Хватит публично позориться. Марш учить физику! http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph15/theory.html#.VBCFbMnHmBY

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

10.09.2014 в 21:28:37

Mazayac написал : Хватит публично позориться.

  • теории о статике - это конечно интересно... но 7 этаж - говорит о том что - вентиля достаточно. а можно вообще ни чего не ставить...

вы встречали поломки из за высокого давления на 7 этаже?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2014 в 21:36:05

У ТС манометр показывает 8 (восемь!) атмосфер. Ещё вопросы есть про седьмой этаж?

И ещё раз: вентиль НЕ РЕГУЛИРУЕТ ДАВЛЕНИЕ. У ТС в пластиковой колбе питьевого фильтра 8!!! атмосфер.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

10.09.2014 в 21:41:41

Mazayac написал : И ещё раз: вентиль НЕ РЕГУЛИРУЕТ ДАВЛЕНИЕ. У ТС в пластиковой колбе питьевого фильтра 8!!! атмосфер.

Да всё правильно Вы объясняете! Вентиль регулирует гидравлическое сопротивление. В статике от гидравлического сопротивления (например, вентиля на коллекторе) толку 0 - ну разве что он перекрыт наглухо. Все 8атм так через него и пройдут. :confused: Кстати, от редуктора тоже толку не много в статике: у него принцип тот же: регулировка гидравлического сопротивления, только автоматическая (с обратной связью). А ежели статика - нет течения - то гидравлическое сопротивление теряет смысл.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу