15.09.2014 в 08:54:26
Собственно сабж...
Хочу установить душевой уголок рядом с унитазом.
Душевой уголок планируется установить без поддона на плитку.
Трап в душевой будет с "мокрым" гидрозатвором.
Есть сомнения относительно работы гидрозатвора трапа. Не будет ли его срывать при смыве воды в унитазе (унитаз - инсталяция). Когда масса воды из бачка будет сливаться - то она может засасывать за собой и воду из гидрозатвора душевого трапа.
Или еще вариант - вода при сливе из унитаза может выдавливаться из трапа в душевую.
Расстояние между выводом унитаза и трапа душевой кабины - 500 мм.
Верны ли мои опасения. или можно не переживать насчет этого? Я в сантехнике не разбираюсь)). ЖЭКовский сантехник берется сделать, но он не внушает доверия...
Думала насчет трапа с "сухим" или комбинированным гидрозатвором - у них тоже есть недостатки, пропускная способность, забивание.. и тп.
Что делать? как жить дальше?
15.09.2014 в 09:18:22
Как на рисунке - будет срывать. Правильнее вести отдельную параллельную линию до стояка, либо заморачиваться с тройниками и всякими обратными клапанами, что стремно.
15.09.2014 в 09:38:18
Y&T написал : Правильнее вести отдельную параллельную линию до стояка,
правильнее - правильные повороты сделать...
Екатерина 2 написал : ЖЭКовский сантехник берется сделать, но он не внушает доверия...
ага, он сделает.... Еще спросите, как и чем он собирается делать гидроизоляцию..... Или это уже не его компетенция? :)
15.09.2014 в 11:59:24
Y&T написал : Правильнее вести отдельную параллельную линию до стояка
А в стояке разрежение отсутствует, да? И что стремного в клапанах и правильных (косых) тройниках?
Екатерина 2, в первую очередь вам нужно думать о правильном (квалифицированном) исполнителе монтажа. Ну и разобраться в схеме не помешает.
15.09.2014 в 14:53:55
Екатерина 2 написал : Есть сомнения относительно работы гидрозатвора трапа. Не будет ли его срывать при смыве воды в унитазе (унитаз - инсталяция). Когда масса воды из бачка будет сливаться - то она может засасывать за собой и воду из гидрозатвора душевого трапа.
Или еще вариант - вода при сливе из унитаза может выдавливаться из трапа в душевую.
Для душевой (в строительном исполнении) очень желателен отдельный вход в стояк. И абсолютно точно его не надо сопрягать с фиттингом слива из унитаза.
Надо делать отдельный вход. И еще жалетельно, чтобы входы унитаза и душевой не располагались один на против друга ... даже если они разной высоте.
И даже в случае отдельного отвода для душа может срывать гидрозатвор из-за скоростных и мощных потоков их стояка сверху. Поэтому хорошо бы еще поставить вакуумный клапан на отводе под душ.
15.09.2014 в 15:38:56
ForwardLook написал : Для душевой (в строительном исполнении) очень желателен отдельный вход в стояк.
Да нет же, не обязательно. Один раз совмещал со сливом кухни: он примыкает к сливу от трапа (труба D50) через тройник на 45град. Другой раз совмещал слив из трапа (труба 70мм) со сливами от СМ и от раковины - тоже примыкают к нему через тройники. А вот с унитазом - не рискнул, бы трап совмещать...хотя, у меня на одной из квартире к короткой сливной трубе унитаза примыкает слив мини-раковины (сифон там небольшой, высота гидрозатвора - тоже) - и ничего: работает лет 5. :confused:
Кстати, у сливного трапа Viega Advantix TOP есть защита от срыва гидрозатвора -
15.09.2014 в 15:53:52
Prok12 написал : у меня на одной из квартире к короткой сливной трубе унитаза примыкает слив мини-раковины
Такие конструкции прекрасно работают в огромном количестве квартир, да.
16.09.2014 в 22:40:15
Y&T написал : Как на рисунке - будет срывать.
Обоснуйте своё утверждение с точки зрения физических процессов ..... Как может свободно вытекающая вода из бачка по трубе ø45mm мгновенно заполнить выпускную трубу ø90mm, таким образом, чтобы это количество воды выступило поршнем, создающим разрежение в трубе ø50mm от трапа душа? :a:p
17.09.2014 в 06:50:35
Ваш вопрос решается просто - между унитазом и душем нужно поставить вентиляционный клапан.
Вот такой
17.09.2014 в 06:53:29
А чтобы вода не пошла в трап со стороны унитаза - обратный клапан можно поставить вот такой
Не забудьте оставить доступ к этим штукам для прочистки
17.09.2014 в 08:50:29
2dust Не думаю, что стоит вдаваться в подробности каким процессом может опорожняться отоваренный унитаз.) У меня осознание больше эмпирическое. Приходится иногда монтировать кабины в данной схеме. А будущего унитаза я в этот момент и не вижу, заставлено коробками, например, а временный строительный имеется во втором санузле. Затем объект сдается, может через пару месяцев, и тебя по гарантии вызывает заказчик, который вопит про запах канализации, и что нельзя так плохо собирать "такие дорогие кабины". Затем, после манипуляций с унитазом, ор прекращается и сменяется ужасом - "что же делать". Гидрозатвор кабины как минимум сильно раскачивается и похрюкивает. И самое эффективное, это искать место, где можно вскрыться и врезать тройник в магистраль с указанным выше клапаном. Но его муровать-то нельзя... Поэтому для себя твердо решил, что так делать нельзя, хотя возможны и положительные опыты, при конкретных размерах магистралей и гидрозатворов кабин.
17.09.2014 в 12:55:51
Спасибо всем за дельные советы. Решено: буду ставить трап Viega Advantix TOP. Если будут проблемы - поставлю обратный клапан. На днях проведу испытания))
17.09.2014 в 21:47:48
Вы сказали что сухие трапы забиваются, может у виеги забиваются. А вот в этом нечему забиваться
01.10.2018 в 19:16:55
Екатерина 2 написал: Спасибо всем за дельные советы. Решено: буду ставить трап Viega Advantix TOP. Если будут проблемы - поставлю обратный клапан. На днях проведу испытания))
Екатерина 2, Расскажите, пожалуйста, чем всё закончилось? У меня абсолютно такая же ситуация. Трап тоже Viega Advantix TOP.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу