Александр-63
Александр-63
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Самара

Сообщений: 29

16.09.2014 в 21:40:52

Пару месяцев назад потек "родной" ПС, вызвали из фирмы, установили новый хромированный М - (или W:)) - образный, через 2 недели на трубе стали появляться маленькие капельки (трубу как будто иголкой прокололи), вызвали установщиков, поменяли без проблем, правда установили точно такую трубу, даже производитель такой-же (ТЕРМИНУС), прошло приблизительно пару недель - то же самое, маленькая капелька на самой трубе (мы иголкой не тыкали ;)). Посоветуйте чего делать. Опять вызывать и ставить то же самое или ......., да же не знаю почему так получается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125249

16.09.2014 в 21:44:46

Александр-63, Взять чувствительные токовые клещи и померять ток в трубе.... и второе - дело может быть в составе воды... Поищите по словам Сунержа и коррозия по форуму

Было бы хорошо, если будут фото

0
Александр-63
Александр-63
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Самара

Сообщений: 29

16.09.2014 в 21:57:41

клещей нету (завтра попрошу у кого-нибудь на работе, может дадут на время), но на вскидку вполне возможно что труба под напряжением. (блин, с фирмы когда ставили второй раз, неужели не сообразили проверить) вода жесткая. фото пс могу сделать, но дырочки видно не будет она со стороны стены (вот на первом пс дырки с наружи были, но не фоткал их ;))

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

16.09.2014 в 22:11:00

Случайно не медью вода к ПС подводится? В принципе терминусы, если это не подделка, очень даже не плохие в плане качества должны быть.

0
Александр-63
Александр-63
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Самара

Сообщений: 29

16.09.2014 в 22:15:07

BigHarry написал : Случайно не медью вода к ПС подводится?

неа стояк обычный - стальной

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125249

16.09.2014 в 22:21:46

Александр-63, только клещи поищите с минимальным диапазоном ампера так 2. Если будет 200, то увидите только уж если там совсем криминал...

Александр-63 написал : фото пс могу сделать, но дырочки видно не будет она со стороны стены

в таких случаях делают фото через зеркальце :)

0
Александр-63
Александр-63
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Самара

Сообщений: 29

16.09.2014 в 22:23:59

я может щас глупость скажу, но все-таки, можно поставить вместо металлического ПС, полипропиленовый или вот такие "REHAU RAUTITAN" (если правильно понимаю это то же из той категории) ? просто если труба под напряжением то что с этим делать и как быть я не знаю.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

16.09.2014 в 22:29:52

Александр-63 написал : вместо металлического ПС, полипропиленовый

ПС из полипропилена вы вряд-ли где-то купите, таких не бывает. Если вы хотите трубы подводки заменить на ПП - то без особой необходимости лучше этого не делать. У вас, кстати, от ГВС ПС питается, или от ЦО?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.09.2014 в 22:33:28

ПС из полипропилена физически невозможен в силу низкой теплопроводности пластика.

0
Александр-63
Александр-63
Новичок

Регистрация: 09.06.2011

Самара

Сообщений: 29

08.12.2014 в 19:20:09

UP-ну тему :) наверно осталось пару дней и придется в очередной раз менять ПС - https://cloud.mail.ru/public/4672570c6303/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0008.jpg https://cloud.mail.ru/public/1e3d52dc8744/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0014.jpg https://cloud.mail.ru/public/47b7a9f5551b/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-0016.jpg

  • фото самых заметных, есть еще пару мене заметных, мерить ток нечем, да и смысла не вижу, пробивает уже 3-ий ПС (одного и того же производителя) подскажите чего делать ?
0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

08.12.2014 в 19:29:30

Александр-63 написал : одного и того же производителя

Надпись на полотешке есть? И если есть то что там написано?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.