Было замечено, что если "горячий" выход бойлера закрыть и подать в пустой бойлер холодную воду, то вода будет сжимать воздух в бойлере. затем, отключаем магистраль ХВС и открываем холодную воду и она выдавливается воздухом. т.о. при внезапных сливах унитаза(ПММ,Стиралки) обжигаться горячей водой не будем.
Это в теории.
Теперь вопрос в студии: какие негативные моменты могут быть при таком использовании бойлера.
З.Ы. бойлер приобретен для использования по назначению. данный режим его работы предполагаю использовать, когда не нуждаемся в нагреве ХВС.
Крендель написал :
Было замечено, что если "горячий" выход бойлера закрыть и подать в пустой бойлер холодную воду, то вода будет сжимать воздух в бойлере. затем
Затем открываем горячий кран и воздух выходит из бойлера.остаётся маленькая подушка воздуха,которая со временем растворяется в воде.
Крендель написал :
затем, отключаем магистраль ХВС и открываем холодную воду и она выдавливается воздухом.
ЗАЧЕМ?
Аварийная ёмкость на время отключения воды?Поставте 2 шаровых крана и соединение и используйте бойлер номально.Один кран на горячую подачу через тройник в бойлер для впуска воздуха.Второй шаровой через тройник на холодную ПОСЛЕ аварийного обратного клапана и подача воды из бойлера в тройник на холодную воду (до аварийного клапана).Главное не забыть выключить бойлер из сети вилкой!
Как копмпенсатор давления-ХЗ.
Будет там вода стоять или вся выльется.Или бойлер весь заполнится.
Проведёте эксперименты-раскажете тут.Много времени не потребуется.Просто открыть кран холодной воды бойлера,убрать аварийный обратный клапан!!! или сделать байпас мимо аварийного клапана как описано выше и закрыть подачу горячей НА БОЙЛЕРЕ.
А что опасно?У вас давление в сети какое 10 бар?
Бойлер держит до 7 бар и не держит гидроудары.
Значит ,для перестраховки,сколхозить на трубу холодной воды от бойлера(до аварийного обратного клапана) дополнитльный аварийный сбросный клапан с регулировкой на 6 бар в канализацию.
Опасно забыть вилку бойлера из розетки вытащить.
Popadopulos написал :
Как копмпенсатор давления-ХЗ.
Будет там вода стоять или вся выльется.Или бойлер весь заполнится.
Проведёте эксперименты-раскажете тут.Много времени не потребуется.Просто открыть кран холодной воды бойлера,убрать аварийный обратный клапан!!! или сделать байпас мимо аварийного клапана как описано выше и закрыть подачу горячей НА БОЙЛЕРЕ.
А что опасно?У вас давление в сети какое 10 бар?
Бойлер держит до 7 бар и не держит гидроудары.
Значит ,для перестраховки,сколхозить на трубу холодной воды от бойлера(до аварийного обратного клапана) дополнитльный аварийный сбросный клапан с регулировкой на 6 бар в канализацию.
Опасно забыть вилку бойлера из розетки вытащить.
насчет опасности- когда бойлер наполняется, он потрескивает.Это напрягает. а не лопнет ли?
Второй момент меня беспокоит- не будет ли вода с запашком?
Насчет байпасов и прочего.
У меня на входе в квартиру тонкий фильтр, обратный клапан и редуктор выставлен на 2-2,5 Атм. На бойлере нет предохранительного клапана-убрал его нахер. вот на горячей воде надо убрать обратный клапан, а то при нагреве бойлера, давление воды сильно растет. Если б не было обратного клапана, то в магистраль уходило бы лишне давление.
Крендель написал :
Это напрягает. а не лопнет ли?
Второй момент меня беспокоит- не будет ли вода с запашком?
Бак расширяется и корпус трещит.В паспорте у вас указано максимально допустимое давление бака ,давление водопровода вам известно.
С запашком обязательно будет ,если будет стоячая.А в случае компенсатора она и будет стоячая.
Давно бы уже попробовали и отписались.
Добрались руки,сделал. эффект интересный: редуктор в статике долго не держит и бойлер наполняется до магистрального давления. при открытии крана вода устремляется из бойлера и выходит долго, через несколько секунд начинает вращаться счетчик.
пока не получилось создать ситуацию с одновременным приемом душа и включении стиралки. (то, ради чего затевалось)
дальнейший полет инженерной мысли заставляет задуматься, а как можно сделать некий клапан, который бы наполнял бойлер со скоростью меньшей чувствительности счетчика, а сливал быстро(как обычный клапан)?
Крендель написал :
некий клапан, который бы наполнял бойлер со скоростью меньшей чувствительности счетчика, а сливал быстро(как обычный клапан)?
Называется дроссельная шайба и обратный клапан(2 штуки)-гугль знает.
Залив по одной трубе,слив по другой.Штатная схема подключения.
Китайский супер магнит размером с кулак в помощь.Бгггг...инжиниры.
Сталь при растяжении не трещит, а эмаль на ней трещит. :scare Эмаль растрескалась и наступила тишь и благодать. Вы в электрощите автоматы тоже "уберите нахер". Шутка. :D
Popadopulos написал :
Называется дроссельная шайба и обратный клапан(2 штуки)-гугль знает.
.
Ну что могу сказать, в качестве "дроссельной шайбы" у меня работал редуктор,как выяснилось.
он стравливал в статике давление до 3,5(магистральное) в бойлер. по утрам из крана вода под напором выходила.
таким применением бойлера я доволен. пульсаций температуры воды не замечаем при приеме душа, не обжигаемся при резком разборе воды.
запаха воды также не заметили.
В планах поставить у бойлера монометр и предохр.клапан.
Крендель написал :
В планах поставить у бойлера монометр и предохр.клапан.
Не подскажете, почему не поставили предохранительный клапан с момента установки бойлера?
У себя поставил бойлер с пред. клапаном, и редуктором на входе; на следующий день пошел покупать расширительный бак.
При закрытом водоразборе и нагреве воды в бойлере - погнуло стрелку манометра на 6 Бар.
Родной пред. клапан идущий с бойлером в комплекте оказался на 8 Бар.
С 5л расширительным баком, давление при нагреве растёт с 3 до 4 Бар.
skye11 написал :
Не подскажете, почему не поставили предохранительный клапан с момента установки бойлера?
У себя поставил бойлер с пред. клапаном, и редуктором на входе; на следующий день пошел покупать расширительный бак.
При закрытом водоразборе и нагреве воды в бойлере - погнуло стрелку манометра на 6 Бар.
Родной пред. клапан идущий с бойлером в комплекте оказался на 8 Бар.
С 5л расширительным баком, давление при нагреве растёт с 3 до 4 Бар.
Клапан ставил, но для слива воды (в "несезон") было очень неудобно и я его снял. потом не поставил.
Родной клапан ставить не хочу, а если найду в продаже с регулируемым давлением сброса, задумаюсь о покупке.