Вторая часть Мерлезонского балета, на этот раз та же самая фирма, но теперь их работа по разводке ХВС/ГВС и канализации. Сантехник другой, не тот что с радиаторами, но из той же фирмы.

Часть фоток была в теме про мелкие вопросы, но тут я хочу уточнить пару моментов дополнительно и подробнее написать.

В доме стальные стояки, трубы 32 вроде как.

Что хотелось получить по ХВС (и что собственно предложили в фирме): отвод от стояка 3/4 —> труба 20 до коллектора —> коллектор —> трубы 16 до точек.

Что сделал мастер: сначала пришел сварщик и переварил стояк сделав отвод 3/4, потом сантехник делал трубы. Схема получилась такая: отвод от стояка 3/4 —> редукция до 1/2 через пару сантиметров -> фильтр грубой очистки на 1/2 –> переходник на трубу 20 -> труба 20 до коллектора -> опять (!) какой-то переходник на 1/2 - 3/4 (но тут я не уверен, возможно тут всё на 3/4) -> коллектор от которого трубы 16.

Мастеру был задан вопрос: зачем в схеме где всё должно быть 3/4 ставить что-то для 1/2? Зачем вообще нужна труба 20 и отвод 3/4 если туда поступает воды меньше из-за редукции? Ответ мастера: я всегда так делаю, мой опыт 10 лет и не надо со мной спорить. Труба наполняется полностью, всё сделано правильно, вы вообще видели какое отверстие у гибкой подводки?

Моё мнение: если в трубу 20 подавать воды после 1/2, то от того что труба 20 больше воды не станет. И даже если поставить трубу N, то тоже больше воды не станет т.к. проблема не в трубе.

По коллектору: я спросил чем обусловлен выбор коллектора “тиеме" ибо как мне подсказал человек с этого форума, у коллекторов тиеме с такими крутилками-краниками существует проблема усыхания резинки внутри и кран перестаёт надёжно перекрывать воду.

Ответ мастера: я покупаю в хорошем магазине, это специальный коллектор для труб рехау. Видимо все другие коллекторы к рехау не подходят.

Трубы не засунуты в энергофлекс. Я спросил “а почему? А как же тепловое расширение?" Комментарий мастера: вы себя-то послушайте и не говорите глупости, это же холодная вода!, а не отопление. Какое тут тепловое расширение.

===Общие вопросы по ХВС/ГВС и разводке===

На мой взгляд трубы кинуты неаккуратно, а т.к. мы специально просили проложить их понизу с целью спрятать вместе со сливной трубой в небольшой (!) короб, то теперь это сделать будет трудно т.к. они проложены неоптимально. Ответ мастера: (пиная ногой трубы) всё подожмётся когда будут короб делать, он будет держать. Вопрос: неужели это оптимальное решение запнуть всё в короб?

Водорозетки “прикреплены” просто винтами, как они "крепко держатся" видно на этом видео: https://yadi.sk/i/ZtAMOppwbwVwN Я спросил почему сделано так и не сделано через специальную планку которая должна держать водорозетки. Ответ мастера: ну вы же будете их прятать под плитку вот она (плитка) и будет держать.

Нужны были вертикальные штробы которых не сделали. Ответ мастера: можно сделать, но зачем вам нужен прямой угол, надо сделать штробу дугой, как идёт труба к водорозетке (выделил на фото: https://yadi.sk/i/HIgNgvtJbwVyu), иначе упадёт давление и напора не будет.

===Канализация: ===

На фотографиях ссылки на которые ниже, видно, что угол находящийся около тройника фановой трубы имеет направленность вниз. https://yadi.sk/i/fYDXkQgcbwW5H Ответ мастера: нужно подкрутить некий эксцентрик + я (заказчик) смотрю не туда куда надо и направленности угла вниз нету, всё находится на одной высоте и нет никаких проблем.

Мастер и фирма признают что есть некоторые недоработки и готовы штробить дугой/прикреплять водорозетки методом прикрутить посильнее, а трубу закрепить перфолентой, мол сверху уже шибанём плитку с раствором и будет ок. Всё. Про остальное сказано что оно сделано как надо.

Несколько фотографий: https://yadi.sk/i/sBKNaGypbwWGo https://yadi.sk/i/jE4jCnTjbwWH6 https://yadi.sk/i/qXK1diwPbwWHP https://yadi.sk/i/BFAKWvtsbwWHt

Хотелось бы обсудить план переделки всего этого. Возможно нужно сделать что-то ещё или что-то есть лишнее/я по незнанию думаю что сделано не так.

  1. Все трубы снять, одеть в energoflex 18 (нужно ли?) и проложить аккуратно.
  2. Редукцию убрать и поставить всё на 3/4.
  3. Коллектор заменить на Far Flat faced 3/4 (нужно ли?).
  4. Водорозетки закрепить на кронштейны Rehau типа О 75-150
0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

11.10.2014 в 22:48:08

Znt написал : ну вы же будете их прятать под плитку вот она (плитка) и будет держать.

Интересно, как Вы положите туда плитку. ;)

Вам интересен пошаговый разбор или проще будет сказать что всё *****, ещё 5 человек ниже напишут "+1, согласен" и будем таковы ? Наверно сотни таких тем на форуме. Вся фишка, что всегда приходите ПОСЛЕ исполнения этой лжесантехнической работы.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

11.10.2014 в 22:50:24

Я не крутой гуру) , но по моему вы совершенно правильно ответили сами на свои же вопросы! Кстати судя по фото там и с канализацией не всё так радужно.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

11.10.2014 в 22:51:04

Валерич написал : Кстати судя по фото там и с канализацией не всё так радужно.

Тройник косой, а не прямой. Прям таки не вписывается в остальную картину.

0
Аватар пользователя
Znt

Местный

Регистрация: 07.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.10.2014 в 22:54:54

Internet, пошагово всегда интереснее, мб всплывёт что-то что до этого не заметили.
Я понимаю что надо всё переделывать, так что скорее нужен совет достаточно ли тех пунктов что я указал или нужно ещё что-то.

Internet написал : Интересно, как Вы положите туда плитку.

Ну так они же сначала заштробить трубу хотят.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

11.10.2014 в 22:56:24

Internet,слава богу с этим все в порядке. Не разобрал сперва, смутила ревизия с прямым тройником) Но вот как там с унитаза слив идет , не будет ли в пятидесятую трубу закидывать каки?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

11.10.2014 в 22:59:00

Znt,что то не понятно , если трубу в штробу будут убирать зачем водо розетки крепят или это временно?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

11.10.2014 в 23:00:19

Znt написал : Что сделал мастер: сначала пришел сварщик и переварил стояк сделав отвод 3/4, потом сантехник делал трубы. Схема получилась такая: отвод от стояка 3/4 —> редукция до 1/2 через пару сантиметров -> фильтр грубой очистки на 1/2 –> переходник на трубу 20 -> труба 20 до коллектора -> опять (!) какой-то переходник на 1/2 - 3/4 (но тут я не уверен, возможно тут всё на 3/4) -> коллектор от которого трубы 16.

Мастеру был задан вопрос: зачем в схеме где всё должно быть 3/4 ставить что-то для 1/2? Зачем вообще нужна труба 20 и отвод 3/4 если туда поступает воды меньше из-за редукции?

"Труба 20" это не 3/4! и с чего Вы вообще взяли, что все "должно быть тричетверти" ? сопротивление потоку складывается из каждого см трассы, это не электропроводка, пропускная способность например 90 градусного поворота резьбовым уголком условно 3/4 будет меньше такого же ниппеля 1/2 Про пластиковые трубы "тричетверти" - это вообщее утопия. Какое там может быть "тричетверти" у Рехау стабил 20, если 20- наружный диаметр

0
Аватар пользователя
Znt

Местный

Регистрация: 07.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.10.2014 в 23:00:52

Валерич написал : Znt,се то не понятно , если трубу в штору будут убирать зачем водо розетки крепят или это временно?

Сначала сделали вообще без штроб, уверяя что всё равно оно спрячется под плиткой (как я не понял). Потом я высказал прорабу и мастер заявил что он заштробит дугой, но водорозетки будут прикреплены так же как есть = без планки т.к. их будет держать плитка.

master.msk, ну как откуда, раньше был отвод 1/2 и от него труба 16 без всяких коллекторов. Потом прораб уговорил на коллектор с соотвественно отводом 3/4 после которого идёт труба 20. Я понимаю что труба 20 наружного диаметра внутри имеет меньший диаметр. Но не понимаю зачем в этой схеме вставлять участки (в том числе фильтр грубой очистки) на 1/2.

0
Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

11.10.2014 в 23:19:19

организация под названием водоканал крайне неохотно пломбирует счетчики воды с размером больше 1/2 для частных квартир и коттеджей а вообще почаще нанимайте фирмы,нам работы будет больше)))

0
Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

11.10.2014 в 23:20:34

hugos, Водоканал счетчики в квартирах не пломбирует

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.10.2014 в 23:20:40

Znt написал : мастер заявил что он заштробит дугой

Материал стен какой? Верю, что у этих мозгоклюев штрабареза нет, и ковырять стены они будут перфоратором (хотел написать "болгаркой в лучшем случае", но болгаркой по дуге не особо-то порежешь), после чего стена мягко говоря пострадает.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

11.10.2014 в 23:21:44

Znt написал : раньше был отвод 1/2 и от него труба 16 без всяких коллекторов

Отвод надо было 1/2 и на него кран такой же. Далее все 1/2, а если надо трубки рехау стабил - 20 до коллектора

Znt написал : не понимаю

задачка, для общего развития. Допустим если взять счетчик воды и скрутить с него присоединительные полусгоны 1/2 то на самом счетчике можно найти нр 3/4. Вопрос: этот счетчик воды ду15 можно называть "счетчик 3/4"?

0
Аватар пользователя
АрменСПБ

Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

11.10.2014 в 23:23:00

Znt, Сделайте фото шкафа (счетчики ,фильтры , врезка в стояк ).

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

11.10.2014 в 23:24:18

Я че то туплю. Трубы заштробим , а водо розетки не будем в стену утапливать?плит ку они как собираются класть?

0