15.10.2014 в 13:53:59
Новый дом, потолки 3 метра. Сначала стояки были вертикальны (на глаз). После включения горячей воды трубы изогнулась так, что прислонилась к холодной. А холодная вода стала не такой уж и холодной (видимо, на нижних этажах картина аналогичная). Температура воды не менее 70 градусов. Во втором санузле изгиб в другую сторону: от стены, температура не менее 50. Вопрос: так и должно быть или нужно что-то делать (требовать от застройщика переделать стояк, самому закрепить трубу хомутами в нескольких местах)? Каким образом разводить водопровод по квартире (можно ли использовать какую-нибудь гибкую подводку или трубы должны быть жёсткими, но не должно быть жёстких соединений со стенами)?
15.10.2014 в 14:01:36
Артём Зорин, на трубах нет компенсаторов - петель - изгибов. Труба стала длиннее при увеличении температуры. С такими изгибами где-то что-то может и оторвать ....
15.10.2014 в 14:20:39
BV написал : на трубах нет компенсаторов - петель - изгибов
а какие на стали принято компенсаторы делать, П-образные?
15.10.2014 в 14:33:23
Никаких, в гильзах прокладывают. А тут намертво заложили, вот и гнёт. На верху аж видно, ком раствора порвало, трещина. Жаловаться, переделывать. Вроде СНиПом гильзы предусмотрены, сейчас не могу уточнить, сами ищите.
15.10.2014 в 14:56:11
Артём Зорин написал : Труба ГВС должна так сильно изгибаться?
Навярняка трубы проложили ещё до усадки дома, а после запуска ГВС на уже без того перегруженные трубы ещё и температурное расширение вот и покорёжило. Пусть переделывают по гарантийных обязательств строительной компании.
Internet написал : Никаких, в гильзах прокладывают.
Гильзы конечно нужны, но не решат проблему в данном случае (просто проблема выйдет боков в другом месте). Вы можете рассказать как потом этот плавающий водопровод стыковать с этажными водопроводами и на входе/выходе? А то при подключении воды в квартире у вас будет отвод в одном месте, а после включения/отключения воды на полметра ниже/выше со всеми вытекающими последствиями к соседям ниже.
z0rg написал : компенсаторы делать, П-образные?
Это, вероятно, самое простое решение, но не в отдельно взятой квартире, а в системе в целом, а то как бы ваш компенсатор не оказался точкой схождения/расхождения водопровода с двух сторон (опять же со всем вытекающими последствиями). Хотя сейчас вроде иногда делают сильфонные компенсаторы и т.п. (опять же в рамках всей системы).
15.10.2014 в 15:03:54
Обычно от строителей трубы свободны в перекрытиях, но вот заложить гильзы в стяжки уже должен владелец.
15.10.2014 в 15:07:15
z0rg написал : а какие на стали принято компенсаторы делать, П-образные?
в виде носкосушителей и полотенцесушителей - там не гнет.... Либо труба в гильзах..... где крепить - вопрос.... Посчитай удлиннение стальной трубы при дельте Т 50 град, для 17-ти этажного дома. А потом прогиб дуги (отклонение от вертикали), если концы жестко закрепить :)
В доме есть вертикальная труба соточка - ГВС на лестнице - она трется и трещит о перекрытия 24 часа в сутки....
15.10.2014 в 15:09:30
ser000 написал : А то при подключении воды в квартире у вас будет отвод в одном месте, а после включения/отключения воды на полметра ниже/выше со всеми вытекающими последствиями к соседям ниже.
левее/правее - ближе /дальше :) По вертикали так не уедет
15.10.2014 в 15:41:48
z0rg написал : а какие на стали принято компенсаторы делать, П-образные?
Регулярно S-образные встречаются на фото этого форума. Или смещённые байпасы на ПС могут помочь. Сильфонные компенсаторы - большая редкость.
15.10.2014 в 16:51:57
ser000 написал : но не в отдельно взятой квартире, а в системе в целом, а то как бы ваш компенсатор не оказался точкой схождения/расхождения водопровода с двух сторон
Я это понимаю, и сам никаких компенсаторов делать не собирался. Интересуюсь теорией. Т.к. с ходу не вспомнил, чтоб видел компенсаторы на стальных стояках в домах. Только на теплотрассах и газопроводах, да и то не в домах.
BV написал : Либо труба в гильзах...
Именно о том и подумал. Гильзы дают дышать, а куда ей деваться если она прямая как струна на все 10 или 20 этажей? Или компенсаторы (про носкосушилки не подумал потому, как всю жизнь живу в домах, где к ним отдельный свой стояк отопления), или она будет горбами выпирать у всех, или не у всех... И на отводы нагрузка пойдет. Жуть... Выше уже сказал, что задумался сейчас об этом, т.к. ранее не видел живьем компенсаторов. По крайней мере в "кораблях" в Питере, ни на 7 ни на 1, 3, 4, 5 их нет. На других этажах в шкаф ходить не приходилось.
15.10.2014 в 20:24:25
на стальных стояках сильфонные часто встречаю. п образных -- ни разу.
разве что "м" образных))
15.10.2014 в 20:32:28
Слушатель написал : Обычно от строителей трубы свободны в перекрытиях, но вот заложить гильзы в стяжки уже должен владелец.
Нормальная гильза это труба на размер больше. Через что владелец её натянуть ложен?
15.10.2014 в 21:17:33
Internet написал : Нормальная гильза это труба на размер больше. Через что владелец её натянуть ложен?
А не нормальная? Банально оборачивается куском листового железа - цинк, жесть и т.п. Это уже гарантирует свободу движения и не создает проблем с проникновением звука и прочих сюрпризов от соседей. Во всяком случае у меня по отоплению сделано так, хотя как раз там это не актуально. А в санузле каждый стояк свободен в отверстии около 80мм (дом монолит-бетон). В мою стяжку вставлена такая же гильза, а в потолке вижу те отверстия, там ремонт от строителей, слышал звук и видел свет, пока сам снизу не залепил. Однако при лепке покачивал для свободы.
15.10.2014 в 21:41:51
Makarone написал : на стальных стояках сильфонные часто встречаю.
фото сделайте как-нибудь ... ни разу не видел живьём установленного сильфонного ....
Да гильзу и не обязательно - обернуть энергофлексом чтоб плотненько залез и запихнуть в перекрытие. Есть вариант - чтобы сжать - обмотать шпагатом почти виток к витку, потом запихнуть, потом за хвост смотать шпагат - утеплитель разожмется и никуда больше не денется....
Internet написал : Нормальная гильза это труба на размер больше. Через что владелец её натянуть ложен?
Берем ПП трубу, пилим вдоль пополам, одеваем, скрепляем хоть скотчем, пихаем, замуровываем снаружи гильзы... Вариантов не один....
15.10.2014 в 21:43:36
BV написал : Берем ПП трубу, пилим вдоль пополам, одеваем, скрепляем хоть скотчем, пихаем, замуровываем снаружи гильзы... Вариантов не один....
Да я не говорил что нет вариантов. Мы вроде обсуждаем "как надо" от застройщика.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу