Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

16.10.2014 в 14:31:48

https://yadi.sk/i/HZG1ldj5c4pRF так выглядит то место куда необходимо воткнуть редуктор и водосчетчики, как все разместить? вроде есть норматив относительно установки редуктора в горизонтальном положении (например FAR, я так понимаю самый лучший и оптимальный выбор)? вроде и косой фильтр тоже нужно ставить горизонтально, и счетчики (хотя видел неоднократно и вертикальное), а также расстояние прямых до и после счетчика...? что посоветуете, как и что расположить? может что по моделям у кого есть советы, лишними не будут))) заранее спасибо)

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

16.10.2014 в 16:29:45

Sculptor написал : вроде и косой фильтр тоже нужно ставить горизонтально

при потоке воды как у вас сверху вниз можно вертикально.

Sculptor написал : а также расстояние прямых до и после счетчика...?

Обычно обеспечиваются имеющимися в комплекте штуцерами и дополнительных прямых участков не требуется.

Sculptor написал : что посоветуете, как и что расположить?

Счётчик установленные горизонтально счётным механизмом вверх считает точнее, во всех других положениях менее точный (циферблатом вниз счётчики производители запрещают ставить).

Sculptor написал : что по моделям у кого есть советы

Арзамас по документации на прибор требует постоянного контроля за его работой, а если вы вдруг оставите на полтора дня подключенным к водопроводу, то производитель за него ни какие гарантии не несёт.

По последним веяниям сейчас много производителей предлагающих счётчики с межповерочным интервалом 6 лет для любой воды. Провод на счётчике обычно ни кому не нужен, цена прибора без провода может быть на 200-300 рублей дешевле. Так же есть счётчики с рабочим давление 10 и 16 атмосфер, хотя конструктивно вроде ни чем не отличаются, вероятно это просто не желание некоторых производителей отвечать за протечки при повышенном давлении.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

16.10.2014 в 22:37:44

Редуктор ставить можно в любом положении? Он мне обязателен, шланги рвет на душе... а покупаю не дешевые Грое((( Счетчик можно вешать вертикально, ну когда вода протекает через него сверху вниз? Какую марку счетчика выбрать? Можно использовать гибкую подводку как на фото? Ну если взять такую же, только новую?

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

16.10.2014 в 23:29:17

Sculptor написал : шланги рвет на душе...

Sculptor написал : Можно использовать гибкую подводку как на фото?

разве ответ не очевиден?

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

16.10.2014 в 23:50:30

На душе рвет шланг от душа, а эти уже 14 лет стоят... нутром чую пора менять))) Вот и спрашиваю, насколько надежно сие?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

17.10.2014 в 00:04:24

Sculptor написал : Он мне обязателен, шланги рвет на душе...

Может просто кран не открывать на полную или, например, вентили поставить перед смесителем, что бы приглушить поток. Ведь если рвёт шланг именно давлением изнутри, то явно лейка не справляется с подаваемым в неё потоком из смесителя. Или может причина порванных шлангов не внутреннее давление, а действия потребителя снаружи.

Sculptor написал : а покупаю не дешевые Грое(((

Может ваши Грое и к данной фирме не относятся?

Sculptor написал : Счетчик можно вешать вертикально

Можно и вертикально, можно и по диагонали.

Sculptor написал : ну когда вода протекает через него сверху вниз?

В счётчике не важно как течёт вода, сверху, снизу, слева или справа, главное что бы с этим направлением совпадала стрелка на прибора, а то будет крутиться в другую сторону.

Sculptor написал : Какую марку счетчика выбрать?

Ну коль у вас там не сильно напорные шланги рвёт, то, вероятно, стоит выбирать те, что с рабочим давлением 16 атмосфер. Ителма в этом случае отпадает, т.к. её рабочее давление 10 атмосфер, но в пике вроде должен держать и 16.

Sculptor написал : Можно использовать гибкую подводку как на фото?

Заявленное давление возможное в данном устройстве бывает дотягивает до 25 атмосфер, а там как повезёт.

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.10.2014 в 00:05:46

Sculptor написал : Вот и спрашиваю, насколько надежно сие?

Крайне не надежно, менять на нормальные трубы.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

17.10.2014 в 00:13:03

Ограничивать краном вряд ли получится, семейный бзик после потопа (порвало соединительный боченок давлением на ХВ) уходя из дома закрывать краны на стояках, уже до такого автоматизма, что порой бежишь закрыть, а все уже сделано минутой назад)))

Грое нормальный, знаю где покупать, напор даже лейку душевую растягивает, в руке чувствуется(((

Какого производителя посоветуете что бы держал давление? Может редуктор поставить ДО счетчика? У меня 17 этажный дом, все подается снизу вверх, а живу на 3 этаже... напор можете себе представить))) С другой стороны при такой кухне УК вроде не должна быть против редуктора...?

Может есть рекомендации производителя по шлангу? Или лучше все трубами сделать? Хотя если поставить редуктор будет не так страшно)))

Ну и самое главное - можно устанавливать редуктор НЕ горизонтально?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140261

17.10.2014 в 00:17:04

ser000 написал : Так же есть счётчики с рабочим давление 10 и 16 атмосфер, хотя конструктивно вроде ни чем не отличаются, вероятно это просто не желание некоторых производителей отвечать за протечки при повышенном давлении.

На форуме была тема с потопом - как раз у 10-ти атмосферного сорвало крышку....

Sculptor написал : На душе рвет шланг от душа, а эти уже 14 лет стоят... нутром чую пора менять)))

Скоро ногами почувствуете :)

ser000 написал : В счётчике не важно как течёт вода, сверху, снизу, слева или справа,

почитали-бы вы инструкцию по установке :)

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

17.10.2014 в 00:19:17

BV написал : Скоро ногами почувствуете

типун Вам...(((

BV написал : почитали-бы вы инструкцию по установке

инструкцией допускается, но мало ли что...

по редуктору что посоветуете?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140261

17.10.2014 в 00:21:12

Sculptor написал : Может редуктор поставить ДО счетчика?

Может быть! Неплохо-бы давление измерить - манометр стоит рублей 300....

Sculptor написал : С другой стороны при такой кухне УК вроде не должна быть против редуктора...?

Если у Вас давление выше 6 бар, УК сама должна вам его поставить.... См правила предоставления коммунальных услуг

Sculptor написал : Может есть рекомендации производителя по шлангу?

Надо раз 20-ть повторить что про шланги=гибкие подводки лучше забыть?

Sculptor написал : Хотя если поставить редуктор будет не так страшно)))

Одного потопа мало?!!!!

0