Многоквартирный 25этажный дом, горизонтальная разводка, 7 этаж, новостройка (т.е. все новое рабочее).
Проблема - Холодно у всех !
Вопрос - это застройщик экономит, или проблема самой системы разводки ?
Я понимаю так:
Вода идет по общему стояку, дальше у каждого своя труба в квартиру, соответственно у кого будет меньше сопротивление току жидкости, у того и будет лучше греть ? Правильно ли я понимаю, что чем выше этаж, тем больше потеря напора, а значит вода будет менее охотно циркулировать, предпочитая проходить по нижним этажам ? (а значит чем выше тем хуже будет греть) Или это проблема чисто того что насос внизу создает плохой напор ? (ЖКХ сэкономили)
Ситуация - в прошлом году с батареи от застройщика были теплые, но не особо (на ощупь так 38 градусов), т.е. циркуляция была. В этом году уже поменял на медь 18мм, на входе гребенка, и дальше на каждую батарею своя труба. До гребенки на подаче и на обратке по 5 изгибов 90 градусов, до батареи еще 3-5 изгибов, смотря куда идет. Т.е. от входа получается 13-15 изгибов по 90 градусов. Батарей пока самих нет, зашунтировали. Циркуляция самотеком отсуствует, давление по манометру всего 2-3 атмосферы, что было до неизвестно, т.к. застройщик манометры не ставил. Если слить обратку в унитаз, нагревается почти моментально, а потом медленно остывает и все возвращается на круги своя. Когда делал я не подумал что моя система будет создавать большее сопротивление току, чем другие трубопроводы (в оригинальном исполнении было 0-3 изгибов 90 градусов, опять же смотря к какой батарее). Есть подозрения что виной все-таки являюсь не я, т.к. неделю назад сосед рядом у кого осталась оригинальная система, тоже приходил жаловаться что у него батареи холодные, в УК сказали что у них сломался насос и они его меняют. Вообщем из всего из этого вопросы
1)Должна ли функционировать такая система как у меня при горизонтальной разводке, или количество изгибов и сопротивление току слишком велико, из-за чего вся вода уходит к соседям ?
2)Возможно ли это из-за 7 этажа, т.е. если бы тоже самое соорудил на втором то работало бы ?
3)Решится ли проблема установкой принудительной циркуляции насосом Grundfos UP 15-14 B на обратке, хватит ли его мощности прокачать воду по системе
4)Или виновата все-таки УК которая сэкономила, специально дает малое давление и температуру жидкости, чтобы их дешевые пластиковые трубы от застройщика не потекли пока гарантийный срок идет ?
5)И вообще какое должно быть давление в системе, я так понимаю чем выше тем будет меньше ?
6)И давление само по себе ничего не дает, должен работать мотор создающий разность давлений подача/обратка. Соответственно после того как УК поменяет свой насос проблема должна решиться сама собой, или все-таки мне придется жить с постоянно работающим моторчиком.
7)Кто живет в ремонте от застройщика, все повально жалуются на холод, и решают проблему сливая обратку в канализацию. Это проблема вообще горизонтальной разводки, или просто УК сэкономило на насосе в подвале, и с его заменой и нормальным давлением в системе проблемы должны прекратиться ?

  1. Да вы обалдели все убивать двухтрубные СО.
  2. Марш читать принципы устройства двухтрубки, пишете жуткую ересь, самостоятельно вырыв себе яму.
    Батареи зашунтировал, насос собрался ставить - я плАчу...

P.S. Хотя уже поздно. Судя по тому, что раньше грело, а теперь швах - соседушки тоже постарались, позакорачивав подачу с обраткой. В УК спецов нет, насосы умощняют, дурачки. Дому пипец.

Mazayac написал :

  1. Да вы обалдели все убивать двухтрубные СО.
  2. Марш читать принципы устройства двухтрубки, пишете жуткую ересь, самостоятельно вырыв себе яму.
    Батареи зашунтировал, насос собрался ставить - я плАчу...

1)Батареи зашунтировал имеется ввиду что батарей пока не стоит идет ремонт, на их месте просто перемычка, чтоб вода могла течь
2)Делал не я
3)Не факт что проблема лично моя, ибо у соседа, у кого все осталось как есть тоже не греет
4)Не переделывать систему отопления было нельзя, т.к. застройщик положил дешевый пластик, с перехлестами крестом, так что чтоб просто закрыть эти трубы по полу, нужно минимум 8см стяжки... Да и то, что сделал застройщик - нихрена не грело, все люди мерзнут.

Вообщем воопрос все-таки не в выяснении, кто идиот, а что делать ? Стоит ли ставить насос для принудительной циркуляции, как на полотенцесушителе ? Ну и просто для опыта, виновата ли моя разводка труб, или застройщик ? (я всетаки склоняюсь ко второму, иначе бы люди не мерзли с стандартной системой отопления, деньги берут а топят лишь бы трубы не замерзли)

NektoYa написал :
Батареи зашунтировал имеется ввиду что батарей пока не стоит идет ремонт, на их месте просто перемычка, чтоб вода могла течь

Так я о том и толкую - Вы убиваете двухтрубку! Нельзя ставить перемычки! Перемычки-байпасы - это для однотрубки!

NektoYa написал :
Не факт что проблема лично моя, ибо у соседа, у кого все осталось как есть тоже не греет

Ага, проблема теперь общая - т.к. один-два вандала угробили всю СО, закоротив подачу с обраткой. Стояки-то общие - неужели непонятно?

NektoYa написал :
Стоит ли ставить насос для принудительной циркуляции

Насоса у одного вандала на весь подъезд будет достаточно, чтобы у остальных соседей отопление перестало работать. Т.к. насос "опрокинет" подачу с обраткой. Потом появятся ещё владельцы насосов - и будут соревноваться друг с другом, т.к. у кого насос мощнее - у того кое-как греет. А те, у кого их нет, замёрзнут вообще к чертям собачьим.

NektoYa написал :
виновата ли моя разводка труб, или застройщик ?

Ваша разводка труб безусловно виновата! Вы устроили "короткое замыкание", только не в электрике, а в гидравлике. Типа "от застройщика были плохие кабели, я их заменил на толстые медные, и чтобы току не мешать течь - поставил перемычки в каждую розетку, вот только напряжения нет теперь ни у меня, ни у соседа, который проводку не трогал".

Не хотите ничего читать, хотя бы попытаться разобраться - бог вам судья, замерзайте всем домом.

Mazayac написал :
Потом появятся ещё владельцы насосов - а те, у кого их нет, замёрзнут вообще к чертям собачьим.

А потом тепло будет у того, кто поставит насосы помощнее! И - понеслась!
Не дай Бог жить с такими соседями...

Двух-трубка без счётчиков - это вообще нонсенс.
Со счётчиками все научатся возвращать в обратку теплоноситель почти комнатной температуры.

ВТБ!; Пора уже ставить давно квартирные станции. Они и со счетчиком уже, и для отопления и для ГВС. Отопление можно включать когда угодно. В квартиру заходит только труба ХВС и две трубы подача и обратка хоть с температурой 140 градусов и давлением 10 Бар.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Чтобы не было недопониманий вот схема разводки в доме

На словах - в щитке одна труба подача, одна обратка. На каждом этаже от нее отходит гребенка, на которой на каждую квартиру идет по трубе. Можно перекрыть вентиль перед гребенкой, т.е. вырубить подачу воды на всем этаже, можно закрыть вентиль на гребенке, т.е. перекрыть подачу на каждую квартиру в отдельности.
Проблема у многих возникает, не смотря на то, что они оставили все от застройщика, ничего не меняли, у них вода не циркулирует или циркулирует слабо, что проявляется тем что батареи холодные, и все мерзнут. После холодов научились решать проблему тем что перекрывают вентиль на обратке, и сливают через слив с гребенки в щитке пару ведер воды - батареи в момент становятся теплые и этого хватает на пару часов. Т.е. Это не проблема моего ремонта, а проблема дома. Непонятно почему так все происходит и меня есть мнение что или застройщик врет и экономит энергию и насос воду плохо качает, или вообще в принципе при горизотальной разводке не всем одинаково воды достается...
Но у меня перед модернизацией своего отопления батареи были теплые, т.е. вода циркулировала. А после - не циркулирует, т.е. шунты холодные. Мое предположение - слишком много изгибов и поэтому вода предпочитает течь по батареям соседей, чем у меня, и я предполагаю что поставив мотор на входе я смогу принудительно прокачивать воду, чтоб не мерзнуть.

Дополнительно сообщу что на входе в каждую квартиру стоит по счетчику тепла, они работают, но пока нет законодательной базы расчет идет по квадратным метрам, а люди мерзнут. Поэтому если я моторчик поставлю и он будет работать, т.е. у меня батареи будут теплые, платить я буду ровно за столько, сколько они мне нагреют комнату, а батареи с термостатом, т.е. нагрелись до нужной температуры и отрубились.
Отсюда следуют вопросы - потянет ли моторчик такое количество изгибов, решит ли он проблему ? И второй вопрос виноват в проблеме я, или виноват застройщик. Может дешевле и правильнее будет обратиться в какую-нить жилинспекцию и принудить их сделать нормальный насос в подвале ? Или это не проблема насоса, а проблема горизонтальной разводки в принципе ?

Регистрация: 06.06.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 315

NektoYa написал :
слишком много изгибов и поэтому вода предпочитает течь по батареям соседей

т.е. в дальние от стояка квартиры, по-вашему, вода не должна течь даже по проекту. но должна течь в самые ближние.

Бамбр; Я вот и хочу это уточнить ) Люди ж мерзнут. ЧТо говорить, если у застройщика вытяжка на последних этажах работает в обратную сторону, может они так же и спроектировали отопление ?

Добавлю - чтоб радиатор был горячий вовсе не обязательно чтоб там вода текла быстро, важно чтоб она текла быстрее чем остывает. По факту никто не меряет скорость потока в своих батареях, поэтому об работоспособности можно судить лишь косвенно по температуре в квартире и батарей. Поэтому заранее не известно насколько хорошо работает система от застройщика, известно лишь что часть людей активно жалуется на собачий холод

Регистрация: 06.06.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 315

NektoYa написал :
ЧТо говорить, если у застройщика вытяжка на последних этажах работает в обратную сторону

так это из-за того, что все свои вытяжки на кухне подключают к вентиляции. опять сами виноваты )

Бамбр; Было бы смешно если бы не было так печально... Застройщик для решения проблемы выдает бесплатно - вентилятор на вытяжку....

NektoYa, а чего ныть-то? Организуйте ТСЖ, перепроектируйте СО, а потом по проекту доведите (или переделайте) до ума свою общедомовую систему отопления. А то так и будете друг у друга тепло крысятничать. Ваще непонятно. Дом Ваш или вы там все квартиранты?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964; Многоквартирный многоэтажный жилой дом высотой 25м, разбит на два стояка отопления, вроде как сверху вниз.
Я не бум-бум в системах отопления, и хотел бы услышать независимое мнение, как:
1)сделать так чтоб не мерзнуть
1а)поможет ли установка мотора grundfos ?
1б)поможет ли принуждение к установке нормального насоса в подвале ?
2)виновата ли управляющая компания, или я сам дурак что на горизонтальной разводке сделал макаронного монстра ?

NektoYa написал :
1)сделать так чтоб не мерзнуть

Организуйте ТСЖ, приведите в порядок и/или перепроектируйте СО, а потом по проекту доведите (или переделайте) до ума свою общедомовую систему отопления.

NektoYa написал :
1а)поможет ли установка мотора grundfos ?

Нет.

NektoYa написал :
1б)поможет ли принуждение к установке нормального насоса в подвале ?
2)виновата ли управляющая компания, или я сам дурак что на горизонтальной разводке сделал макаронного монстра ?

Насос в подвале менять нельзя. И с чего Вы взяли, что сейчас он там "ненормальный"?

Это не на форуме выясняется. А делается аудит существующей СО на месте с применением современных приборов. Если, конечно, нужен результат, а не "просто поговорить".

А для начала, верните свою собственную СО в то положение, чтобы она хотя бы не замораживала других соседей. Пригласите, наконец, грамотного мастера, разбирающегося именно в двухтрубных и коллекторных системах отопления и современной арматуре. Посоветуйтесь с гл.инженером Вашей УК.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

NektoYa, прекратите уже считать количество изгибов. Вы так и не удосужились понять принцип действия двухтрубной СО - жаль.
На чудо-схеме нет главного - арматуры на вводах и той, что была установлена на ОП от застройщика (которые были тёплые - но почему-то этот факт не наводит Вас ни на какие размышления, кроме "изгибов" и "продавит")

Inch1964 написал :
Насос в подвале менять нельзя. И с чего Вы взяли, что сейчас он там "ненормальный"?

Так сказала управляющая компания, на вопрос почему батареи холодные.

Inch1964 написал :
А для начала, верните свою собственную СО в то положение, чтобы она хотя бы не замораживала других соседей.

Проблема то как раз в том, что СО соседей греет, а меня нет !

NektoYa написал :
Проблема - Холодно у всех !

NektoYa написал :
СО соседей греет, а меня нет !

Что-то не стыкуется.

NektoYa, Вы сами себе противоречите в разных высказываниях. Схему не дали ни того, что было, ни того, чего Вы сами "наворочали" (то, что дали безсмысленно). Напрасно думаете, что здесь сплошь экстрасенсы собрались. Вот есть у Вас УК - ей ребусы и загадывайте, и от нее и требуйте. Они хоть могут придти и посмотреть на то, что вы и/или ваши соседи наворочали с системой. И имеют проект и должны знать, что должно быть на самом деле. Почему-то Вы деньги платите в УК, а вопросы задаете здесь? Вам самому не странно?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ВТБ! написал :
Что-то не стыкуется.

Просто у меня не греет совсем, т.е. батареи ледяные, а у большинства они теплые, но греют они плохо, в квартире во время заморозков 15 градусов

Регистрация: 06.06.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 315

ну, так вот и причина бед всего дома - это ваша "модернизация" ) верните всё как было - может, не только у вас греть начнёт, но и у всех остальных теплее станет.

NektoYa написал :
в квартире во время заморозков 15 градусов

В Вашей или у большинства?

Inch1964 написал :
NektoYa, Вы сами себе противоречите в разных высказываниях. Схему не дали ни того, что было, ни того, чего Вы сами "наворочали" (то, что дали безсмысленно).

Еще раз пишу понятно, максимально подробно

Из подвала идет две трубы, одна подача, другая обратка. На каждом этаже от этой трубы отходит гребенка, от которой в свою очередь отходят трубы на квартиру по полу (вмурованы в стяжку). Таким образов в каждую квартиру заходят две трубы. Если перекрыть вентили (на схеме крестики), то вода не пойдет в гребенку или в отдельно выбранную квартиру, но в остальных квартирах и этажах отопление будет. Проще говоря все квартиры в доме подключены параллельно, а не последовательно. Поэтому забитая система в одной квартире не приводит к холоду у остальных, можно выключить каждую квартиру по отдельности. Более того, батареи от застройщика имеют термостат, который сам по достижении нужной температуры перекрывает ток жидкости, позволяя ей течь по другим квартирам и нагревать их.
Вот так выглядело отопление в прошлый сезон, сразу после сдачи квартир, когда еще никто ремонт не начал

Вот так выглядело отопление после

Сейчас по факту имеется следующее:
1)У меня, с модернизированной системой, самотеком вода не идет, батареи комнатной температуры и не нагреваются
2)У соседа на моем этаже со старой системой отопления тоже все холодное.
3)Люди жалуются на то что холодно, т.е. у них батареи нагреваются, но тепла отдают мало, и они всеравно мерзнут
4)У меня и у соседа батареи даже не нагреваются

Мои предположения:
1)Кто-то за это лето сделал себе ремонт, и закоротил систему у себя, так что у него греет хорошо и постоянно а нам вода не достается. Я так понимаю для этого ему достаточно просто поставить батареи без термостата..
2)Возможно количество острых углов моей системы отопления привело к увеличению сопротивления системы, что приводит к тому. что вода ко мне просто самотеком не идет.

Ну и понятно, уже обозначеные вопросы:
1)Кто виноват.
а)Застройщик поставил плохой насос который слабо качает,
б)Кто-то у себя закоротил систему, заставив всех мерзнуть
в)Я сделал слишком сложную систему, которая оказывает большое сопротивление, что приводит к тому, что вода самотеком не идет, и ее нужно подгонять принудительно моторчиком ?
2)Что делать ?
а)Заставить УК сделать нормальный напор
б)Найти и обезвредить хачапури, устроивших температурный коллапс
в)Поставить моторчик себе, и забить на всех остальных ?

ВТБ! написал :
В Вашей или у большинства?

В прошлый отопительный сезон квартиры сдавались, никто там температуру не мерял, и никто там не жил, поэтому достоверной информации по тому. как именно в моем доме обстоят дела нет, но в соседних домах которые на год раньше были сданы, люди пишут что сидели с обогревателями
В этот отопительный сезон, когда температура на улице упала до -8, у меня в квартире с отрубленными батареями (гребенка перекрыта) было +19. Большего пока сказать не могу, надо ждать зимы

Если у меня не нагревается, значит вода у меня не течет, т.е. это равносильно тому что кран на входе закрыт, а значит я соседям жить не мешаю.

NektoYa- решение по "оживлению" системы можно принять только на основе технической экспертизы, проведенной на месте. Экспертизу с проф. выводами(кто виноват и что делать) сможет сделать авторитетный технический эксперт по системам теплоснабжения, направление поиска решения - обратится в НИИ Сантехники, там есть специальный отдел, который занимается решением таких вопросов. На ближайшем общем собрании жильцов предлагаю включить этот пункт в повестку дня.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

NektoYa, судя даже по тому малому, что видно на фото "отопление после" - косяк на косяке.
Мини-редуктор - раз, стоит до ФГО - два, самопромывной фильтр с пластиковой колбой - три, трубы без изоляции и защиты - четыре.

Да и разводка медью до радиаторов - похожа на "разводку", чтоб денег "за медь" содрать.

Домыслы про устройство двухтрубной СО, не имеющие ничего общего с действительностью - порадовали, да! Продолжайте, не останавливайтесь, через месяц-другой дойдёте до нужной итерации.

Inch1964, не, не сработает - его электрические аналогии "не берут" - я же пробовал выше про перемычки в розетках. Чел максимально далёк от техники и от желания просто почитать теорию, упорно строит домыслы.

NektoYa написал :
А по существу есть ответ ? Если у меня не нагревается, значит вода у меня не течет, т.е. это равносильно тому что кран на входе закрыт, а значит я соседям жить не мешаю.

Ложные логические выводы. Вот если бы кран действительно на входе в квартиру был закрыт и полностью отсекал квартиру от подъезда, вот тогда только и можно было бы утверждать, что соседям не мешаете жить.

А сейчас Вы говорите: "Включил станок на 150 кВт в электросистему подъезда (минуя автоматы) и свет везде отключился. И раз мой станок не работает во включенном состоянии, значит и соседям не мешаю получать электричество!". Хотя именно Вы, скорее всего, оставили без электричества весь подъезд.

Вот нашлись пара-тройка таких как Вы и убили все отопление подъезда. А инициатором этого вандализма могли быть именно Вы со своей "кулибинской" переделкой системы отопления.

Уже несколько человек Вам твердят одно и то же! Лично говорил про проект и общее собрание жильцов. Еще раз уже другие повторяют.

Сколько раз нужно повторить, чтобы до Вас дошло, что Вы сами являетесь одним из тех, с Ваших же слов "хачапури", которых нужно обезвреживать.

Tehnik-san написал :
решение по "оживлению" системы можно принять только на основе технической экспертизы, проведенной на месте. Экспертизу с проф. выводами(кто виноват и что делать) сможет сделать авторитетный технический эксперт по системам теплоснабжения

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Уже несколько человек Вам твердят одно и то же! Лично говорил про проект и общее собрание жильцов. Еще раз уже другие повторяют.

Сколько раз нужно повторить, чтобы до Вас дошло, что Вы сами являетесь одним из тех, с Ваших же слов "хачапури", которых нужно обезвреживать.

Моя разводка внутри квартиры роли не играет так как краник на входе ко мне в квартиру закрыт, и закрыл его не я, а сантехник по дому, и закрыл его он не предметно только мне, а всем по этажу (к другим щиткам на этажах увы доступа не имею). И вот в таком состоянии приходит мой сосед, который не трогал оригинальную систему отопления, оставил как есть, видит холодные батареи вызывает сантехника. Тот приходит, открывает на его квартиру краник - а батареи не греются. Замечу я от системы все это время отключен, следуя вашей аналогии, как чайник лежу рядом с розеткой но штекер в розетку не воткнут и на происходящее в доме не влияет. Вот и вопрос - а почему даже у него тоже не работает ? Выходи проблема не в моем ремонте ?

Mazayac написал :
NektoYa, судя даже по тому малому, что видно на фото "отопление после" - косяк на косяке.
Мини-редуктор - раз, стоит до ФГО - два, самопромывной фильтр с пластиковой колбой - три, трубы без изоляции и защиты - четыре.

Трубы без изоляции и защиты, потому что фотка на этапе ремонта, сейчас естественно все закрыто, потому и не видно, я просто выложил фотку где они голые чтобы было понятно как они проходят. Самопромывные фильтры стоят на питьевую холодную и горячую воду, они к отоплению отношения не имеют. Не понятно чем не угодил мини-редуктор, и почему его не стоит ставить до ФГО ..

Mazayac написал :
Да и разводка медью до радиаторов - похожа на "разводку", чтоб денег "за медь" содрать.

Почему ?

Mazayac написал :
Домыслы про устройство двухтрубной СО, не имеющие ничего общего с действительностью - порадовали, да! Продолжайте, не останавливайтесь, через месяц-другой дойдёте до нужной итерации.

Раз обладаете более правильным мнением, а я и не спорю что я в этом деле лох, то расскажите как надо и почему не работает.

Mazayac написал :
Inch1964, не, не сработает - его электрические аналогии "не берут" - я же пробовал выше про перемычки в розетках. Чел максимально далёк от техники и от желания просто почитать теорию, упорно строит домыслы.

Где читать теорию ? Я пока все что нашел говорит о том, что хоть я тысячу изгибов сделаю вода всеравно должна течь и греть, только медленнее и хуже чем у соседей, а мотор принудительной циркуляции даже продавец говорит придуман именно с такой целью чтобы решать подобные проблемы

Tehnik-san написал :
NektoYa- решение по "оживлению" системы можно принять только на основе технической экспертизы, проведенной на месте. Экспертизу с проф. выводами(кто виноват и что делать) сможет сделать авторитетный технический эксперт по системам теплоснабжения, направление поиска решения - обратится в НИИ Сантехники, там есть специальный отдел, который занимается решением таких вопросов. На ближайшем общем собрании жильцов предлагаю включить этот пункт в повестку дня.

У меня опять есть два пути - бодаться с государством или решить проблему своими руками. Я не уверен что первым путем я решу проблему т.к. я пока не знаю, проблема это лично моя, всего дома, или вообще всей горизонтальной системы разводки. Поясняю последнее, берем три провода с одинаковым сопротивлением и подключаем параллельно. По каждому из них понятно пойдет одинаковый ток. Но в доме трубы в каждой квартире на разной высоте, и я не услышал чтобы кто-нибудь утвердительно ответил сыграет это роль или нет. Поэтому перед тем как идти жаловаться, чтоб не иметь бледный вид, я бы хотел убедиться в том, что не я ***** отпущения.
Второй путь намного проще и эффективней. Бегать по инстанциям,писать жалобы, чтоб они на пару недель проверки включили отопление как надо, а потом выключили у меня желания и времени нет. Помоему гораздо проще поставить слив в канализацию с краником, и периодически его открывать чтобы вода циркулировала. А когда УК задолбается доливать жидкость в систему, они сами поймут что проще перестать экономить на жильцах. Но более приемлем вариант установки мотора для принудительной циркуляции. Когда у них очередная якобы авария, я кнопочку нажму, он начнет воду качать и у меня станет тепло. И не затронет других жильцов, т.к. у меня батареи с термостатом, и как они нагреются до нужной температуры, он закроется и даже с мотором циркуляция перкратится, и вода пойдет к другим жильцам. И не затронет интересы УК, т.к. количество жидкости в системе не измениться. Вопрос только в том, будет ли эффективен мотор и сможет ли он решить проблему. Мне пока вместо ответа на этот вопрос посылают учить матчасть, называют еретиком и обещают сжечь на костре. Больше похоже, на самом деле, не то что хотят помочь советом. а просто увидев сколько стоила уложенная медь, воспылали завистью и пытаются оказать медвежью услугу..