bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

05.11.2014 в 09:32:41

Смеситель Grohe (новый), новые трубы (ППР). Напор холодной воды заметно слабее, чем горячей. При переключении на душ температура резко подскакивает. Можно ли с этим что-то сделать?

0
maslenkin
maslenkin
Местный

Регистрация: 15.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 481

05.11.2014 в 09:41:34

Пайка ППР качественная? Может перегорели где и заузили проход... вот и реагирует на включение... Ну и давление в системе? Фото бы для спецов выложили, грамотнее подскажут.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2014 в 10:44:48

Вынуть ограничитель потока из лейки (может перестать работать переключатель) или увеличить его сечение. Менять смеситель на термостат. Ставить редуктор на горячий ввод. Трубы внутри квартиры не виноваты.

0
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

05.11.2014 в 11:28:11

Mazayac написал : Вынуть ограничитель потока из лейки

А можно про это подробнее? Где его искать?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2014 в 11:48:35

Откручиваете шланг от лейки и смотрите ей в торец - там шайбочка с маленьким отверстием или сеточка - сами поймёте.

0
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

05.11.2014 в 19:48:52

Mazayac написал : там шайбочка с маленьким отверстием или сеточка - сами поймёте

Блин, ни разу не забивал голову устройством душевой лейки. Ну что там, кроме ситечка для воды? Ан, нет.... Между шлангом и лейкой установлено металлическое колечко с резинками и сеткой. Сетка чистая, на скорость, судя по всему, не влияет. А вот на входе в лейку - сложнейшая конструкция, похоже, неразъемная (на фото - 2 лейки, рабочая и новая, неиспользованная). Если тупо подуть в лейку - ощущается неслабое сопротивление. Еще провел эксперимент: при переключении на душ со снятой лейкой температура струи почти не меняется. Собственно, остался вопрос: как доработать напильником лейку? Хотел взять сверло миллиметров 8 и высверлить все нафиг, но пока не стал...

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2014 в 21:52:51

Если лейка дешёвая - это "ситечко" несъёмное. Рассверливать лучше постепенно, при слишком малом сопротивлении переключатель может не фиксироваться в положении "душ". Со снятой лейкой переключатель рукой удерживаете? Из новой лейки должна выниматься синяя вставка.

0
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

05.11.2014 в 22:11:38

Mazayac написал : Со снятой лейкой переключатель рукой удерживаете?

Да нет, он сам держался...

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2014 в 22:49:38

Ну тогда можно быть более смелым с дрелью :)

0
z0rg
z0rg
Эксперт

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.11.2014 в 00:51:12

Интересно. Это похоже то самое устройство "EcoSmart" у ХГ. У меня три лейки ХГ, две vario100 (куплены в финке, одна как стойка с лейкой, вторая в комплекте с душевой системой croma220), одна гигдуш. Заглядывал им всем в ... ручку, везде пусто, этой синей штуки нет.

0
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

06.11.2014 в 10:31:10

z0rg написал : Это похоже то самое устройство "EcoSmart" у ХГ.

Только это не ХГ, а Frap. Китайцы в борьбе за экологию и экономию пресной воды...

Mazayac написал : Из новой лейки должна выниматься синяя вставка

Не вынимается... Удалось извлечь только резиновое колечко.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.