Товарищи, подскажите, кто может. Родственник в доме запилил теплый пол, а он холодный. Насос качает. При откручивании в точке 3 - напор сильный, а в точке 4 брызнет и больше не течет. Получается вода через трубы не идет, в чем может быть причина? Если нужна дополнительная вводная информация, я уточню.

Синие колпачки открыты?

sqlapp написал :
Получается вода через трубы не идет,

Сначала выходит воздух,потом идет вода.На коллекторах нет автоматических воздухоотводчиков.

касимов написал :
Синие колпачки открыты?

Да, конечно.

касимов написал :
Сначала выходит воздух,потом идет вода.На коллекторах нет автоматических воздухоотводчиков.

Со слов, прокачивал контур водяным насосом несколько минут. Могла там пробка остаться?

sqlapp написал :
прокачивал контур водяным насосом несколько минут.

Как это? Обычно заполняется вся система.С верхнего коллектора спускается воздух(там на фото кран маевского). И включается насос ТП.Воздух выталкивается в автоматический спускник обратного коллектора.Его нет. Пробуйте приоткрыть слив 4. Насос должен вытолкнуть воздух.

Открыты?

касимов написал :
Открыты?

ну да, на фото там уровень воды стоит.

Вот при открытии слива 4, сначала брызгает, и все - не течет. А прокачивал уже потом, как выяснилось, что система не работает, потому, что думал мож в трубе где блок или там перегнута может

sqlapp написал :
а в точке 4 брызнет и больше не течет.

Обратка к смесительному узлу открыта?

sqlapp написал :
Родственник в доме запилил теплый пол, а он холодный.

Почему вопросы задаете не "запилившему родственнику"?

Для начала разговора. У Вас отсутствуют автовоздухоотводчики, на подаче и обратке коллекторов, которые должны присутствовать. Задавайте вопрос Вашему родственнику, почему он их не установил.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов написал :
Обратка к смесительному узлу открыта?

да, там вообще забыли кран поставить

sqlapp написал :
при открытии слива 4, сначала брызгает, и все - не течет.

Должно течь. Пусь оставит приоткрытым и манипулирует с имеющимися кранами. Система с давлением? Воздух должен уити по-любому.

Inch1964 написал :
Почему вопросы задаете не "запилившему родственнику"?

Для начала разговора. У Вас отсутствуют автовоздухоотводчики, на подаче и обратке коллекторов, которые должны присутствовать. Задавайте вопрос Вашему родстеннику, почему он их не установил.

А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?

касимов написал :
.Воздух выталкивается в автоматический спускник обратного коллектора.Его нет.

Кран маевского для разового спуска воздуха.Автоматический отводчик делает это постоянно при появлении воздуха.

sqlapp написал :
А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?

А нужны ли
автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.

т.е. проблема в воздушной пробке 100%?

sqlapp написал :
А нужны ли
автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.

Где он стоит?

sqlapp написал :
т.е. проблема в воздушной пробке 100%?

Отвернуть разъем крепящий трубу ТП к коллектору. Должна пойти вода(если нет воздуха). Слить несколько литров. Это будет *пролив* контура.Тогда точно можно будет сказать про воздух.

Я не щупал этих обратных расходомеров, но предполагаю, что они так же как нормальные могут быть балансировочными и просто заперты.

cineman написал :
обратных расходомеров,

Почему *обратных*? Что там не так может быть?

касимов написал :
Почему *обратных*?

Да, скорее подающих. Обратных исторически. В моей молодости указатели расхода устанавливались на обратке. Но сути дела эта перемена не меняет. В коллекторе должен быть балансировочный элемент. Предполагаю, что это сам расходомер и он заперт.

sqlapp написал :
там уровень воды стоит.

sqlapp, Но не факт,что расходомер открыт!

sqlapp, вставлю свои 5коп....-Синие колпачки снимите!красные тоже снимаете и крутите колбы(за пластиковое основание)выкручиваете(до упора),далее закручиванием добиваетесь одинакового уровня.....

всем привет. у меня такая вот проблема. В доме старая самоциркулирующая система отопления, правда подключен центробежный насос(так как было сделано мансардное помещение и подключил батарею - работает на хорошо), и после этого в кухне ликвидировал батарею, так как делался ремонт (по разным советам) положил трубы на "теплый пол". Запитку взял с подачи (после насоса) прямо с котла(котел газовой в кухне) , обратку подключил туда где была раньше батарея. По советам мастеров подключил еще насос на ТП + термостат (оказалось нужно ) работает (насос вкл на 2) - отлично. А теперь проблема- ТП греет , а остальные комнаты НЕТ(насас центральный тоже вкл на 3), откл ТП - все работает. Это что - создается малый контур? а Что то можно сделать или это ....?

Gabla,теплый пол передавливпет все на себя.Параметр насоса на ТП скажите и количество контуров?.
Насос на отопление включен через байпас,кран байпаса закрыт?

Сантехнические работы Москва и область

Gabla написал :
обратку подключил туда где была раньше батарея.

Подачу нужно взять с подачи этой батареи.Поставить термоклапан и байпас ТП. То бишь сделать смесительный узел ТП.

кран байпаса автоматическийу нас говорят груша пластиковая труба - вверх идет на мансарду а вниз на пол

с этим проблема так как подача с одной стороны- обратка в другом конце комнаты. Хотя... выход (подача на батарею) осталась, разве что добавить трубу по периметру комнаты и дальше по схеме.

Gabla написал :
подача с одной стороны- обратка в другом конце комнаты

Значит взять только с обратки. Здесь трехходовой кран.Но суть одинакова.

касимов написал :
Значит взять только с обратки

но у меня ТП подача с одной стороны ( ближе котла , думал так лучше) а обратка с ТП у противоположной стены. труба змейкой положена.

Gabla написал :
ТП подача с одной стороны ( ближе котла , думал так лучше) а обратка с ТП у противоположной стены.

Подачу на ТП взять с обратки батареи.Обратку врезать в обратку СО(у котла). Когда пол будет работать на отбор теплоносителя, последние батареи немного отдохнут. Насос на ТП будет не нужен.Только термоклапан.

касимов написал :
Подачу на ТП взять с обратки батареи.Обратку врезать в обратку СО(у котла). Когда пол будет работать на отбор теплоносителя,

увы. Подключил даже батарея перестала греть.

Gabla написал :
Подключил даже батарея перестала греть.

касимов написал :
Когда пол будет работать на отбор теплоносителя, последние батареи немного отдохнут.

Сразу было сказано. ТП то хоть греет?

Увы - значит нет. не греет. Попробую с другой батареи , но позже сейчас морозы да и нужно будет кое что для этого переварить (нужен сварщик). Пока что спасибо.