Товарищи, подскажите, кто может. Родственник в доме запилил теплый пол, а он холодный. Насос качает. При откручивании в точке 3 - напор сильный, а в точке 4 брызнет и больше не течет. Получается вода через трубы не идет, в чем может быть причина? Если нужна дополнительная вводная информация, я уточню.
sqlapp написал :
прокачивал контур водяным насосом несколько минут.
Как это? Обычно заполняется вся система.С верхнего коллектора спускается воздух(там на фото кран маевского). И включается насос ТП.Воздух выталкивается в автоматический спускник обратного коллектора.Его нет. Пробуйте приоткрыть слив 4. Насос должен вытолкнуть воздух.
Вот при открытии слива 4, сначала брызгает, и все - не течет. А прокачивал уже потом, как выяснилось, что система не работает, потому, что думал мож в трубе где блок или там перегнута может
sqlapp написал :
Родственник в доме запилил теплый пол, а он холодный.
Почему вопросы задаете не "запилившему родственнику"?
Для начала разговора. У Вас отсутствуют автовоздухоотводчики, на подаче и обратке коллекторов, которые должны присутствовать. Задавайте вопрос Вашему родственнику, почему он их не установил.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Почему вопросы задаете не "запилившему родственнику"?
Для начала разговора. У Вас отсутствуют автовоздухоотводчики, на подаче и обратке коллекторов, которые должны присутствовать. Задавайте вопрос Вашему родстеннику, почему он их не установил.
А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?
sqlapp написал :
А нужны ли
автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.
Где он стоит?
sqlapp написал :
т.е. проблема в воздушной пробке 100%?
Отвернуть разъем крепящий трубу ТП к коллектору. Должна пойти вода(если нет воздуха). Слить несколько литров. Это будет *пролив* контура.Тогда точно можно будет сказать про воздух.
Да, скорее подающих. Обратных исторически. В моей молодости указатели расхода устанавливались на обратке. Но сути дела эта перемена не меняет. В коллекторе должен быть балансировочный элемент. Предполагаю, что это сам расходомер и он заперт.
всем привет. у меня такая вот проблема. В доме старая самоциркулирующая система отопления, правда подключен центробежный насос(так как было сделано мансардное помещение и подключил батарею - работает на хорошо), и после этого в кухне ликвидировал батарею, так как делался ремонт (по разным советам) положил трубы на "теплый пол". Запитку взял с подачи (после насоса) прямо с котла(котел газовой в кухне) , обратку подключил туда где была раньше батарея. По советам мастеров подключил еще насос на ТП + термостат (оказалось нужно ) работает (насос вкл на 2) - отлично. А теперь проблема- ТП греет , а остальные комнаты НЕТ(насас центральный тоже вкл на 3), откл ТП - все работает. Это что - создается малый контур? а Что то можно сделать или это ....?
Gabla,теплый пол передавливпет все на себя.Параметр насоса на ТП скажите и количество контуров?.
Насос на отопление включен через байпас,кран байпаса закрыт?
с этим проблема так как подача с одной стороны- обратка в другом конце комнаты. Хотя... выход (подача на батарею) осталась, разве что добавить трубу по периметру комнаты и дальше по схеме.
Gabla написал :
ТП подача с одной стороны ( ближе котла , думал так лучше) а обратка с ТП у противоположной стены.
Подачу на ТП взять с обратки батареи.Обратку врезать в обратку СО(у котла). Когда пол будет работать на отбор теплоносителя, последние батареи немного отдохнут. Насос на ТП будет не нужен.Только термоклапан.
Увы - значит нет. не греет. Попробую с другой батареи , но позже сейчас морозы да и нужно будет кое что для этого переварить (нужен сварщик). Пока что спасибо.