Аватар пользователя
sqlapp

Местный

Регистрация: 16.11.2014

Москва

Сообщений: 6

16.11.2014 в 16:20:27

Товарищи, подскажите, кто может. Родственник в доме запилил теплый пол, а он холодный. Насос качает. При откручивании в точке 3 - напор сильный, а в точке 4 брызнет и больше не течет. Получается вода через трубы не идет, в чем может быть причина? Если нужна дополнительная вводная информация, я уточню.

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.11.2014 в 16:33:17

Синие колпачки открыты?

sqlapp написал : Получается вода через трубы не идет,

Сначала выходит воздух,потом идет вода.На коллекторах нет автоматических воздухоотводчиков.

0
Аватар пользователя
sqlapp

Местный

Регистрация: 16.11.2014

Москва

Сообщений: 6

16.11.2014 в 17:22:00

касимов написал : Синие колпачки открыты?

Да, конечно.

касимов написал : Сначала выходит воздух,потом идет вода.На коллекторах нет автоматических воздухоотводчиков.

Со слов, прокачивал контур водяным насосом несколько минут. Могла там пробка остаться?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.11.2014 в 17:58:44

sqlapp написал : прокачивал контур водяным насосом несколько минут.

Как это? Обычно заполняется вся система.С верхнего коллектора спускается воздух(там на фото кран маевского). И включается насос ТП.Воздух выталкивается в автоматический спускник обратного коллектора.Его нет. Пробуйте приоткрыть слив 4. Насос должен вытолкнуть воздух.

Открыты?

0
Вложение
Аватар пользователя
sqlapp

Местный

Регистрация: 16.11.2014

Москва

Сообщений: 6

16.11.2014 в 18:10:03

касимов написал : Открыты?

ну да, на фото там уровень воды стоит.

Вот при открытии слива 4, сначала брызгает, и все - не течет. А прокачивал уже потом, как выяснилось, что система не работает, потому, что думал мож в трубе где блок или там перегнута может

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.11.2014 в 18:15:48

sqlapp написал : а в точке 4 брызнет и больше не течет.

Обратка к смесительному узлу открыта?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.11.2014 в 18:20:38

sqlapp написал : Родственник в доме запилил теплый пол, а он холодный.

Почему вопросы задаете не "запилившему родственнику"?

Для начала разговора. У Вас отсутствуют автовоздухоотводчики, на подаче и обратке коллекторов, которые должны присутствовать. Задавайте вопрос Вашему родственнику, почему он их не установил.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
sqlapp

Местный

Регистрация: 16.11.2014

Москва

Сообщений: 6

16.11.2014 в 18:21:13

касимов написал : Обратка к смесительному узлу открыта?

да, там вообще забыли кран поставить

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.11.2014 в 18:44:28

sqlapp написал : при открытии слива 4, сначала брызгает, и все - не течет.

Должно течь. Пусь оставит приоткрытым и манипулирует с имеющимися кранами. Система с давлением? Воздух должен уити по-любому.

0
Аватар пользователя
sqlapp

Местный

Регистрация: 16.11.2014

Москва

Сообщений: 6

16.11.2014 в 18:51:06

Inch1964 написал : Почему вопросы задаете не "запилившему родственнику"?

Для начала разговора. У Вас отсутствуют автовоздухоотводчики, на подаче и обратке коллекторов, которые должны присутствовать. Задавайте вопрос Вашему родстеннику, почему он их не установил.

А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.11.2014 в 19:00:18

касимов написал : .Воздух выталкивается в автоматический спускник обратного коллектора.Его нет.

Кран маевского для разового спуска воздуха.Автоматический отводчик делает это постоянно при появлении воздуха.

0
Аватар пользователя
sqlapp

Местный

Регистрация: 16.11.2014

Москва

Сообщений: 6

16.11.2014 в 19:06:48

sqlapp написал : А обязателен автовоздухоотводчик при наличии крана маевского?

А нужны ли автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.

т.е. проблема в воздушной пробке 100%?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.11.2014 в 20:16:27

sqlapp написал : А нужны ли автовоздухоотводчики если стоит автоматический спускник обратного коллектора.

Где он стоит?

sqlapp написал : т.е. проблема в воздушной пробке 100%?

Отвернуть разъем крепящий трубу ТП к коллектору. Должна пойти вода(если нет воздуха). Слить несколько литров. Это будет *пролив* контура.Тогда точно можно будет сказать про воздух.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.11.2014 в 20:30:08

Я не щупал этих обратных расходомеров, но предполагаю, что они так же как нормальные могут быть балансировочными и просто заперты.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.11.2014 в 21:06:11

cineman написал : обратных расходомеров,

Почему *обратных*? Что там не так может быть?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу