Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.11.2014 в 11:19:34

#4861843

Здравствуйте!

Люди добрые извините за 1 000 000 тему про это, но как быть я не знаю.

Имеется дом 22 этажа + техэтаж. (новостройка) моя квартира на 21 этаже, по стояку больше пока никто не живет.

2 месяца жил нормально все работало как надо. Но вот стало срывать гидрозатвор в душкабине. Гидрозатвор срывает при спуске воды в унитазе и в течении дня еще больше вода уходит из гидрозатвора хотя дома никого нету:(

Обращался в УК, сантехник сходил посмотрел на фановую трубу на тех этаже говорит все нормально.

Я пробовал открывать ревизионный люк в фановой трубе, что-бы не создавался вакуум при спуске воды в унитазе, но все равно гидрозатвор срывает.

Душкабину устанавливал вместе с рабочими которые делали мне ремонт. канализация сделана по нормативам 3см на 1м. Душкабину пришлось поднимать на подиум что-бы соблюсти нормативы . Первые два месяца все было нормально, а вот последнюю неделю стало срывать гидрозатвор. Из ревизионного отверстия если его открыть в фановой трубе постоянно дует теплый воздух в квартиру.

Как быть , что делать? Слив в душкабине чистил там все чисто. Помгите запахи достали.

Может не подходит для моего этажа слив в душкабине? И еще заметил, что когда сливаю воду в унитазе , снизу подымается теплый воздух.

Заранее спасибо.

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

28.11.2014 в 11:52:58

#4861887

IceManP написал : Гидрозатвор срывает при спуске воды в унитазе и в течении дня еще больше вода уходит из гидрозатвора хотя дома никого нету

При этом душ подключен отдельной трубой в стояк от унитаза? Тогда странно, такое бывает при замерзании выхлопа, допустим. Неделю как минус, вполне возможно.

  • мне кажется гидрозатвор маловат.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.11.2014 в 11:59:33

#4861903

Душ подключен отдельно к стояку. Я вот чего понять не могу я открыл ревизионное отверстие у себя в фановой трубе и спустил унитаз, вода из гидрозатвора ушла в душ кабине почему? Вакуум же не создавался, в фановую должно было затянуть воздух из моего ревизионного открытого отверстия. (это если с фановой выше меня проблемы)

Не ужели придется покупать

Решит ли это проблему? А по поводу слива который сейчас стоит, он мне чето с самого начала не нравился конструкцией:(

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

28.11.2014 в 12:10:17

#4861916

IceManP написал : Я вот чего понять не могу я открыл ревизионное отверстие у себя в фановой трубе и спустил унитаз, вода из гидрозатвора ушла в душ кабине почему?

Вообще мистика. Как влияет в этом случае слив унитаза мне тоже неведомо, т.к. там не должно быть большого контакта с отводом под душ.

IceManP написал : Решит ли это проблему?

Может не обязательно такой, но сифон с хорошим гидрозатвором нужен.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.11.2014 в 12:12:31

#4861918

Хочу с сантехником из УК сходить посмотреть на фановую трубу. Хотя в этой ситуации даже не знаю есть ли смысл

IceManP написал : Я вот чего понять не могу я открыл ревизионное отверстие у себя в фановой трубе и спустил унитаз, вода из гидрозатвора ушла в душ кабине почему? Вакуум же не создавался, в фановую должно было затянуть воздух из моего ревизионного открытого отверстия. (это если с фановой выше меня проблемы)

На что нужно обратить внимание? И какой сифон лучше брать, если что?

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

28.11.2014 в 12:27:38

#4861944

IceManP написал : На что нужно обратить внимание?

Глубина гидрозатвора.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.11.2014 в 12:42:03

#4861967

san-therm написал : Глубина гидрозатвора.

я имел ввиду, на что обратить внимание когда пойду с сантехником на техэтаж смотреть фановую

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 12:47:55

#4861983

Что "выхлоп" свободен. Но если он на техэтаже - то вряд ли оголовок замёрз. А вот если выходит на крышу - тогда типичная беда. Правда это никак не объясняет срыв при открытой ревизии.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.11.2014 в 12:54:30

#4861990

Mazayac написал : Правда это никак не объясняет срыв при открытой ревизии.

Проблема в сифоне? Маленький гидрозатвор?

Блин как меня достало уже дорабатывать душкабины напильником:( (Покупал за 15 000, пришлось заменить все шланги и сифон) -(купил душкабину за 80 000, надо скорее всего менять сифон, а душкабина уже установлена и как ее двигать теперь:() Два месяца все нормально было а теперь вот проблемы:(

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 12:57:48

#4862000

Надо измерять глубину затвора. Регулярно встречаются поделия, где она катастрофически недостаточная.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.11.2014 в 13:00:51

#4862012

Менять сифон? На какой тогда лучше?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 15:07:14

#4862245

Viega, Geberit, Hansgrohe - любой из нормальных брендов.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.11.2014 в 15:37:55

#4862283

А нормальная глубина затвора для сифона под душкабину какая должна быть?

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.11.2014 в 17:49:24

#4862508

IceManP написал : нормальная глубина затвора

Сантиметра 4 должно держать подрыв. Чейто трап у Вас подозрительный.там внутри еще никакого девайса не должно находиться?

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

28.11.2014 в 18:56:12

#4862612

Сверху только крышка:(

Аватар пользователя
Ш.В.Н.

Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

28.11.2014 в 20:00:11

#4862708

IceManP, Сталкивался с подобной проблемой,маленький годрозатвор. Замена на больший решает проблему. Но на одном объекте столкнулся с проблемой,маленькая высота между днищем и полом,даже гофросифон не смог завести. Разбивал плитку под сифоном.

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

28.11.2014 в 22:18:40

#4862986

IceManP написал : Сверху только крышка

Возможно у вас отсутствует часть сифона - пластиковый стакан. Можете посмотреть комплектацию у схожих душ кабин.

McAlpine также делает хорошие сифоны. Посмотрите.

IceManP написал : купил душкабину за 80 000, надо скорее всего менять сифон

IDO? Там нормальный сифон. См. выше - отсутствует сам затвор )

Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

28.11.2014 в 23:23:46

#4863132

Вы про марку кабины напишите, или сифон под поддоном сфотографируйте, 80т в наше время ни о чем не говорит. Сифон лучше поменять скорее всего.

Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

29.11.2014 в 01:53:42

#4863388

Бывает мелкий сифон плюс установлен не совсем горизонтально - в этой комбинации может срывать.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

29.11.2014 в 11:59:09

#4863681

Марка душ кабины Bajjo сфотографировать проблематично:( душкабина стоит на подиуме в плотную к стене и очень тяжелая (полностью стеклянная) если ее отодвигать то лучше уж сразу сифон менять. я вот ищу варианты решения проблемы без замены сифона (но наверное не получится) сегодня пойду с сантехником на тех этаж посмотрю что с фановой но не уверен что это даст результат

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.11.2014 в 12:21:43

#4863717

IceManP, если бы были более доступны подходы к крестовине стояка - можно было бы собрать экспресс-сифон из отводов, поставив его в разрыв лежака от кабины.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

29.11.2014 в 15:25:11

#4863962

Mazayac написал : IceManP, если бы были более доступны подходы к крестовине стояка - можно было бы собрать экспресс-сифон из отводов, поставив его в разрыв лежака от кабины.

что за экспресс сифон? как выглядит?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.11.2014 в 15:42:10

#4863979

IceManP написал : как выглядит?

Вот так, только сделать поглубже: http://newkarkas.ru/wp-content/uploads/2013/06/3.21.jpg http://elektrosantehnik.ru/images/2013_1/4_kak_pomenjat_sifon_na_pissuare/kak_pomenjat_sifon_na_pissuare_6.JPG

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

29.11.2014 в 21:48:53

#4864540

Mazayac; так себе и представлял.

Был сегодня с сантехником на тех этаже и на крыше, с фановой трубой все нормально. Труба выходит на улицу и ни чем не забита до моего этажа. Наверное все таки проблема с моим сифоном: (

Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

30.11.2014 в 19:16:45

#4866022

Сфотографировать можно и из кабины, вынув "грибок" или что у вас там. Помню, глядя на это Баджо в почивших Хоттабычах, всегда хотелось избавиться от этого сифона. )))

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

01.12.2014 в 10:23:48

#4867173

IceManP написал :

Так фото без грибка в первом посте.

Вот и меня тоже терзали сомнения по поводу сифона от Bajjo когда его устанавливал. Но установили и все вроде нормально было , а вот по прошествии 3 месяцев начались проблемы:(

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

01.12.2014 в 10:25:07

#4867174

Y&T написал : Сфотографировать можно и из кабины, вынув "грибок" или что у вас там. Помню, глядя на это Баджо в почивших Хоттабычах, всегда хотелось избавиться от этого сифона. )))

Менять однозначно?

какой из вариантов лучше?

  1. http://www.mcalpine.ru/resize.php?img=item_scheme_335.jpg&scheme=1

  2. http://www.mcalpine.ru/resize.php?img=item_scheme_615.jpg&scheme=1

Аватар пользователя
Y&T

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

01.12.2014 в 19:41:45

#4868359

http://www.sanadom.ru/364755_viega_domoplex_sifon-dlya-dusha/ или у вас там большое отверстие.... Виега удобнее крепится, не надо ничего крутить, только затянуть болты.

Аватар пользователя
Пиндермяк

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Пикалево

Сообщений: 34

01.12.2014 в 22:16:17

#4868722

На всякий случай прогуляться бы к соседу наверх. У меня стиралка постоянно доливала воду, клапан покупать было в падлу. Нажаловался в управляющую - на крыше все нормально, а на 25 этаже обхеракана труба и стоит обратный клапан.

Аватар пользователя
IceManP

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Москва

Сообщений: 266

02.12.2014 в 10:28:15

#4869382

Y&T написал : http://www.sanadom.ru/364755_viega_domoplex_sifon-dlya-dusha/ или у вас там большое отверстие.... Виега удобнее крепится, не надо ничего крутить, только затянуть болты.

Надо душ кабину отодвигать что-бы точно узнать какой диаметр:( Если измерять сверху то видимое отверстие 70мм а заглушка сверху 110мм

Пиндермяк написал : На всякий случай прогуляться бы к соседу наверх. У меня стиралка постоянно доливала воду, клапан покупать было в падлу. Нажаловался в управляющую - на крыше все нормально, а на 25 этаже обхеракана труба и стоит обратный клапан.

Соседа сверху нету - квартира пустая без отделки. Так, что там в чисто.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу