Добрый день. Я живу в панельном пятиэтажном доме на пятом этаже. В доме однотрубная система отопления с нижним розливом. Идентичная система отопления Температура воздуха в квартире 20-22 градуса. Все батареи в квартире одинаково теплые, даже в сильный мороз. В квартире на первом этаже батарея на прямой горячая, а на обратке чуть теплая. При минус 5 градусах на улице, тепловой счетчик в подвале показывает температуру на подаче 64 градуса, а на обратке 40 градусов. В соседних домах батареи горячие. Наш дом самый отдаленный от котельной, проблема с отоплением во всем доме. В подвале манометры не установлены, поэтому я решил сам поэкспериментировать. Установил манометр на одну из батарей в место спускника. Рабочее давление в системе было 3.7 атмосфер. Я перекрыл краны на прямой и на обратке, на другой батарее, через спускник, стравил давление до 0. Потом я открыл кран на прямой - манометр показал 3.7 атмосфер. Потом я закрыл прямую, опять стравил давление до 0 и открыл обратку - манометр показал те же 3.7 атмосфер. Повторил все те же действия на другом стояке в квартире, результат был идентичным. Должно ли быть давление на прямой и обратке одинаковым? Все ли я правильно сделал или я что-то неправильно понимаю?
Стояк в рабочем состоянии
Перекрытая прямая
Перекрытая обратка
Измерять давление при перекрытой подаче или обратке бессмысленно. Перепад давления образуется только в динамике, в статике его нет. Иначе говоря, есть циркуляция - есть перепад давления, нет циркуляции - нет перепада...
К сожалению, в подвале нет возможности измерить давление. Как заставить УК установить и устранить причину "теплых батарей", если в квартире, согласно нормам, выше 18 градусов. В соседних домах на батареях невозможно руку держать.
opspn написал :
Как заставить УК установить и устранить причину "теплых батарей", если в квартире, согласно нормам, выше 18 градусов.
это больше правовой вопрос, чем технический...
скорее всего, дело в состоянии системы отопления - не отрегулирована, забита и т.д... а вобще вариантов может быть миллион... имхо
стояк поднимается из подвала через кухню, у меня, на последнем этаже, он переходит в зал и ныряет вниз, уходя по залам в подвал. У соседей, на первом этаже, на последней батарее, закрывают комнату до весны. Перепутал, прямая - зал, обратка - кухня
Первый стояк, комнаты 12, 18 метром квадратных
Второй стояк. Сделан немного по-другому, но температура в батареях одинаковая, замеряли. Комнаты 9, 18 квадратов
Один из сырых углов. Квартира не угловая.
Окна пластиковые, с установленными клапанами микропроветривания
ВТБ! написал :
Вот только устранение этих нарушений нисколько не поможет решить проблему дальнего от котельной дома.
На подаче 64 градуса - просто замечательно, а вот стояки убиты самими жильцами (спорим, что внизу 4 этажа с биметаллом на нижней подаче и перекрытыми байпасами?), циркуляция в итоге еле дышит, на последних радиаторах по стояку совсем капут. Один из них - вот он, топикстартер.
Вернёмся к нашим баранам.
Вот так должны быть подключены те радиаторы, у которых из пола выходит стояк подачи:
или так:
Вот так должны быть подключены радиаторы, от которых в пол уходит обратка:
или так:
Сейчас же заужено всё что только можно: радиаторы без байпасов создают повышенное гидравлическое сопротивление в стояке, скорость циркуляции падает, температура доходящего до каждого из радиаторов теплоносителя падает, а теплоноситель из магистрали в подвале стремится уйти в соседние, не задушенные жильцами, стояки дома.
ВТБ! написал :
Кран на стояке, кран на байпасе, байпас заужен.
Применение ПП труб в ЦО само по себе сомнительно даже с учётом того, что дом дальний и этаж последний.
Сейчас специально взял трубу 20мм и кран ПП 20мм и померил, оказалось, что он ничего не заужает. Вы, уж если не знаете, тогда не пишите и не вводите других в заблуждение!
Установка кранов на стояках запрещена. Установка кранов на байпасах запрещена.
Зауженный байпас замедляет циркуляцию во всём стояке, сверху донизу. Зауженный - значит с диаметром меньшим, чем диаметр стояка.
Радиаторы без байпасов замедляют циркуляцию в стояке ещё хлеще.
Чем чревата низкая скорость циркуляции - доходчиво написано выше.
Вы - вандал и вредитель, сами убиваете свою же систему отопления, так хоть слушайте что Вам говорят.
Mazayac написал :
На подаче 64 градуса - просто замечательно, а вот стояки убиты самими жильцами (спорим, что внизу 4 этажа с биметаллом на нижней подаче и перекрытыми байпасами?), циркуляция в итоге еле дышит, на последних радиаторах по стояку совсем капут. Один из них - вот он, топикстартер.
Я спускался в подвал вместе со слесарем из УК, прошел приблизительно по 10 стоякам - везде одинаковая картина, прямая-огонь, обратка чуть теплится. В соседнем доме жил в прошлом году, он находится в 10 метрах от нынешнего. Там всегда и все батареи огненные были. Кстати, трубы отопления из того дома приходят.
Mazayac написал :
Установка кранов на стояках запрещена. Установка кранов на байпасах запрещена.
Зауженный байпас замедляет циркуляцию во всём стояке, сверху донизу.
Радиаторы без байпасов замедляют циркуляцию в стояке ещё хлеще.
Вы - вандал и вредитель, сами убиваете свою же систему отопления, так хоть слушайте что Вам говорят.
При отсутствии запорно-регулировочной арматуры на радиаторе - да, может быть безболезненно заужен на 1 шаг от сечения стояка.
Вот только диаметр стояков у Вас какой? Оригинальных, по стали.
И что насчёт трёх радиаторов без байпасов вообще?
Mazayac;
это один стояк.
труба стояка стальная приходит 27мм.
другой стояк буду переделовать. но температура батарей в обоих стояках одинаковая.
opspn написал :
Я спускался в подвал вместе со слесарем из УК, прошел приблизительно по 10 стоякам - везде одинаковая картина, прямая-огонь, обратка чуть теплится. В соседнем доме жил в прошлом году, он находится в 10 метрах от нынешнего. Там всегда и все батареи огненные были. Кстати, трубы отопления из того дома приходят.
opspn написал :
Сейчас специально взял трубу 20мм и кран ПП 20мм и померил
Внутреннее сечение трубы около 13 мм?
А у стальной 3/4" около 21 мм?
И даже на ступень меньше 1/2" - около 16 мм?
opspn написал :
по этому моменту нет ни каких мыслей?
Мысль такая: пока платите не по счётчику, УК выгодно вас морозить.
Не станут они решать эту проблему в ущерб своему карману.
С января (с Ваших слов) ситуация изменится - попробуйте довести эту мысль до их понимания.
Дом в 4 этажа, квартира на 4 этаже угловая, самая последняя. Подача нижняя, обратка через техэтаж.
Давление в элеваторном узле уже несколько лет не имеет перепада. Один год было на обратке 3,2 а на подаче 3,0 система толком не работала и не работает.
Сейчас что на подаче, что на обратке давление 3,2. Температура на входе в дом 60, на выходе 47. Первые этажи за счет того, что приходит вода 60 градусов, греют более менее нормально. Самые верхние этажи температура теплоносителя 47 и меньше, так как циркуляции практически нет. Сантехники установили на обратке циркуляционный насос на 32, сама подача и обратка на 50. Обратка перекрыта. Насос гоняет обратку между подъездами, не создавая разряжения в системе. Отопление работает по принципу, отдать больше тепла нижним этажам, а верхним что достанется, пока оно доходит до верхних, разница в температуре уже больше 10 градусов. Решение проблемы никто не ищет, так как это никому не нужно, и аргументация, что в квартирах есть 18 градусов, значит все нормально и делать ничего не будем. А у других, в соседних домах температура 25-27 градусов. Платим при этом за отопление одинаково.