masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2014 в 15:23:58

Добрый день. посмотрите почему не греет полотенце сушитель... Когда подключили он весь нагрелся, но потом остыл, клапан маевского спустили - воздуха нет. Пришел местный сантехник сказал - нет циркуляции, перекладывайте трассу на трубы большего диаметра.

Рабочие грешат на сантехников местных типо те не там сделали выходы, сантехники на рабочих что трубы не те...

подскажите как исправить... плитку уже положили (((

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2014 в 15:40:39

Местный сантехник абсолютно не в теме. Трубы - "те". Вам поможет переваривание верхнего отвода вниз, ниже нынешнего нижнего. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550961&d=1414875044 Главное - не получить "горб" на подводящих трубах, иначе не заработает.

Бессмысленное заужение стояка можно убрать заодно.

0
masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2014 в 16:01:17

т.е посути нужно чтобы работала естественная циркуляция? вода тупо потихоньку стекала в стояк из пс?

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

08.12.2014 в 16:06:16

masterpanch написал : подскажите как исправить... плитку уже положили (((

То ,что на схеме ,не соответствует тому ,что на фото....

0

@fev.santeh Инста

masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2014 в 16:12:35

в чем? схема примерна конечно... или неверный диаметр труб? я пишу со слов рабочих. сам не замерял.

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

08.12.2014 в 16:15:19

masterpanch написал : в чем?

У Вас два отвода сначала опускаются вниз,а на рисунке -только верхний. Так ,что переделывать нужно оба.....

0

@fev.santeh Инста

masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2014 в 16:21:09

да наверно не прав. вот общее фото тогда еще

получается оба переделывать?

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Эксперт

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

08.12.2014 в 16:27:05

Мдя, красота... Некоторые что угодно на г-но могут перевести. Шайб нормальных даже не было у "мастера" - это я про то, чем кронштейны закреплены.

0
masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2014 в 16:30:40

да ктобы знал... кстати ищу кто это сможет переделать чтобы работало не особо разрушая, там еще разводка ппц.... (москва в лс)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2014 в 19:35:38

Warhamster написал : Мдя, красота...

Если не ошибаюсь - эта жесть тут уже мелькала, там ещё много интересного за кадром.

masterpanch написал : нужно чтобы работала естественная циркуляция?

Нужно чтобы принудительная циркуляция не соперничала с естественной. И нужно чтобы конфигурация труб не препятствовала естественной циркуляции.

В общем если после дыры в стене трубы идут горизонтально - верхнюю переключаем на нижний отвод, а верхний отвод переносим ещё ниже и в него подключаем нижнюю трубу. Заодно убираем порно-провалы на трассах, развернув краны (или уголки в них, на фото плохо видно) горизонтально.

0
masterpanch
masterpanch
Новичок

Регистрация: 11.10.2014

Москва

Сообщений: 32

08.12.2014 в 20:48:59

Mazayac написал : Если не ошибаюсь - эта жесть тут уже мелькала, там ещё много интересного за кадром.

дада посмотрите мои сообщения ))) могу дат ьконтакты этого сантехника/бригадира ))) мы его кстати выгнали но поздно... ладно буду переделывать. спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.