SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

09.12.2014 в 17:49:20

Микрорайон с водонапорной башней в комплекте с газовыми колонками. Давление воды в системе - 1.5-1.6 атм. Соответственно, напор уже не может быть хорошим. Да ещё и два сильных заужения в фитингах "полипропилен - накидная гайка".

Вот страшная фотка: http://fotkidepo.ru/photo/12592/1636iSpTwDNF7C/kcRJhgJjAk/1042179.jpg

Предполагаю осуществить следующие мероприятия:

  1. Остановить воду в стояке и заменить отвод ко мне в квартиру с 1/2" на 3/4". Соответственно, и шаровой кран тоже 3/4".

  2. Заменить это многоходовое колено, используя фитинги с ощутимо большим внутренним отверстием. С обеих сторон будет 3/4" накидная гайка и максимальный диаметр внутреннего отверстия. К тому же, "коллектор" тоже 3/4".

  3. В этом коллекторе верхний горизонтальный отвод 1/2" - как раз на газовую колонку. Тут наверное ничего не изменить.

Может что-нибудь ещё порекомендуете ? Grundfos UPA15-90 ставить некуда.

P.S. Колонка чистая. Постоянно промываю.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.12.2014 в 18:36:56

SunFire написал : два сильных заужения в фитингах "полипропилен - накидная гайка".

Меняются на американки:

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.12.2014 в 18:39:06

SunFire написал : заменить отвод ко мне в квартиру с 1/2" на 3/4".

Он у Вас и есть 3/4".

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.12.2014 в 18:40:22

SunFire написал : В этом коллекторе верхний горизонтальный отвод

Торец 3/4"

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.12.2014 в 18:48:55

касимов написал : Меняются на американки:

Зачем какашку предлагаете человеку??

"не предусмотрен для отопительной сети и для подачи горячей воды": http://www.wavinekoplastik.ru/ru/plastmassovyy-shtutser-s-perekidnoy-gaykoy

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.12.2014 в 19:10:41

Mazayac написал : "не предусмотрен для отопительной сети и для подачи горячей воды"

SunFire написал : Микрорайон с водонапорной башней

SunFire написал : Давление воды в системе - 1.5-1.6 атм.

ХВС.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.12.2014 в 19:14:23

Mazayac написал : http://www.wavinekoplastik.ru/ru/pla...ekidnoy-gaykoy

*Накидная* гайка ! Прости господи. Она даже для ХВС не годится. Я же муфты разъемные предложил.Вроде?;)

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

09.12.2014 в 19:17:03

касимов написал : *Накидная* гайка ! Прости господи. Она даже для ХВС не годится.

А на что же она тогда? Выпускают же.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.12.2014 в 19:44:13

Warhamster написал : на что же она тогда?

Времянка.;)

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

09.12.2014 в 20:58:03

касимов написал : Он у Вас и есть 3/4".

Нет, 1/2". См. картинку, я всё подписал:

http://fotkidepo.ru/photo/12592/1636iSpTwDNF7C/kcRJhgJjAk/1042246.jpg

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

09.12.2014 в 20:58:58

касимов написал : Торец 3/4"

Это верно, но трассу на газовую колонку от него не взять, не раздолбав полстены.