Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4890156

Строители предлагаю сделать такую разводку труб канализации в ванной:

[

]()

Получается, что от стояка будет идти тройник, от которого трубы (диаметром 5 см) будут к душевой, ванной и раковине на кухне.

Мне не нравится такая разводка из-за того, что верхняя точка этих труб будет на высоте 9 см (5 см - сама труба и 4 см - подъем, чтобы создать необходимый уклон). Получается, что со стяжкой высота пола будет 14 см, не считая клей и плитку (1,5 см). Мне кажется, что это очень много.

datarex написал :
Строители предлагаю сделать такую разводку труб

Вам нужен сантехник,строители пусть занимаются своей работой.

касимов, так как раз такой вариант (ну если не буквально вот так, тк можно оптимизировать) хорош, если бы не высота. А по стенам дофига поворотов и длина трассы намного больше. Но по-другому никак, раз указанный не устраивает.

Warhamster написал :
хорош, если бы не высота.

Да уж.
Кто - то ведь родил такую расстановку.Не факт,что она делается с нуля!?

Расположение сантехприборов на редкость неудачное. Дизайнер поработал?

Mazayac написал :
Расположение сантехприборов на редкость неудачное.

Ванну и душ поменять местами

П.С. - Это стандартная разводка каналки в Болгарии в таком санузле + аварийный трап в полу.

Баш майсторът

jekasus написал :
Это стандартная разводка каналки в Болгарии

ТС не хочет "как в Болгарии" , ТС хочет уровень пола максимально ниже.

jekasus написал :
Ванну и душ поменять местами

Интересно, дерьмецо из унитаза будет доходить до стояка при такой расстановке...?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

А канальи унитаза на этой схеме нет. Как и канальи раковины
Наверное ТС думает, что это совершенно никак не повлияет на советы.

Регистрация: 25.12.2012 Екатеринбург Сообщений: 73

Mazayac написал :
А канальи унитаза на этой схеме нет.

Так там самотеком пойдет
Если оч интенсивно использовать потребителя по назначению
По теме ..
Если не хочется

datarex написал :
Получается, что со стяжкой высота пола будет 14 см, не считая клей и плитку (1,5 см). Мне кажется, что это очень много.

То пару сололифтов только
Один к унитазу и раковине .А второй в перегородку ,между душ кабиной (?)и ванной .В него же кух мойку

Mazayac написал :
Дизайнер поработал?

Похоже на то

datarex написал :
Получается, что со стяжкой высота пола будет 14 см, не считая клей и плитку (1,5 см). Мне кажется, что это очень много.

Низвестна высота первого отвода на канализационном стояке, в данном случае чем ниже - тем лучше. Через инсталляцию и край душевого поддон канализацию проложить к ванне. Поддон, естественно, в строительном исполнении.

Warhamster написал :
касимов, так как раз такой вариант (ну если не буквально вот так, тк можно оптимизировать) хорош, если бы не высота. А по стенам дофига поворотов и длина трассы намного больше. Но по-другому никак, раз указанный не устраивает.

Да, все верно.
Если делать трассы через ванную, то чистый пол поднимется очень высоко, а в остальных комнатах - еще выше (+ 15 мм).

Имеет ли такой план право на жизнь:
[

]()

Если да, то что надо учесть?

касимов написал :
Да уж.
Кто - то ведь родил такую расстановку.Не факт,что она делается с нуля!?

Все делается с нуля. Квартира в доме-новостройке.

Mazayac написал :
Расположение сантехприборов на редкость неудачное. Дизайнер поработал?

Да, дизайнер.

Mazayac написал :
ТС не хочет "как в Болгарии" , ТС хочет уровень пола максимально ниже.

Именно так.

Mazayac написал :
А канальи унитаза на этой схеме нет. Как и канальи раковины
Наверное ТС думает, что это совершенно никак не повлияет на советы.

Действительно, не думал, что они повлияют на разводку.
Предполагал трассы унитаза и раковины как указано на вышеприкрепленном плане.

Всилий написал :
Так там самотеком пойдет
То пару сололифтов только
Один к унитазу и раковине .А второй в перегородку ,между душ кабиной (?)и ванной .В него же кух мойку

Спасибо за совет! Можно поподробнее?

Андраник написал :
Неизвестна высота первого отвода на канализационном стояке, в данном случае чем ниже - тем лучше. Через инсталляцию и край душевого поддон канализацию проложить к ванне. Поддон, естественно, в строительном исполнении.

Высота первого отвода на канализационном стояке - 25 мм.
Я правильно нарисовал на вышеприкрепленном файле?

datarex написал :
Да, дизайнер.

Хотите сказать, Вам не дано самому расставить сантехнику? Не поверю.

Щас вот на моем текущем объекте поработал дизайнер. Сказать 3,14здец - ничего не сказать. По-хорошему, надо сломать, все что построено, и строить по-новой. Бред с точки зрения эргономики, не учтены коммуникации, ошибки в размерах вплоть до 12см. Двенадцати!!! Блеать!!!

Короче, заказчик либо рисует по месту что где с учетом всех исправлений и замечаний, либо хз - поеду домой, наверное, не смешно уже

А еще в одной комнате нельзя окно открывать, а то люстра разобьется (отделка комнатах сделана почти полностью)

datarex написал :
Я правильно нарисовал на вышеприкрепленном файле?

Трубы крепятся к стенам помещения,или укладываются в штробы(в стене). Даже сантиметровый разбег будет пугать. Рисунок труб посреди девайсов неприемлим. Но направление мысли уже верное.

Имха такова - где красным обозначил. Остальное по месту бы смотрел. И унитаз мне все равно не нравится

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Warhamster написал :
А еще в одной комнате нельзя окно открывать, а то люстра разобьется

Есть такое дело.Это практикуется.Это уже ,вроде и нормально.После нормальных гостей,меняется она на плоскую.Вот ведь жизнь ....

Резон написал :
Остальное по месту бы смотрел.

Согласен. А вдруг там обнаружится водоразводка ХВС и ГВС. Уже подведенная!

Регистрация: 25.12.2012 Екатеринбург Сообщений: 73

datarex написал :
Можно поподробнее?

А что именно?
Имел ввиду фекальный насос Один на 3 потребителя Унитаз душкабина раковина .Либо Унитаз и раковина
Если душкабина с высоким поддоном то уклона для естественного слива к насосу будет достаточно
С раковиной тоже проблем нет .Слив можно даже в стояк врезать т.к высота раковины позволяет
А вот с кух мойкой (это она я так понимаю?)и ванной сложнее
И еще один насос в перегородку между ванной и душкабиной Если конечно толщина позволяет Размеры не указаны
Это первый вариант .
Второй с одним насосом .
Зависит от количества проживающих и частоты использования унитаза
Насос на унитаз не ставить .Пустить канализацию самотеком в стояк .Перебрав при необходисти Опустить слив пониже
Плохо .поворотов много .далековато .
Но при интенсивном использовании возможно и взлетит
Далее
Из раковины естественный слив врезать так же в стояк пустив трубу Д40 по стене (в стене )зависит от материала стен дома .Если кирпич то реально
В железобетоне и монолите горизонтальные штробы такого диаметра запрещенны!Да и опасно
Высота раковины позволяет это сделать
А один насос установить либо в перегородку ,либо под ванну
Что проще для обслуживания оного (установка под ванну)
Даже в стационарном несъемном экране из плитки можно установить скрытый люк .
В насос подвести канализацию С ванной ,душкабины и кух мойки
Сток воды из насоса врезается в стояк сверху через тройник и пару отводов
Труба Д32 обычно , прячется за подвесным потолком
Лучше использовать не обычную канализационную трубу ,а либо ПНД трубу либо ППР
Т.к у них соединения надежнее чем в канализационных трубах
Стоки от насоса под давлением идут .Пусть небольшим ,но все же
Вот например подойдет вам
Под ванну если .Первая ссыль из Гугла .Не реклама

Есть еще Санинасос ,но Грюндфосы получше .Тем ра сточных вод до 75гр постоянно и 90гр кратковременно
Против 35гр Санинасосов
В Москве наверняка еще какие нибудь есть .У нас такие только

касимов написал :
Трубы крепятся к стенам помещения,или укладываются в штробы(в стене). Даже сантиметровый разбег будет пугать. Рисунок труб посреди девайсов неприемлим. Но направление мысли уже верное.

Резон написал :
Имха такова - где красным обозначил. Остальное по месту бы смотрел. И унитаз мне все равно не нравится

Спасибо большое! Завтра на месте буду смотреть, получится ли сделать вдоль/в стенах.

Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что:
1) уклон канализационных труб для естественного слива должен быть 1 см на 1 м?
2) использовать канализационные трубы диаметром 5 см?
Есть ли какие-то нюансы при выборе канализационных труб (какие-то конкретные производители)? Или можно спокойно купить обычно продающиеся на рынке?

P.S. Планировал поднимать пол в ванной не больше 10 см, тогда под раковиной получится такая конструкция :

  • 2 см на создание необходимого уклона (штробить стену нельзя - монолит);
  • 5 см труба канализации;
  • 1,5 см стяжки над трубой канализации;
  • 1,5 см плитка и клей.
    Достаточно ли 1,5 см стяжки над трубой канализации?
    Сколько обычно надо закладывать стяжки над трубами канализации?

Всилий написал :
...

Спасибо! Но, если я правильно понял, насосы придеться использовать, если не получится сделать уклон для естественного слива, так?

Warhamster написал :
Хотите сказать, Вам не дано самому расставить сантехнику? Не поверю.

Может быть и дано, но вот брать ответственность на себя за такое творчество не хочется

jekasus написал :
Ванну и душ поменять местами
П.С. - Это стандартная разводка каналки в Болгарии в таком санузле + аварийный трап в полу.

Поменять не получится - уже возведены перегородки.

datarex написал :
Поменять не получится - уже возведены перегородки.

Мда, популярный расклад событий. Ждём следующей темы: "Повесили полотенцесушитель, а он не греет. Всё уже заложено плиткой - что делать?"

datarex написал :
Достаточно ли 1,5 см стяжки над трубой канализации?

Без значения.

Баш майсторът

Регистрация: 25.12.2012 Екатеринбург Сообщений: 73

datarex написал :
насосы придеться использовать, если не получится сделать уклон для естественного слива, так?

Да именно .Тоже считаю ,что 14см стяжки это много .Приходилось сталкиваться

datarex написал :
1) уклон канализационных труб для естественного слива должен быть 1 см на 1 м?

СНиП регламентируют от 3см на пог/м для ДУ 50мм и 1.5см для ДУ 110
Из практики достаточно 2см на пог/м для ДУ50мм и 1см для ДУ110

datarex написал :
2) использовать канализационные трубы диаметром 5 см?

На раковину можно и Д40

datarex написал :
Достаточно ли 1,5 см стяжки над трубой канализации?

Недостаточно .Минимум 30мм с армированием и марочной прочностью ровнителя от М250.
Для самомесных растворов ЦПС от 50мм

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Warhamster написал :
Щас вот на моем текущем объекте поработал дизайнер. Сказать 3,14здец - ничего не сказать.

Потому так называемых "дизайнеров" гоню с порога ссаными тряпками.
Автору: на последней схеме развернуть бы унитаз задом к стояку канальи - часть проблем снимется. А там ставим инсталляцию, над ней - сан-тех люк и входной блок разводки вводы. А?
Самое сложное - обойти трубами канальи (D50) короб вентиляции в левом нижнем углу схемы: залезать внутрь него трубами (как показано) - НИЗЯ!

Всилий написал :
Недостаточно .Минимум 30мм с армированием и марочной прочностью ровнителя от М250.
Для самомесных растворов ЦПС от 50мм

Теоретик...

Баш майсторът

Prok12 написал :
Потому так называемых "дизайнеров" гоню с порога ссаными тряпками.
Автору: на последней схеме развернуть бы унитаз задом к стояку канальи - часть проблем снимется. А там ставим инсталляцию, над ней - сан-тех люк и входной блок разводки вводы. А?

Попробую так сделать, но тогда унитаз будет торчать посередине ванной, придется все время его обходить (за ним должен быть шкаф).
Задумка была как-то так:
[

]()

Prok12 написал :
Самое сложное - обойти трубами канальи (D50) короб вентиляции в левом нижнем углу схемы: залезать внутрь него трубами (как показано) - НИЗЯ!

Внутри короба вентиляции (между его стеной и трубами вентиляции) есть достаточное расстояние, чтобы аккуратно проложить трубы канализации. или все равно нельзя?

Всем
С учетом всех комментариев получается как-то так:
[

]()
Используются трубы диаметром 50 мм, угол пересечения труб будем стараться выдержать 45 градусов.

Вопрос возник в том, что вывод из раковины будет достаточно высоко, поэтому где лучше сделать резкий уклон: от раковины до верхней стены ванной (канализационные трубы будут в штробах в перегородке) или уже делать резкий уклон вдоль верхней стены ванной?
[

]()

Если честно, не совсем понял с уклоном, выше написали, что для канализационных труб Д50 уклон требуется 2 см на погонный метр, мои строители убеждали, что больше 1 см не надо, поскольку большой уклон тоже не хорошо. Так какой уклон лучше выбрать?

datarex написал :
Сколько обычно надо закладывать стяжки над трубами канализации?

Я заложил 0 см - просто оставил траншею шириной 8 см поперек (точнее по диагонали корридора) - в нее заложил канализационную трубу 50 мм и две водопроводные трубы ХВС + ГВС - сверху просто настелил напольное покрытие плавающим способом - все гуд.
Удобно и ремонтопригодно.
Правда у меня не плитка, а ламинат

Регистрация: 25.12.2012 Екатеринбург Сообщений: 73

jekasus написал :
Теоретик...

Пожалуй оставлю цитируемый коммент без развернутого ответа
Зы ,Но признаюсь .Немного задело .
ЗЗЫ .Все мы тут ,на просторах тырнета ,для кого то являемся теоретиками
Факт ,Что без хорошей теоретической базы работать сложнее
Аргумент практиков *Да ты Успакооойся !!.Я сто раз так делал !!*
Прокатывает всё реже

касимов написал :
...

Mazayac написал :
...

jekasus написал :
...

Prok12 написал :
...

Предварительно разложили трубы канализации, получается так (начиная со стояка и дальше вдоль стен):

[

]()

[

]()

[

]()

[

]()

[

]()

datarex написал :
Предварительно разложили трубы канализации, получается так (начиная со стояка и дальше вдоль стен):

Имхо Уже лучше, немного бы изменил подключение унитаза и похоже стиралки , возможно выход унитаза вставил в 45 тройник с одной стороны, с другой отвод с клапаном. Гуру сейчас направят. Не видно ответвления от душ. кабины и фото стояка не помешало бы.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))