Здравствуйте, мастера. Прошу помощи.
Имеются 2 душевых (по 4 кабинки) и 4 туалета (унитаз+раковина). Проблема в следующем - при одновременном использовании нескольких душей сильно меняется температура льющейся воды, пользователи пытаются отрегулировать комфортную температуру и это отрицательно сказывается на соседних душах. Есть даже жалобы что "и на 1 душ воды не хватает». Грязевые фильтры чистые, фильтры тонкой очистки из пластиковых колб удалил год назад, но существенно давление не улучшилось.
На выходе с ИТП здания давление нормальное: -ХВС – 4 бар. -ГВС – 4-5 бар.
Разводка коллекторно-тройниковая, сделана металлопластиком:
- HENCO 26х3 от ИТП до коллекторов ХВС и ГВС (длина трасс по 80-85м.)
- HENCO 20х2 от коллекторов до тройников в душевых (длина трасс по 10-15м.) по 2 трубы (и ХВС и ГВС) на 8 душевых кабинки, по 2 трубы на 4 туалета.
- HENCO 16х2 от тройников до потребителей (длина трасс по 2м.)
Приходят на ум несколько вариантов:
- Отказаться от тройников и запитать все потребители от коллекторов.
- Ограничить расход воды (поставить регуляторы давления) на каждый душ.
- Поставить перед коллекторами ХВС и ГВС повысительные насосы с регуляторами давления и мембранные баки.
- Заменить душевые гарнитуры на модели с терморегулятором.
Пока склоняюсь к комбинации вариантов 1, 2 и 3, но есть сомнения.
Перекладка всей трассы от ИТП трубами большего сечения невозможна. Прошу совета, как исправить ситуацию за разумные деньги. Фото коллекторного ввода, тройниковых разветвлений и душевых гарнитуров прилагаю.