08.01.2015 в 00:11:08
Собственно, вопросы к работающис с системой Teceflex:
спасибо за развернутые ответы:)
08.01.2015 в 19:36:05
Постоянно ставлю на оригинальный расширитель Tece насадку для 15 трубки( Rehau).Отлично подходит,остальные не пробовал. Думаю что конус одинаковый. Углы ф25 - прямые,с плавными работать не приходилось.
08.01.2015 в 19:38:56
A.S., можете замерить длину конуса при закрытом состоянии и его диаметр у "подножья"?
08.01.2015 в 19:42:31
Ок,длина конуса 48мм,диаметр у основания 17-18 мм(точнее к сожалению нечем замерить).
10.01.2015 в 00:24:32
Спасибо!, подскажите, у tece сразу конус идет или сначала около 3-4 мм цилиндрическая часть, а потом начинается конус?
насадка для 15 трубки в любом случае будет работать, т.к. там очень большой диапазон возможного расширения самой трубки.
10.01.2015 в 00:41:09
Андрей, не знаю как сейчас, но до сих пор я не встречал инструмента ТЕСЕ в такой комплектации. Всегда шли: натяжной в сером ящике и калибратор в черном. По поводу использования калибратора Рехау, вернусь с лыж, попробую и отпишусь. В принципе инструмент Рехау можно использовать на прессовку труб ТЕСЕ, только нужно калибратор не до конца вставлять в трубу.
10.01.2015 в 00:50:40
B.S.V., спасибо, мне нужно понять - одинаковый ли конус у расширителей. Если у Вас есть расширитель рехау внешне 1:1 как Тесе, но с красными ручками (это старый образец rehau, сейчас идут "пузатые", они менее удобны). на фото у расширителя Тесе конус начинается сразу, у нового образца Rehau штырь сначала цилиндрический (около3-4мм), а потом начинается конус. Но у старого, вроде, как у Тесе, но точно не помню и посмотреть уже негде:(
10.01.2015 в 10:20:01
У меня такие Рехау, им много лет, поэтому наверное это то, что Вы называете старый. Через несколько дней, вернусь домой, отпишусь.
10.01.2015 в 10:53:31
[QUOTE=Андраник;4942456]Спасибо!, подскажите, у tece сразу конус идет или сначала около 3-4 мм цилиндрическая часть, а потом начинается конус?
Конечно, у Тесе конус начинается сразу. Давно как-то сравнивал расширители( собирался на один расширитель ставить разные насадки). 99% оригинал Тесе и Rehau старого образца отличаются только цветом ручек.Не могу утверждать это точно, времени много прошло)))
11.01.2015 в 14:30:05
Измерил конус у электрического расширителя Rehau Xpand. Длина 49 ми, ширина внизу 16-16,5 мм, но не доходит до конца, поэтому если мысленно продлить получаются схожие с Тесе значения. Почти уверен что насадки Тесе будут работать корректно.
11.01.2015 в 15:06:58
master.msk написал : а так вот в чем фишка, звучит почти как "айпед":)
Ну да:) пытаюсь доработать аккумуляторный набор. Если конусы одинаковы - понадобится докупить только насадки. С тисками все понятнее - если не подойдут - можно приклепать накладки.
13.01.2015 в 12:16:09
Всем доброго времени суток! У Rehau длиннее расширяемая часть трубы, так как рабочая часть фитинга длиннее. Что касается комплектации инструментов: до 2015 года расширитель и запрессовщик поставлялись в двух чемоданах, фотографии которых представлены в посте B.S.V. В конце прошлого года начаты поставки этих же двух инструментов, но уже в одном чемодане.
С уважением,
Станислав Миронюк
13.01.2015 в 12:20:43
получаеться эти наборы "оригинал"? на ящике отлито в пластике ТЕСЕ инструкция на трех языках,со всеми артикулами запчастей
13.01.2015 в 12:49:47
TECE Systems, у меня есть расширитель rehau, я могу использовать на нем насадку Tece? Ведь именно насадка определяет глубину расширения.