26.02.2015 в 18:47:47
Прошу совета по разводке отопления в частном доме. Прикрепил схему, но не совсем уверен что будет нормально работать! Можно ли сделать отвод на второй этаж как показано на схеме? Где правильно ставить группу безопасности и расширительный бак? Нужны ли вентили для регулировки сопротивлений контуров и куда лучше- на обратку или подачу, и нужно ли вентили на стояк на второй этаж? Куда лучше поставить воздухоотводчик и сколько штук? радиаторы стальные панельные с краном маевского будут. разводка от котла 32 трубой, после тройника по контурам 25 трубой, на радиаторы 20 трубой. уже месяц голову ломаю-столько перечитал про отопление....спасибо кто откликнется.
26.02.2015 в 19:27:38
между котлом и группой безопасности никаких кранов!перед насосом кран+грязевой фильтр,после насоса обратный клапан+кран.Расширительный бак поставьте(или повесьте) возле котла.
komar-2 написал : Куда лучше поставить воздухоотводчик и сколько штук?
на высшей точке над дверью можно....
komar-2 написал : Нужны ли вентили для регулировки сопротивлений контуров
не нужны,нужны на радиаторах(комплект вентилей...-нижний под шестигранник,верхний ручной или под термоголовку)
komar-2 написал : разводка от котла 32 трубой
вот отсюда и надо вести на первый и на второй этаж!
26.02.2015 в 21:46:53
komar-2, для того, чтобы дать Вам совет недостаточно информации. Нарисуйте схему в аксонометрии, укажите длины и диаметры трубопроводов, а также мощность отопительных приборов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу