Аватар пользователя
djdaisy

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Молодечно

Сообщений: 19

04.03.2015 в 20:57:48

#5062326

Вообщем проблема такова, котел буквально за пару часов сбрасывает давление до нуля! При подпитке котла стрелка манометра закидывается от нуля до 1,5 бар буквально за секунду это нереально!что уже только не делал!расширительный бачок спускал и накачивал до 1бара! Утечки быть не может,просто даже котел при нуле не работал бы,а так все норм греет насос качает а давление 0!что за бред? Система однотрубная,полипропилен,9 радиаторов алюминька + тёплый пол,дом 120 квадратов отапливает котел аристон 24bf

Аватар пользователя
Sergei 08

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Тула

Сообщений: 10

04.03.2015 в 22:26:04

#5062519

Привет.Подкачай в расширитель воздуха 1-1.2 атмосферы при пустом котле,т.е без давления воды.Перекрой отопление,скинь полностью всю воду с котла через сбросной клапан, и качай насосом с манометром расшир. бак до 1-1.2 атмосферы,стрелка на манометре в котле покажет, что там есть вода,опять сливай ее,и так пока манометр на котле не будет стоять на месте,а тот что на насосе будет показывать 1-1.2 очка.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.03.2015 в 22:46:36

#5062559

djdaisy написал : !расширительный бачок спускал

Как это выглядело? И что из под ниппеля при нажатии?воздух?вода?

Аватар пользователя
djdaisy

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Молодечно

Сообщений: 19

04.03.2015 в 23:23:57

#5062662

Sergei 08 написал : Привет.Подкачай в расширитель воздуха 1-1.2 атмосферы при пустом котле,т.е без давления воды.Перекрой отопление,скинь полностью всю воду с котла через сбросной клапан, и качай насосом с манометром расшир. бак до 1-1.2 атмосферы,стрелка на манометре в котле покажет, что там есть вода,опять сливай ее,и так пока манометр на котле не будет стоять на месте,а тот что на насосе будет показывать 1-1.2 очка.

а качать при закрытом сливном штуцере? я качал при открытом .... откуда там появится вода?

касимов написал : Как это выглядело? И что из под ниппеля при нажатии?воздух?вода?

убрал из системы давление,нажал на ниппель,воздух вышел взял насос с манометром и накачал до 1 атм при открытом сливном штуцере!!!

Аватар пользователя
Sergei 08

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Тула

Сообщений: 10

04.03.2015 в 23:30:08

#5062680

Бывает такое, что мембрана залипает,а бывает что и рвется.

Аватар пользователя
djdaisy

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Молодечно

Сообщений: 19

04.03.2015 в 23:37:11

#5062700

Sergei 08 написал : Бывает такое, что мембрана залипает,а бывает что и рвется.

Да все было ок,положил плитку в ванной поставил полотенцесушитель,он канал,разобрал перепоковал все успакоилось,а через пару дней на тебе! Кстати когда сегодня спустил с котла воду получился стакан даже меньше,так должно быть???? И там когда он был пустой что булькало очень очень тихо

Аватар пользователя
Sergei 08

Местный

Регистрация: 04.03.2015

Тула

Сообщений: 10

04.03.2015 в 23:43:58

#5062714

Попробуй вообще снять расширитель, и накачать его отдельно от котла,ну и посмотреть на пропускаемость.

Аватар пользователя
djdaisy

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Молодечно

Сообщений: 19

05.03.2015 в 16:45:41

#5063946

Sergei 08 написал : Попробуй вообще снять расширитель, и накачать его отдельно от котла,ну и посмотреть на пропускаемость.

Расширительный бак стоит в котле и выдирать его оттуда как-то нет желания)) Так а качать при закрытом сливном штуцере?

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.03.2015 в 18:06:25

#5064086

djdaisy написал : убрал из системы давление,нажал на ниппель,воздух вышел взял насос с манометром и накачал до 1 атм при открытом сливном штуцере!!!

Все правильно.

djdaisy написал : получился стакан даже меньше,так должно быть?

Должно,там немного.

djdaisy написал : откуда там появится вода?

Когда порвется груша.Но это не Ваш вариант.

djdaisy написал : полотенцесушитель

Остатки нестравленного воздуха приходят к котлу и удаляются через автоматический воздухоотводчик.

djdaisy написал : сливном штуцере?

Что под ним понимается? РБ заправляется при отключении котла, и сбросе давления .

Аватар пользователя
djdaisy

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Молодечно

Сообщений: 19

06.03.2015 в 22:52:09

#5066537

касимов написал : Что под ним понимается? РБ заправляется при отключении котла, и сбросе давления .

сливной штуцер,ну... сливной клапан. так давление спустил,закрыл сливной штуцер накачал,открыл спустил воду и так продолжаю пока не перестанет манометр на котле показывать ноль,я правильно понял???? НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

11.03.2015 в 03:15:57

#5074317

Еще раз перепакуй полотенцесушитель, или на время исключи его из контура. Такое чувство, что этот полотенчик ты САМ себе спроектировал. И САМ себе доставляешь.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.03.2015 в 09:13:07

#5074494

djdaisy, Если актуально есче. 1.Закрываем подводку СО к котлу. 2.сбрасываем давление с котла(фильтр,клапан,просто через американку) 3.автонасосом качаем РБ( через открытый слив может начать сливаться вода с груши РБ) 4.После удаления воды из РБ,накачать его до 1,2 - 1,4 атм. 5.Проверяем золотник (как у авто). 6.Закрываем сливную позицию( через что сбрасывали воду) 7.Открываем краны СО и доливаем(подпитка) систему до нужного давления.

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.03.2015 в 19:07:39

#5081266

Теперь моя очередь. 1.Открыть кран слива воды из котла. 2.Подсоединить к золотнику РБ насос.Обязательно с быстросьемным штуцером. 3.Накачивать воздух в РБ.При этом из котла сливается вода.Накачать до 1.0-1.5 по манометру насоса(если он есть).При этом вода из котла УЖЕ НЕ ДОЛЖНА ИДТИ-котел пустой совершенно.На манометре котла стоит боольшой НОЛЬ. 4.Быстро снять насос.Постараться не выпустить воздух с РБ.Автомобильным манометром замерить давление воздуха в РБ.Оно должно быть 0.7.-0.8 кг.При необходимости спустить или подкачать. 5.Подпитать СО и котел до рабочего давления примерно 1-1.2 кг. 6.Все. Можно отчитаться о проделанной работе перед женой ,при этом придать себе наиболее умный вид.