Falenopsis
Falenopsis
Новичок

Регистрация: 21.11.2013

Омск

Сообщений: 36

23.03.2015 в 22:06:58

Здравствуйте, уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста, советом. На кухне имеется ниша из ГКЛ (размер: ширина 2,1 м, высота 2,5, глубина 8 см) Справа внизу в неё заходят трубы хол, гор воды и выход канализации 50 мм (т.е. сейчас имеется ревизионное окошко внизу ниши, в котором торчат трубы с заглушками) Когда ниша строилась, планировалось, что раковина будет находится справа, где сейчас люк, но когда поехали заказывать кухню, оказалось, что так сделать не получится из-за некоторых технических сложностей самого помещения (во всяком случае без "потери" посудомоечной машины, чего очень не хотелось бы) Единственный вариант протянуть проводку в противоположную часть ниши, т.е. установить раковину не справа, как планировалось, а слева. С водой проблем нет , мы пробросили металлические шланги 2,5 метра (с провисом на всякий случай) и вывели их в левой части ниши. Вопрос по канализации. Прямую 50-ку мы туда не вставим , даже если разрезать гипс мешают профиля, да и ниша не глубокая, всего 8 см между краем профиля и базовой стеной. т.е. нужно что-то гибкое... Купили гофру под смеситель, пластиковую, белую, 1.5 метра, её хватает в акурат до раковины. Но встает вопрос, не будет ли такая труба, гофрированная изнутри, в дальнейшем проблемой, ведь она засоряется быстрее, чем гладкая труба, а доступ к ней отсутствует - она будет внутри ниши и за кухонными шкафами (встройка) Может можно что-то ещё придумать? Видела шланги 50 мм и 40 мм, продаются метражом, гладкие внутри, очень плотные, но всё же гнуться, может лучше такой? Но как тогда подсоединить такой шланг в 50 пластиковой канахе, а с другой стороны к сифону? Буду очень признательна за любой совет.:o

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.03.2015 в 22:44:44

Falenopsis, если протянули гофру, то что мешает по той же траектории собрать нормальную трассу из труб и отводов?

0
Брейгель
Брейгель
Эксперт

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

24.03.2015 в 03:51:14

Mazayac написал : собрать нормальную трассу из труб и отводов?

Диаметром 40 мм. Снаружи, прямо по стене.

Вот именно. Что мешает? В нормальной мебели задние стенки шкафов не доходят до стены. Как раз для коммуникаций делается.

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

24.03.2015 в 08:41:03

Mazayac написал : то что мешает

видимо,

Falenopsis написал : даже если разрезать гипс мешают профиля

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.03.2015 в 09:06:27

Prok12, гофру они как протянули? Сквозь профили что-ли? :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.03.2015 в 09:40:41

Falenopsis написал : металлические шланги 2,5 метра (с провисом

:) гибкая подводка в нише? Перетрется о профиля.....

Falenopsis написал : Но как тогда подсоединить такой шланг в 50 пластиковой канахе,

воткнуть :)

Falenopsis написал : а с другой стороны к сифону?

через соединитель гайка + конусная зажимная прокладка

Но ....как сохранить уклон....?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.03.2015 в 09:44:53

Falenopsis написал : Прямую 50-ку мы туда не вставим ,

набрать из кусков по 25...50 см

Falenopsis написал : она будет внутри ниши и за кухонными шкафами (встройка)

переделать профиля в нише.. убрать и сделать свободный доступ... все равно за кухонными шкафами ни профили ни гипс не нужны :)

0
ma-masha
ma-masha
Эксперт

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

24.03.2015 в 09:55:07

Falenopsis написал : Буду очень признательна за любой совет.

Вы или картинку нарисуйте, или фото сделайте. А то-не совсем понятно, что хотите.:)

0
Kostas2001
Kostas2001
Новичок

Регистрация: 06.03.2009

Москва

Сообщений: 25

24.03.2015 в 10:00:20

Правильно выше советуют. Убрать гипс на полметра от пола. Часть профилей можно разрезать и проложить нормальную каналью. Ваш шланг зарастет со временем и что делать будете??? И водопровод проложить нормальной трубой. Хотя бы сильфонной. Гибкая подводка зло, и рано или поздно ее сорвет, тогда потоп и всё равно кухню разбирать чтоб проложить новую. Удачи. Пс канализация прокладывается с уклоном 2см на метр. Или вертикально. Это важно.

Sent from my iPhone using Tapatalk

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.03.2015 в 11:53:44

Kostas2001 написал : Пс канализация прокладывается с уклоном 2см на метр. Или вертикально. Это важно.

короткие отводы до 1.5м к приборам - уклон не нормируется

0
sanya1965
sanya1965
Эксперт

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19504

26.03.2015 в 14:56:35

BV написал : короткие отводы до 1.5м к приборам - уклон не нормируется

нормируется. он не может быть обратным :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.