Всем хорошего дня.
Есть квартира-новострой; стояки отопления в щитке в общем коридоре, там же счетчики тепла. В квартире трубы KAN-Therm PE-Xc по пола до батарей. Я - жилец, не сантехник. Я переделал подводку к батареям, чтобы трубы выходили со стены, а не с пола (теми же трубами, родным инструментом, все вроде как положено). Теперь надо опрессовать. Опрессовщик я в оренду возьму - это не вопрос. Вопросы следующие:
- На время опрессовки батареи отключать и перекрывать через мультифлекс, правильно?
- Какое давление использовать? Документация KAN говорит о Pраб + 2 Бар для отопления, где Pраб - рабочее давление. Но что считать рабочим? Там для разного класса разные Рраб. Если мой класс - "Радиаторное отопление (класс 5)", то тогда 10 Бар, итого 12 на опрессовку. Класс 5 - это правильно?
- Мне нужно будет перекрыться в щитке. Но там проблемка - как минимум не все ясно. Фото:
Общий вид (1 щиток на 2 квартиры)
Моя часть вблизи:
- Грязевик вверх ногами. Причем на обратке, а не на подаче.
- Почему счетчик на обратке? Да, поменять местами датчики вроде не проблема, но как-то странно...
- Красная фигня на подаче - это . Что это такое? Точно такой же стоит на подаче на две квартиры сразу:
Зачем 2 последовательно? На обратке стоит это:
Нашел его, это регулятор перепада давления В чем его роль?
При этом на подаче вообще нету отсечного крана - только на обе квартиры. При этом на обратке есть два - чисто для простоты замены счетчика?
Пока мне видится такой план: вызвать ЖЕКовского санту и дать задачу
- Переставить грязевик на подачу, причем правильно.
- Доставить кран на подачу. Так я смогу полностью перекрыться для опрессовки. Я прав или как всегда? :)