11.05.2015 в 18:21:38
Доброго всем дня! Прошу помощи у специалистов и прошу дать оценку выполненной работе. Суть в следующем: не так давно закончили ремонт в квартире (новостройка). Возникло много разногласий с исполнителем о качестве и профессионализме выполненных работ. Одно из которых касается монтажа водоснабжения. СУ раздельный. Мои претензии заключаются в следующем: Ванная комната
При монтаже короба пробили саморезом сливную трубу от стиралки (поняли только через 2 недели пользования машинкой ). Трубу заменили, разобрав небольшой участок внизу между ванной и сантех.коробом. Ждем устранения последствий разборки.
Я понимаю, поздно пить боржоми и полностью переделывать разводку водоснабжения ( ремонт закончен и сейчас нет возможности ), хотя и такие мысли были. Просто хочу при встрече с исполнителем указать на его просчеты и непрофессионализм при выполнении работ, сославшись и на ваше мнение.
Если я не прав поправьте меня.
PS.есть еще примерные проблемы в туалете и по моему мнению неправильно выведены подключение и слив ст.машинки ( фото будут позже )
11.05.2015 в 18:58:28
Это сантех.шкаф в туалете. те же проблемы + гребенки вообще не закреплены !
11.05.2015 в 19:13:20
Стиральная машинка. Слив 37 см.от пола, подача 27см. Такое размещение норма ?
11.05.2015 в 19:20:09
Судя по видимым стыкам - сварка ППР просто адская, заплавили всё что только можно.
Канализация собрана неправильно - вертикальный участок входит в лежак под прямым углом, должен под 15, 30 или 45 градусов.
Обратный клапан у стиралки (выпуск в канализацию) - дрянь, забивается нитями и заклинивает.
"Крепление" коллекторов пластиковыми стяжками - смех и грех.
11.05.2015 в 19:34:30
Исполнитель на то что заплавили овечает : давление в кране есть, значит все ок. Про вертикальный участок канализации : угол вроде есть На фото не совсем видно. В лежак не вертикально заходит. Стяжки это вообще жуть... И мне утверждают что все сделано правильно!
11.05.2015 в 19:39:47
Mazayac написал : Обратный клапан у стиралки (выпуск в канализацию) - дрянь, забивается нитями и заклинивает
На какой рекомендуете поменять ?
11.05.2015 в 19:42:18
И еще про пп. Даже там где труба прямо идет умудрились собрать из нескольких кусков ! Видимо очень сильно экономили мои деньги !
11.05.2015 в 20:01:27
vinseto написал : давление в кране есть, значит все ок.
Если оставить на вводе дырочку с игольное ушко - давление в кране также будет.
vinseto написал : Про вертикальный участок канализации : угол вроде есть
Вот на фото тройник 90 градусов, часть лежака. Не должно там быть 90 градусов, а должно быть 45. Переход и вертикальных участков в лежак, и горизонтальных - под 45.
vinseto написал : На какой рекомендуете поменять ?
Так уж поздно менять. Нормальные сифоны - они встраиваются под плитку. Свинтите верхнюю крышку и удалите изнутри пружину и шарик.
11.05.2015 в 20:06:38
Mazayac написал : Вот на фото тройник 90 градусов, часть лежака. Не должно там быть 90 градусов, а должно быть 45. Переход и вертикальных участков в лежак, и горизонтальных - под 45.
Тройник под 45 переделать в горизонтальной плоскости ?
11.05.2015 в 20:10:00
vinseto, да. А ещё мне кажется, что труба слева от этого тройника идёт с контруклоном - проверьте.
11.05.2015 в 20:11:46
Mazayac написал : А ещё мне кажется, что труба слева от этого тройника идёт с контруклоном - проверьте
Так и есть
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.