Добрый день.
Прошу помочь по схеме подключения батареи отопления в многоквартирном доме, 5й этаж. Схема однотрубная.
Можно ли применить схему, приведенную на рисунке.
Меня волнует следующее:
Можно ли в разрыв стояка устанавливать кран? (этажом выше и ниже на стояке есть компенсаторы).
Я имею в виду не законодательное разрешение, а с точки зрения механической надежности схемы.
Спасибо за ответы!
Дело в том что батарея этой зимой была чуть теплая.
Батарея и трубы новые, без отложений.
Воздушных пробок не было.
Поэтому принято решение весь расход стояка пустить через батарею.
Так можно ли устанавливать кран в разрыв стояка, или между отводами лучше сделать П-образный участок и установить кран в середине этого участка?
"пускание всего расхода через батарею" ещё больше замедлит скорость циркуляции теплоносителя в стояке и ещё больше понизит его температуру. Цепная реакция, вплоть до достижения теплоносителем комнатной температуры в некоторых квартирах.
Стояк при холодной батарее был горячий?
Фото текущего подключения выкладывайте, может у Вас радиатор просто подключен неправильно.
На той квартире буду через пару дней, тогда смогу сделать фото.
Но схема в точности как на рисунке из моего первого сообщения, за исключением крана в вертикальном участке стояка.
И стояк, и байпас, и отводы 3/4", может в этом проблема?
Может вырезать трубу между отводами и заменить её 1/2, но мне кажется в целом системе от этого только хуже будет (хотя с точки зрения надежности лучше: не будет лишних соединений, которые могут потечь)
Очень интересно, спасибо!
Про гравитационный насос я не знал.
Inch1964 написал :
чтобы понять, что врезание крана в байпас - это в первую очередь вредить самому себе. И в том числе и соседей замораживать.
Извините, но когда и себе и окружающим людям вредят - называтся "собака на сене".
Судя по всему, кто-то из соседей уже постарался с "модернизацией" своего отопления.
Согласен что установив кран на своем байпасе, я могу снизить общий расход воды в системе, но в данном случае мне остается забрать те крохи, которые мне оставили.
Подскажите пожалуйста существуют ли регулирующие краны (а не запирающие, как шаровые)?
Если поставить такой кран на байпас, то можно попытаться и увеличить протекание воды через батарею, и сохранить протекание через байпас.
ПС: Моя батарея биметаллическая, 8 секций. Судя по приведенной вами статье, 8 секций не создадут дополнительных гидравлических потерь в системе.
ППС: Подскажите еще пожалуйста, как можно ли определить направление движения воды? (про вариант обратиться в ЖЭК я догадываюсь)))
ППС2: Может есть смысл поставить чугунные батареи?
Выглядят вроде не страшно:
teplo-lider. ru/products/radiators/chugunnyy-radiator-briz-500 (удалите пробел перед ru)
Самое правильное поставить на байпас трубу на 1 типоразмер меньше, т.е. 1/2. Это во-вторых. Во-первых: узнать направление подачи - если снизу,то переподключить батарею по диагональной схеме, т.е. чтобы вода ЗАТЕКАЛА В БАТАРЕЮ !!! СВЕРХУ !!!. Эти 2 действа решат проблему с вероятностью 99% не навредив стояку.
И Вы почему-то упорно не желаете выложить фото нынешнего подключения.
Там могут обнаружиться презабавные вещи, например, запорная арматура, предназначенная только для двухтрубки...