Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.06.2015 в 12:48:48

#5265889

На выходных у знакомой взорвался проточник - Electrolux Smartfix 5.5 S

Мощность 5.5 кВт

Походу не отключился при малом потоке воды (хотя ранее всегда отключался), результат на фото.

Никто, слава Богу, не пострадал так как на момент взрыва в ванной не было людей.

Но постарадала ванная комната - из-за выброса пара вынесло нахрен "потолок" и "пол" ниши, разбита и расколота плитка на стенках.

Капец короче.. не знал что такое возможно.

Теперь ей нужно купить новый проточник... Что посоветуете?

Есть ли проточники с аварийным клапаном в канализацию?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

22.06.2015 в 13:14:56

#5265949

Alexey_Spb, акт, экспертиза, обращение к производителю?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.06.2015 в 13:16:44

#5265959

BV, думаю что будет. Водонагреватель на гарантии.

Но это затянется минимум на год, а вода холодная льется из душа уже сейчас.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

22.06.2015 в 13:20:48

#5265964

С клапаном не встречал, но почему бы не купить дополнительно?

Советую AEG RMC.

P. S. Но прежде всего советую узнать разницу между напорным и базнапорным водонагревателями. Похоже, ничего вашей знакомой производитель не должен. Непонятно только, почему раньше отключался.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

22.06.2015 в 13:32:54

#5265989

Alexey_Spb,

Глянул инструкцию...... "Запрещается подключение водонагревателя по закрытой схеме водоснабжения!" Необходимо соблюдать обязательное требование: кран, перекрывающей подачу холодной воды необходимо установить перед ее входом в водонагреватель." И картинки.....

http://www.rusklimat.ru/download/manual/water-heaters/Electrolux/Instruction_Lux_Smartfix.pdf

Этот водогрей не мог взорваться, если бы был установлен правильно.... Сгореть да... но не взорваться - пар бы вышел через открытый выход....

Кто его установил таким образом?

Похоже экспертиза не нужна....

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.06.2015 в 13:48:11

#5266019

BV написал : "Запрещается подключение водонагревателя по закрытой схеме водоснабжения!"

А, вот оно что.

Он походу реально предназначен только для душа. А был встроен в систему водоснабжения с двумя кранами.

С другой стороны он снабжен защитой от перегрева, которая не сработала.

В общем да, доказать что-либо будет трудно.

А есть проточники именно для встраивания в систему водоснабжения?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.06.2015 в 13:48:42

#5266021

BV написал : Этот водогрей не мог взорваться, если бы был установлен правильно....

Мог.. хватило бы пережатого шланга от душа..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

22.06.2015 в 13:52:19

#5266028

Alexey_Spb написал : Капец короче.. не знал что такое возможно.

ШО Опять? Была уже тема-пирдуприждали же ставте придохренительные клапана! Тока тогда взорвался латунный Штибель с большим обьёмом проточного бачка,а это пострашнее чем эта пластмасска. И тоже кажись с датчиком давления.

Alexey_Spb написал : Есть ли проточники с аварийным клапаном в канализацию?

Есть.7квт израильский Атмор. А что при монтаже поставить -не? И покупать надо не с датчиком давления а с ПРОТОЧНЫМ датчиком включения,тогда можно встраивать в систему водоснабжения с кранами и смесителями для кухни и ванной одновременно.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

22.06.2015 в 13:54:09

#5266033

Alexey_Spb написал : А есть проточники именно для встраивания в систему водоснабжения?

AEG RMC. И любые другие из этого списка: https://market.yandex.ru/catalog/54971/list?hid=90575&how=dpop&gfilter=2142603144:-1181240372&gfilter=2142603158:-1202006696&gfilter=2142603160:-162097308

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

22.06.2015 в 13:57:44

#5266040

Артём Зорин написал : Непонятно только, почему раньше отключался.

Плюсую. Там реле протока включающееся по давлению.... может защита по перегреву выключала?

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

22.06.2015 в 14:00:12

#5266045

BV написал : реле протока включающееся по давлению

Залипают?

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

22.06.2015 в 14:02:00

#5266052

А по перегреву не должен был бы повторно включаться без нажимания кнопки внутри корпуса. Очень запутанная история. Поговорить бы с тем, кто выбирал и кто устанавливал эту модель.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

22.06.2015 в 14:19:04

#5266077

Alexey_Spb написал : С другой стороны он снабжен защитой от перегрева, которая не сработала.

См выше - возможно и работал на защите - сколько мог. Еще в ТЭНах бывают встроенные плавкие термопредохранители.... но они сработают после закипания... это уже скорее защита от пожара

Alexey_Spb написал : Мог.. хватило бы пережатого шланга от душа..

ну, кто крепче - душ или корпус :)

Popadopulos написал : Была уже тема-придуприждали жж ставте придохренительные клапана!

Тут не в клапане дело, достаточно инструкцию было почитать с комиксами

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

22.06.2015 в 14:26:26

#5266094

Popadopulos написал : Сообщение от BV
реле протока включающееся по давлению Залипают?

При такой установке реле давления должно быть включено постоянно. Как он вообще работал?

Артём Зорин написал : А по перегреву не должен был бы повторно включаться без нажимания кнопки внутри корпуса. Очень запутанная история.

Верно. В инструкции есть про ручной сброс защиты. Конструкцию точно не знаю, может там есть электронная ступень от превышения температуры?

Кстати в инструкции сказано использовать только комплектные лейки...

Артём Зорин написал : Поговорить бы с тем, кто выбирал и кто устанавливал эту модель.

В глаза посмотреть, а потом дать в физиономию? :)

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

22.06.2015 в 14:30:57

#5266109

Popadopulos написал : Тока тогда взорвался латунный Штибель с большим обьёмом проточного бачка

По подробнее про это не напишите? или ссылку не дадите -если есть?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.06.2015 в 14:41:07

#5266133

BV написал : При такой установке реле давления должно быть включено постоянно. Как он вообще работал?

Более того, из крана должен был бы идти пар при открытии. В общем загадка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108613

22.06.2015 в 15:47:56

#5266239

Данное устройство не предназначено для
использования (интересно, почему не написали И УСТАНОВКИ ) людьми (включая детей) с

ограниченными физическими или умствен-
ными способностями и недостатком навы-
ков или знаний, за исключением случаев

показа или правильного инструктирования

человеком, несущим ответственность за их

безопасность.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

22.06.2015 в 17:57:57

#5266405

написал : На выходных у знакомой взорвался проточник - Electrolux Smartfix 5.5 S

Мощность 5.5 кВт

А "мастер" который трубы прикручивал техдок на девайс хоть читал???

Для закрытых систем - другие проточники, напорные, включаются при понижении давления, например E=Atmor In-line

А Electrolux Smartfix 5.5 S - безнапорный, нагрев включается при повышении давления.

Должен был взорваться сразу же при первой проверке.

Эх жалко что "мастера" в ванной не было, может быть мозги прочистило.

В таких случаях убытки за счет "мастера".

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

24.06.2015 в 12:09:23

#5269207

Микитович написал : Для закрытых систем - другие проточники, напорные, включаются при понижении давления, например E=Atmor In-line

Поправлю а то опять не поймут. Не при пониженном давлении а при наличии ПРОТОКА воды-с проточным датчиком. Нет воды из крана-нагреватель не включается,потекла-включился.Но и у них может быть залипание. Тогда вторая линия защиты срабатывает от перегрева -"таблетка" термопредохранителя с кнопкой.Если она выходит из строя (а такое частенько бывает),то третья линия защиты аварийный предохранительный клапан по давлению с трубочкой слива в канализацию. И его установка ОБЯЗАТЕЛЬНА по ТБ на все ЗАМКНУТЫЕ водонагревательные приборы,(кроме чайника)во избежание ВЗРЫВА. Чернобыль и Фокусима ничему не учит.

Про ограниченные умственные способности это конечно сильно в инструкции завернули. 95% насиления подпадает.

Как написал один из пользователей основная причина взрыва это неправильная установка: "Тут писали что после отключения воды через минуту нагреватель взорвался. Как профессиональный электрик все проверил и убедился что защита есть если перекрыть воду.Только надо внимательно читать инструкцию ,со стороны выхода воды
не ставить никаких кранов а только перед входом воды.Вините себя или неграмотного сантехника." А вторая -удешевление производства и игнорирование защитного клапана производителем.

0
Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

24.06.2015 в 12:50:26

#5269258

По штибелю в этом форуме поиском не могу найти. Но фото сохранилось.

Гуглем "сотни их".Но такое впечатление что штибели удаляют как на этом форуме ниже.

Взорвался Водонагреватель проточный | Форум: дом и дача https://www.forumhouse.ru/threads/58463/

Ravenous написал : В прошлом году был свидетелем последствий взрыва проточника Эдиссон на 3,5 квт. Пользователи по привычке просто закрыли смеситель не выключив нагреватель...

http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t226326-protochnik-i-termostat/?p=5100030

Проработал сутки и взорвался.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Number=3059040

Денис Георгица
30 ноября 2014 После трех недель работы взорвался из-за того, что расплавился выключатель и не отключил нагреватель после выключения воды. Температурный датчик не спас, либо он не сработал, либо сработал слишком поздно. http://www.google.com.ua/url?url=http://bt.rozetka.com.ua/electrolux-smartfix-2.0-55-t/p343000/&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=13iKVfeQJMaMsAG5u4G4Ag&ved=0CD8QFjAH&usg=AFQjCNERxaZcVljS3dMKJe5_bYRmi5S8Kw

Вчера установили проточный водонагреватель, вчера и сегодня им пользовались. А вечером он взорвался, сама получила удар по спине (синики и кровавые подтеки сфотографировали), разнесена часть нового кафеля. куда обращатся? http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=89005

Последствия взрыва водонагревателя https://www.youtube.com/watch?v=KpPiVHoiQm0

Как подать в суд на производителя проточного водонагревателя, если прибор взорвался во время эксплуатации? Проблема такова: дома, во время работы, взорвался проточный водонагреватель . До этого он проработал два месяца. При взрыве пострадала жена - рваная рана щеки, рассечение брови, контузия глаза. http://24laws.ru/voprosi/705-kak-podat-v-sud-na-proizvoditelya-protochnogo-vodonagrevatelya-esli-pribor-vzorvalsya-vo-vremya-yekspluatacii.html Говорите аварийный клапан не нужен?Лишний? ГДЕ аварийный предохранительный клапан у Штибеля? :eek:

Таки дело в датчиках давления. водонагреватель THERMEX Stream 350: Все отзывы →
gerade
24 февраля 2012
Покупал не в розетке. Через 2 часа после установки он протек. Внутри датчик давления на 3 bar вместо положенных по документации 6,5 bar. В сервисе по телефону сказали что датчики взрываются от неправильной установки. Хотя ошибиться там нельзя и очевидно что стоит слабый датчик. Ольга
19 марта 2012
у меня разнесло датчик из-за неправильной установки, перекрыли кран выхода.Скажите, во сколько вам обошелся новый
Александр
23 декабря 2013
Как можно перекрыть кран выхода - Вы воду закрыли и автоматически перекрываете выход воды. Это элементарный брак. Неправильная установка здесь может быть только одна - перепутать вход и выход. Подробнее: http://bt.rozetka.com.ua/thermex-stream-350/p149664/

Хотя сам факт не установки аварийного предохранительного клапана преступен и где нибудь в Америке засудили бы до банкротства.

0
Аватар пользователя
mams5599

Местный

Регистрация: 24.06.2015

Никополь

Сообщений: 1

24.06.2015 в 13:29:44

#5269305

Я столнулся с такой же проблемой,но не пришлось долго ждать для покупки нового у меня были собраны деньги,хотя нагреватель я брал самый лучший около 50 тысяч.руб,то все благодаря сотрудничеству с брокером GTCM,который помог выйти мне на доход и теперь я не зависим от денег

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.06.2015 в 18:15:46

#5269638

Да, сотни дегенератов, игнорирующих инструкцию по монтажу безнапорных моделей. Конечно же производитель виноват!

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.06.2015 в 20:08:51

#5271147

Mazayac написал : Да, сотни дегенератов, игнорирующих инструкцию по монтажу безнапорных моделей.

Люди были не правы!! С этим не спорю.

Но дегенерат и виноват в данном случае все равно производитель - потому что устройство должно быть максимально безопасным даже при некорректной установке.

Логично предполагать, да и по статистике видно что люди БУДУТ ставить открытые проточники в закрытую систему.

Надо ставить на ЛЮБОЙ водонагреватель аварийный клапан сброса давления, да плюс у открытых проточников нестандартную резьбу на выходе сделать так чтобы туда только лейку можно было подключить. Просто экономят на жителях России, знают же что железная отмашка есть - неправильно поставил, сам виноват.

Кто мешает поставить датчик потока на такие нагреватели? Или датчик давления? Неужели они такие дорогие?

По той же причине производителям следует менять шпиндели у болгарок и циркулярок - так чтобы даже при особом желании на болгарку диск по дереву нельзя было поставить никак.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

25.06.2015 в 20:20:41

#5271159

Alexey_Spb написал : Надо ставить на ЛЮБОЙ водонагреватель аварийный клапан сброса давления

А в магазине их не продают?... Что мешало поставить...

Alexey_Spb написал : Но дегенерат и виноват в данном случае все равно производитель

В инструкции даже для безграмотных есть картинки...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.06.2015 в 21:13:52

#5271234

jekasus написал : В инструкции даже для безграмотных есть картинки...

Следует честно признать, что первая попавшаяся инструкция на Штибель оказалась очень мутной и невнятной. В основном слова, что "не должен подвергаться давлению" (и вот как это должен толковать обычный потребитель?) и что надо прочищать душевую лейку... Зашибись. То ли дело Атмор: и что кран на выходе запрещено ставить прямо написано, и картинка с этим самым краном перечёркнутая в наличии.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

25.06.2015 в 21:46:51

#5271281

Mazayac написал : и вот как это должен толковать обычный потребитель?

Немцы то не знают, что каждый может поставить сам себе бойлер ;) Даже у нас уже невозможно подключить бойлер самому(это для новых), теряешь гарантию, подвесил, подключил к воде и ждешь приход мастера из сервиза(не знаю про большие города, у нас безплатно), он и подключает к электрической сети, а и проверка к подключении к воде тоже, отсуствие оригинального клапана тоже потеря гарантии.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Popadopulos

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

01.07.2015 в 14:09:53

#5278324

Alexey_Spb написал : Люди были не правы!! С этим не спорю.

Это в 90% случаев. А в 10% всё было подключено правильно и взорвался ,как штибель на фото выше.В теме ,когда обсуждалось ИМНО говорилость что ставили профи и не бедным людям(а значит деньги есть и сами рук пачкать не будут).

Вот какого хрена Штибель не ставит аварийный клапан при такой цене? И далее судя из постов, банально бракованные мембранные датчики давления лопаются от скачков давления или не расчитанны на такое давление.Далее термопредохранитель заклинивает и взрыв.

Вот про заклинившие поплавковые проточные датчики Атмора я не слышал. Зато все они 100% через 4-5 лет гниют и перестают включать нагрев(зато взрыва не будет),потому что на термопредохранители жалуется уже сервис центр. Это фишка фирмы такая-ограничение срока службы прибора 5 годами.

0
Аватар пользователя
Cap1

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 6

01.07.2015 в 15:38:13

#5278435

Поставить бойлер и не париться. Проточные вообще не очень удобны. Хотя дома такой и строит))). Пока прогреется, маленький проток для бритья не сделаешь, батарейки постоянно меняй. Меняй проточник на накопительный.

0
Аватар пользователя
Cap1

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 6

01.07.2015 в 15:51:37

#5278449

Извиняюсь, электрический проточник взорвался. Думал это самые безопасные изделия

0
Аватар пользователя
SilJay

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Мытищи

Сообщений: 33

05.08.2015 в 13:55:12

#5319478

Единственный аргумент в пользу накопителя , это слабая проводка.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу