11.09.2015 в 02:21:31
всем здрасьте. так уж получилось что сантехники (когда давно уже) делали, сказали что типа все норм,вода будет циркулировать. и тут недавно решил закончить начатое, купил уголок, выкрутил заглушки, установил..а оно фИг нагревается. незнаю что и делать. что подскажете..? :confused: :help
11.09.2015 в 04:13:57
для начала, хорошо стравить воздух. и мне не нравятся 2 обвода на нижнем подводе, я б лучше с креплением инсталяции извратился, чем с трубами. Так как у вас байпас не смещенный и без заужения, то 2 обвода и мещают циркуляции через полотенцесушитель видимо.
11.09.2015 в 08:02:55
dliss, исполнители ничем необычным не выделялись? Отсутствием головы или может руки ниже пояса росли? Вообще оригинальный по исполнению косяка случай, надо забрать в копилку. Они Вам сделали два воздушных кармана на нижней трубе, полностью перекрывающих её сечение. Ни смещение, ни заужение байпаса ничего не изменит. Убрать оба обвода, спрямив трубу - тогда всё заработает. Понимаю, что сложно, но альтернативный вариант - увести трубу от крана вниз, горизонтально под шпильками, затем вверх - обеспечит Вам шламосборник.
11.09.2015 в 13:28:27
Воздух выпустил, начало греться. пока тестирую. Может всё таки и не придётся всё переделывать. Спасибо за отзыв Mazayac,
xpykt,
11.09.2015 в 13:29:06
Воздух выпустил, начало греться. пока тестирую. Может всё таки и не придётся всё переделывать. Спасибо за отзыв Mazayac, xpykt,
11.09.2015 в 13:35:36
Воздух выпустил, начало греться. пока тестирую. Может всё таки и не придётся всё переделывать. Спасибо за отзыв Mazayac,
xpykt,
11.09.2015 в 13:39:00
dliss, "продувка" этих горбов, заполненных воздухом, помогла до первого слива стояков, потом опять всё заткнётся.
11.09.2015 в 13:46:29
Mazayac написал : "продувка" этих горбов, заполненных воздухом, помогла до первого слива стояков, потом опять всё заткнётся.
Именно. А по теме - трубу к ПС распрямить, шпильки инсталляции пересверлить немного ниже или немного выше. Да поднять инсталляцию на 3 см - проблем не будет.
11.09.2015 в 14:04:59
BV, распрямить проблематично, припаяться к этим местам не выйдет, везде все мешает
11.09.2015 в 14:08:32
Mazayac написал : продувка" этих горбов, заполненных воздухом
ну если этот слив будет не так часто, то мне не сложно воздух спустить. другое дело если будет лучше греться ПС, то нужно переделывать
11.09.2015 в 14:58:12
Греться лучше не будет. Хотя вру. Остатки воздуха в горбах ухудшают циркуляцию.
11.09.2015 в 15:11:19
dliss написал : ну если этот слив будет не так часто,
это зависит от частоты спуска стояка и спускать придется откручивая верхнюю накидную гайку. От ПС можно заменить кусок, поменяв и то, что находится в стене. У стояка - сложнее. Теоретически можно погреть ПП трубу и распрямить - но это колхоз. Можно нижний кран на стояке опустить пониже - тогда не надо перекручивать шпильки инсталяции - наверное это самый разумный способ. Ремонт делается один раз и надолго - уж лучше сразу отстреляться, чем потом долго мучаться
11.09.2015 в 17:16:33
BV, личка здесь на форуме тоже "умерла". Поэтому пишу здесь. Что не заходите, куда Вас приглашал? Кстати, свяжитесь со мной по скайпу - думаю найдем общие "точки соприкосновения".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.09.2015 в 17:18:49
Mazayac, тоже жду, буду Рад, если появитесь. На ресурсе или в скайпе. А то уже ушли в полное подполье, как партизан! :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу