Добрый день, господа! Имеем 2 конвектора Rifar Monolit 4 секции, подключенные последовательно к двухтрубному стояку. Подача в верх первого конвектора, выход в обратку сверху второго. Разница в температуре стояков подачи и обратки ощутимая (обратка на ощупь холодная, подача горячая, но рука легко "держит"). Теплый только верх первого конвектора. При спуске воды через кран Маевского на втором конвекторе он теплеет при сбросе около 5 л воды. Закрываю кран - всё остывает. Балансировочных вентилей не было от застройщика. Везде стоят полнопроходные Бугатти. Снял второй по ходу теплоносителя конвектор. Промыл. Поставил не место. Толку ноль (фото 1) При этом такая же схема подключения на втором стояке (там подача горячая, обратка чуть теплая) абсолютно рабочая. Внимание, вопрос. А что, собственно, посоветуете предпринять? В комнате холодно.
P.S. Такие ублюдочно микроскопические конвекторы поставлены с разрешения УК после расчета по температурной мощности.