SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

31.10.2015 в 21:51:52

Готовимся к капремонту. Осмотрели подвал многоэтажки. Вопросы:

Стоит ли менять горизонтальный участок чугунной канализации на пластик ? Подтеков нигде нет. Трубе лет 40 точно. Швы между кусками труб довольно толстые, чем они забиты - не сумел рассмотреть, возможно просто цементом. 110мм для многоэтажки достаточно или есть смысл просить увеличить диаметр ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.11.2015 в 07:55:08

SergeyE написал : Стоит ли менять горизонтальный участок чугунной канализации на пластик ?

Лучше эту трубу убрать совсем.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17193

01.11.2015 в 09:43:02

SergeyE написал : Стоит ли менять горизонтальный участок чугунной канализации на пластик ?

нет

1
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

01.11.2015 в 12:16:21

andrewkhv написал : Лучше эту трубу убрать совсем.

это как ? стояк в квартирах одном месте, а выход в колодец на улицу в другом - без горизонтального участка никак не получится

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.11.2015 в 15:41:58

SergeyE написал : без горизонтального участка никак не получится

его можно сделать на втором этаже.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

01.11.2015 в 16:03:02

SergeyE, Не столь важно из чего труба - важно проверить уклон - чтобы был без перепадов. В принципе у пластика меньше вероятность засоров, тк он более гладкий, и в теории для него нужно делать чуть меньший уклон, чем для чугуна.

SergeyE написал : 110мм для многоэтажки достаточно или есть смысл просить увеличить диаметр ?

Многоэтажки разные бывают, в моем например случае 34-35 этажей на кухню и туалет отдельные стояки, каждый диаметром 200.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

01.11.2015 в 16:04:09

andrewkhv написал : Пользователь SergeyE написал : без горизонтального участка никак не получится его можно сделать на втором этаже.

то есть из подвала перенести лежак в квартиры второго этажа? :eek:

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

01.11.2015 в 19:50:59

BV написал : в моем например случае 34-35 этажей на кухню и туалет отдельные стояки, каждый диаметром 200

т.е. на этаже 1 кв-ра на стояк, а не несколько кв-р на один стояк ? подозреваю, что крыша плоская и ливневая канализация идет по той же трубе

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124774

01.11.2015 в 20:40:35

SergeyE написал : т.е. на этаже 1 кв-ра на стояк, а не несколько кв-р на один стояк ?

В каждой квартире по 2 стояка - отдельно на туалет, отдельно на кухню. Каждый стояк Д200. Первые 10 этажей офисы налоговой инспекции :)

SergeyE написал : подозреваю, что крыша плоская и ливневая канализация идет по той же трубе

Бредите товарисч.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

01.11.2015 в 23:45:18

BV написал : Бредите товарисч.

так крыша не плоская ? помню статью, где проектировщики из Моспроект хвастались, что дескать после напряженного мозгового штурма они изобрели уникальное проектное решение, чтобы ливневка не забивалась листьями - делать ее диаметром 200мм

до постройки канализации в Москве (т.е. в 19 веке) многочисленные проекты представляемые в городскую думу предполагали, что канализация будет только канализацией, но в итоге сообразили, что можно объединить ее с ливневкой и строить одну систему

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.11.2015 в 03:36:35

BV написал : то есть из подвала перенести лежак в квартиры второго этажа?

Совершенно верно. А на первом этаже смонтировать насосы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.