10.11.2015 в 08:41:46
День добрый! Вводная: лучевая система отопления в квартире на 3 радиатора. Девятый этаж десятиэтажного дома. Родная СО была из металлопласта: одно кольцо на кухню из 20 трубы, посередине переход на 16 и в радиатор.Второе: труба 20 метров 7 потом тройник и разветвление на 2 комнаты 16 трубой. При демонтаже стяжки повредили трубы и я все убрал,коллектора поставил на 3 кольца, сделал три петли из 20 трубы Рехау пинк. Сейчас расход на расходомерах коллектора показывает 1 литр в минуту (примерно) на всех трёх кольцах. Часа через два почти ноль на всех кольцах. Перекрываю подачу - воздухоотводчик на коллекторе подачи сбрасывает воздух и циркуляция восстанавливается. Воздухоотводчик родной (Тиемм) со временем видимо засорился и начал плевать понемножку воду, поменял на Итап. Тот не такой резвый, бывает не срабатывает - через сливной кран сливаю стакан воды, часть воздуха выходит через кран, часть через сработавший воздухоотводчик. За рабочий день никто воздух не стравливает, вчера пришёл с работы - заметно прохладно, система стоит колом и остыла до 30 градусов. Еле растолкал - воздуха полно. На 10 никто не живёт. Дом (одноподъездная свечка) заселён на 40%, в эксплуатацию не сдан. Снизу соседи по стояку 4-5 этаж перекрывают батареи - дома жара. На выходных притащил насос, перекрыл подачу с обраткой, подсоединился к сливным кранам на коллекторе и прокачал всю систему насосом, чтобы выгнать воздух. Насос "Родничок" с дачи ))) расходомеры все на максимуме были, кроме среднего (там кольцо самое длинное, поворотов много) поджал соседнее кольцо и средняя петля вышла на максимум, прокачал и её. Сначала на выходе вода шла с мелкими-мелкими пузырями, затем норм. Воздух с радиторов спустил, выключил насос, перекрыл сливные краны. всё отсоединил. Подача у меня к коллектору подведена через загогулину, думал в ней воздушная пробка образуется - вставил туда доп. воздухоотводчик. Закрыл все колпачки на всех 3х воздухоотводчиках (чтоб через них воздух не подсасывало) и запустил систему. Всё как и ранее - 1 л/м, через 2часа встало колом. раскрутил колпачки на воздухоотводчиких, на подаче оба сбросили воздух, на обратке - молчит (он всегда молчит). Отопление в доме дали с месяц уже. Вопросы:
10.11.2015 в 08:48:45
Все радиаторы подсоединены как на фото, краны и терморегуляторы на них открыты
10.11.2015 в 08:50:25
За боты не пинать, это рабочие)))
10.11.2015 в 10:23:04
247888, на обратке нет грязевика, на системах центрального отопления нельзя ставить автоматические воздухоотводчики,подключение радиаторов более 10 секций должно быть диагональным.
10.11.2015 в 11:01:15
TintoBraas98, и нахрена там на обратке ещё один грязевик? Ему и на подаче-то делать нечего.
10.11.2015 в 11:04:41
247888, если проблема с завоздушиванием - ставьте SpiroTOP. То что стоит сейчас - профанация.
10.11.2015 в 11:28:56
Mazayac написал : TintoBraas98, и нахрена там на обратке ещё один грязевик? Ему и на подаче-то делать нечего.
посмотрите работы Technik-Sana и Грешнова, они ведь ставят, и при этом им никто не говорит " на хрена они там нужны?"
10.11.2015 в 11:47:08
TintoBraas98 написал : 247888, на обратке нет грязевика, на системах центрального отопления нельзя ставить автоматические воздухоотводчики,подключение радиаторов более 10 секций должно быть диагональным.
Согласен, но поздно пить баржоми, всё уже замуровано... Это батарея в зале, она самая большая, остальные 10 и 7 секций. На большом радиаторе скорость самая маленькая, чуть меньше 1 л/м
10.11.2015 в 11:53:04
Mazayac написал : 247888, если проблема с завоздушиванием - ставьте SpiroTOP. То что стоит сейчас - профанация.
я не спец конечно, но боюсь спиротоп может не помочь, т.к. будет удалять не весь воздух из потока... нашёл тут вот такой "Сепаратор воздуха Flamcovent" он как-бы "проходной", думаю должен был бы помочь... но цена... ещё дороже спиротопа... да и стоять такая вещь наверно должна в подвале на весь дом, а не каждый к себе в квартиру устанавливать... боюсь он ещё будет скорость потока гасить, а меня похоже с этим и так беда... :o
10.11.2015 в 11:56:53
247888, Вам не нужен сепаратор в тех точках, где стоят воздухоотводчики. Да и вообще нигде не нужен. Ещё раз: если нынешние "залипают" и помогает ручное стравливание - меняйте их на Спиротоп.
10.11.2015 в 12:05:00
Mazayac, Понял, уже ищу в городе цены... Проблема в том что воздух выходит только когда самый верхний
10.11.2015 в 12:07:44
Mazayac написал : 247888, Вам не нужен сепаратор в тех точках, где стоят воздухоотводчики. Да и вообще нигде не нужен. Ещё раз: если нынешние "залипают" и помогает ручное стравливание - меняйте их на Спиротоп.
Понял, уже ищу в городе цены... Проблема в том что воздух выходит только когда самый верхний кран на подаче перекрываю. Когда система движется - воздух не выходит. Вот почему - не понимаю... думаю проблема в этом. Если бы воздух отводился без перекрытия системы!!!
10.11.2015 в 12:24:48
247888, возможно примитивные воздухоотводчики "запираются" давлением. Перекрываете подачу - начинают выпускать воздух. Есть за ними такой грех, писали уже, что тыкать приходится в клапаны.
10.11.2015 в 13:45:48
нужно выявить проблему возникновения воздуха в системе,а то какой толк от постоянной замены воздухоотводчиков?
10.11.2015 в 16:35:46
TintoBraas98, толк такой, что менять их больше не придётся.