11.11.2015 в 21:04:51

Угг15 аналог автоматики Арбат.Когда была новая можно было при включении выставить любое значение от 0 до 6.Сейчас при вкючении в холодное время,выставляется сразу меньше 0,дальше регулятор вращается свободно,котел разжигается и работает.Когда немного проработает можно дальше регулировать вращая ручку регулятора,но опять совсем не много,и так опять,опять и опять.В принципе выставляется любая температура но вот с такими заморочками.Ответьте где собака порылась? :(

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.11.2015 в 21:13:26

В правильной установке сильфона терморегулятора. Или в его негодности А что ,упор-ограничитель вращения ручки уже сломан?Или регулятор вывернут.

0
Аватар пользователя
zendo57

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Минск

Сообщений: 3

11.11.2015 в 22:49:36

Нет упор не сломан.А как понять регулятор вывернут и как можно не правильно установить? В место куда устанавливается сильфон лежит зачемто шайба,затем вставлен сильфон(если я правильно понимаю цилиндр с навитой трубкой),затем до конца закручен регулятор и на его одета ручка,все.Что тут не так? И не могли бы разъяснить как все это работает? В моем понятии в трубке газ,когда датчик нагревается газ расширяется,а вот как он дальше воздействует не понимаю.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.11.2015 в 18:32:52

Эоне трубка навитая.Это и есть сильфон -цилиндр со стенками из гофрированой латуни,заполненый керосином или антифризом,который расширяется при нагревании раздвигая цилиндр. Регулятор должен быть закручен ровно до такой степени ,что бы клапан закрылся.При этом ручка упирается в упор и "0"напротив указателя.Основная горелка должна включится при установке "1" на холодном котле. Так дожно быть при исправном терморегуляторе.

0
Аватар пользователя
zendo057

Местный

Регистрация: 13.11.2015

Минск

Сообщений: 1

13.11.2015 в 12:44:57

Давайте рассмотрим мой случай.Температура выставляется и регулируетя,значит сильфон исправный? Вот только выставляется странным способом описанном в посте №1.Допустим не правильно выставлена ручка регулятора.Вот сдесь наберитесь терпения и пожалуйста выслушайте мой бред.Я не понимаю процесса,как написано в инструкции в холодном состоянии выкручиваем регулятор до зазора с сильфоном 1мм,в моем понятии клапан закрыт Так как на его ничего не воздействует.Одеваем ручку установив ее на 6.Закручиваем ее до 0.При этом клапан тоже закрыт и сильфон сжался.Зажигаем запальник,выдерживаем,отпускаем он горит,клапан при этом закрыт.Затем выставляем регулятором значение напр.2,клапан открывается горелки поджигаются.Вот сдесь не понятка,датчик холодный сильфон в исходном состоянии те он еще не разжался а только чуточку освободился.Как откроется клапан?А может наоборот,когда зазор 1мм и на клапан нет ни какого воздействия то клапан открыт тогда вроде есть какаето логика.Ответте мне пожалуйста,и если не затруднит объясните процесс.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

13.11.2015 в 21:03:18

Все так,только совсем на оборот. На холодном котле!Закручиваем винт терморегулятора до закрытия клапана(!). Устанавливаем ручку(надеваем)так,чтобы "0" совпадал с указателем. Зажигаем запальник. Поворачиваем ручку терморегулятора.При температуре котла ниже 30* горелка должна загореться при установке"1". Если не совпадает,то можно подправить.Но при этом на "0" должно быть четкое отключение горелки. ПРОЦЕСС:При нагреве котла жидкость в баллоне-сильфоне расширяется,разжимая сильфон.Он давит на перекидной рычаг клапана и клапан ЗАКРЫВАЕТСЯ.

0
Аватар пользователя
zendo57

Местный

Регистрация: 11.11.2015

Минск

Сообщений: 3

13.11.2015 в 22:30:46

А как на не включенном котле вычислить что клапан закрылся,когда закручиваем винт терморегулятора,нажать пусковую кнопку что ли? И еще,как бы не была настроена автоматика,если на котле 40 градусов и я ручку ставлю на 1.Это правильный путь?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.11.2015 в 20:31:30

Ну 40,ну 1,что дальше?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8518

14.11.2015 в 20:54:03

zendo57 написал : Когда была новая можно было при включении выставить любое значение

ИМХО, если никто не трогал автоматику(?) и она сама начала глючить, то там никакие настройки не помогут. Там что то иШпортилось и менять надо от какой то детальки до автоматики в целом.

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу