помогите оценить работу,проведенную в квартире (ванная и туалет) что можете сказать заранее благодарен

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

22.12.2015 в 13:19:40

#5489281

Хреноватая работа.

  • Пайки не аккуратные
  • Крепёж фильтра на ППН...
  • само решение коллекторного ПП спорное
  • за материалы и оборудование не спрашивали.

А с другой стороны, больше 80% всех монтажей не лучше.

0
Аватар пользователя
Strannik2110

Местный

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

22.12.2015 в 13:27:03

#5489293

Oleg V, про трубы не знаю, все остальное VALTEC больше всего волнует надежность (чтобы не затопить) последний этаж как никак

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

22.12.2015 в 13:34:35

#5489305

Strannik2110, разбирайте всё и ищите нормального мастера, ставьте защиту от протечек. Хотя, у меня вчера объект залило... из квартиры сверху с системой защиты от протечек. Потекло ещё до кранов с приводами. Ещё, очень настоятельно рекомендую организовать трапп, что бы в случае аварии текло в нужном направлении.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

22.12.2015 в 16:33:44

#5489505

Когда наконец системы от протечек будет ставить обслуживающая организация и ставить электропривод на заслонку прямо на стояке?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.12.2015 в 17:53:42

#5489589

решение интересное с фильтрами видно что человек на трасах работал) знает как сделать обводную ветку чтоб менять девайс спокойно))

0
Аватар пользователя
Strannik2110

Местный

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

22.12.2015 в 18:04:48

#5489602

фильтры даже фиг с ними в остальном как? хотел с ними и электрику делать,но когда увидел это решил отказаться как ваше мнение, переделывать или оставить так?

0
Аватар пользователя
AV_B

Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

22.12.2015 в 18:30:34

#5489641

Oleg V написал: ставьте защиту от протечек. Хотя, у меня вчера объект залило... из квартиры сверху с системой защиты от протечек.

Да уж... Сегодня в очередной раз при проверке клапанов они оказались нерабочими. На горячей воде дважды убивалась мембрана (хотя, дом не древний), причем, первый раз пришлось покупать клапан в сборе - мембран отдельно не нашел, второй раз уже все-таки нашлись отдельно мембраны по 500 руб. Раз в года разбираю - прочищаю все эти мелкие перепускные отверстия, промываю. Клапана нормально открытые CEME G1 D25 NBR ~1х230V 50 Hz. Правда, это за 8 лет, но все же... Имейте в виду.

0
Аватар пользователя
Strannik2110

Местный

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

22.12.2015 в 19:37:56

#5489719

и все же, есть что-то принципиальное из-за которого все это надо переделывать? или все хоть и неприглядно, но сделано правильно?

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

22.12.2015 в 22:01:47

#5489906

Прелесть какая. :flirt Всё такое бюджетненько-дешевенькое-а ведь работает же.... ;) И профиль крепежный-под стать. :D Я бы отсоединила унитаз от фильтра....если уж до конца экономить... :D Сколько денег это стоило, если не секрет? :flirt

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.12.2015 в 22:08:50

#5489923

Strannik2110 написал: и все же, есть что-то принципиальное из-за которого все это надо переделывать? или все хоть и неприглядно, но сделано правильно?

все зависит от того на каком этаже живете....Кузнечики?

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

22.12.2015 в 22:40:02

#5489966

Strannik2110 написал: и все же, есть что-то принципиальное из-за которого все это надо переделывать? или все хоть и неприглядно, но сделано правильно?

Ни чего не меняется... многажды раз такое слышал, а в этом году особенно. Говоришь, — Нужно переделать — А может не надо, а может и так нормально будет? Вы уверены, что всё так плохо? — Нет, не уверен, что "всё так плохо", что обязательно лопнет или отвалится... А потом, — Чего же Вы не сказали сразу, Вы же специалист! :confused:

Полностью под Вашу ответственность.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

22.12.2015 в 22:53:13

#5489990

Скоро в Академии мастерсити научат ПП паять всех-вот раздолье то будет. ;)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.12.2015 в 00:38:11

#5490101

Strannik2110 написал: и все же, есть что-то принципиальное из-за которого все это надо переделывать?

Нет. Другой вопрос "можно ли сделать лучше\дороже"? Да, можно.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

23.12.2015 в 01:00:07

#5490119

Strannik2110 написал: и все же, есть что-то принципиальное из-за которого все это надо переделывать?

Обратил внимание на значительные наплывы буртиков на Ваших фото - а это 100% признак того, что стык сильно перегрели и заплавили трубу изнутри.Ради эксперимента можете разрезать один из них и убедится в сказанном.Теперь в этом перегретом месте труба стала хрупкой и может лопнуть перед уголком при малейшем напряжении в любой момент.Тем более, что Ваши исполнители спаяли трубу и фитинги от разных производителей

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.12.2015 в 01:10:57

#5490126

Tehnik-san написал: Обратите внимание на значительные наплывы буртиков - это 100% признак того, что стык сильно перегрели и заплавили трубу изнутри.

Возможно, у модераторов другие средства просмотра...я нифига не вижу теперь деталей на фото. "Спасибо" новому форуму(((

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

23.12.2015 в 01:13:45

#5490129

АлекСАН_dr написал: .я нифига не вижу теперь деталей на фото.

Одинаковые возможности просмотра, просто в галерее автора смотрим внимательно его крайний снимок

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.12.2015 в 01:22:32

#5490135

Tehnik-san, Мдя...шляпа. А другие стыки вроде ничё..Хотя и одного достаточно чтобы всё запороть.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

23.12.2015 в 01:30:51

#5490138

АлекСАН_dr написал: Хотя и одного достаточно чтобы всё запороть.

Да там их не один, а через один такой перегретый ... либо я сильно "зоркий", либо Вы невнимательны :)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.12.2015 в 01:36:49

#5490141

Tehnik-san написал: ... либо я сильно "зоркий", либо Вы невнимательны

Оба утверждения верны. :)

0
Аватар пользователя
Strannik2110

Местный

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

23.12.2015 в 20:03:34

#5490890

ma-masha, рассчитываться буду завтра предварительно договаривались 5 тыс.р. за точку вчера ночью прислали смету, где фигурируют 16 точек!!! т.е. они мне и 4 фильтра за точки посчитали у меня два стояка, один на кухню (раковина и посудомойка) и туалет (унитаз,стиралка, раковина, и гигиенический), второй - на ванную (ванна, унитаз, раковина и бойлер) откуда 16 пока не понятно скажите, как в таких случаях поступают в цивилизованных случаях, когда работа выполнена некачественно и заказчика это не устраивает? как происходит взаиморасчет? в общем, готовлюсь к тяжелому разговору

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

23.12.2015 в 20:32:25

#5490935

Strannik2110 - разрезаете ножницами трубу вплотную к перегретому угольнику и показываете исполнителю, полагаю,что стык изнутри заправлен больше чем наполовину и в таком случае ему будет самому стыдно получать деньги за такую работу :)

Существует основной Российский свод Правил по монтажу полипропилена -СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" Внимательно ознакомьтесь с ним и вооруженный знаниями отказываетесь оплачивать работу, выполненную с грубейшим нарушением Норм и Правил

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.12.2015 в 21:39:17

#5491023

Strannik2110,

ну лично я не чего мегакриминального не вижу стык может быть не перегрет, а просто силно вжат в паяльник,но может быть и перегрет я бы на вашем месте попросил бы их все это опресовать а за такие деньги сам бы с удовольствием поработал, другими материалами

если в двух словах, то глядя на фотки, возникает чувство, озабоченности (сори за плохой французский)

но система так же может и послужить исправно довольно долго

рулетка

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.12.2015 в 21:47:57

#5491035

ну и явные недостатки если мне зрение не изменяет

это наличие на коллекторах взрывоопасных пп/накидных гаек (темболие в таком горизонтальном положении) и отсутствие грязивиков перед счетчиками в одном из санузлов

п.с. кстати если на гвс начнет гнуть пп трубы, то эти гайки могут сыграть хреновую службу вот наверное я бы ииенно на это обратил внимание

но у нас всеж по госту все серцифицировано не подкопаешся)

0
Аватар пользователя
Strannik2110

Местный

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

23.12.2015 в 21:48:02

#5491036

сансэй, как происходит опрессовка? почта st_rannik@rambler.ru

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.12.2015 в 22:03:13

#5491054

забейте в гугл, опресовщик ну а методику можно поискать здесь не чего сложного, все выводы глушаться, к одному присоединяется аппарат и в перед по снипу 1,5 от наминального давления и сколько то там часов на удержание на практике обычно давят 10 барами не помню для ваших фильтров максималки,но по идее должны выстоять

но имейте в виду, после этой процидуры (разумеется при положительном результате) вам придется растаться с деньгами

а гайки и гвс это не много другая история

ну да забыл написать, при опресовке краны на стояке естественно закрываются

опресовщик можно взять в аренду на любом строй.рынке

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

23.12.2015 в 22:26:46

#5491090

Strannik2110 написал: предварительно договаривались 5 тыс.р. за точку вчера ночью прислали смету, где фигурируют 16 точек!!!

Имхо-точка-это два выхода под прибор.(смеситель), или один-под стиралку или унитаз. Фильтры-никакой "точкой" не являются, поскольку являются составляющей частью узла водоподготовки. Не вижу, что с разводкой воды по помещениям, но, имхо-нормальному сантехнику на 3 дня работы.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.12.2015 в 22:42:41

#5491120

сансэй, Опрессовка запаяный стык не выявит- только вскрытие. В любом случае, опрессовка- обязательная процедура. ............ Где-то мне попадалась рекомендация (или требование?) использовать трубы и фитинги одного производителя. Не смог найти где. (( Судя по разному цвету отводов и трубы в данном случае производители разные.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.12.2015 в 22:58:50

#5491141

об этом экопластик писал но без аргументации типо (мы не можем быть уверенны в качестве других производителей)

мое мнение все это ерунда, пп и пп цвет не важен, а чуть другие харастеристики материала на скорость не влияют время пайки у всех одинаковое темболие если пережарить

уголки на фотках чешские кстати))

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

23.12.2015 в 23:01:42

#5491143

ну а запаеный стык выявит только вскрытие)

0