Strannik2110
Strannik2110
Новичок

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

22.12.2015 в 13:13:33

помогите оценить работу,проведенную в квартире (ванная и туалет) что можете сказать заранее благодарен

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

22.12.2015 в 13:19:40

Хреноватая работа.

  • Пайки не аккуратные
  • Крепёж фильтра на ППН...
  • само решение коллекторного ПП спорное
  • за материалы и оборудование не спрашивали.

А с другой стороны, больше 80% всех монтажей не лучше.

0
Strannik2110
Strannik2110
Новичок

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

22.12.2015 в 13:27:03

Oleg V, про трубы не знаю, все остальное VALTEC больше всего волнует надежность (чтобы не затопить) последний этаж как никак

0
Oleg V
Oleg V
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

22.12.2015 в 13:34:35

Strannik2110, разбирайте всё и ищите нормального мастера, ставьте защиту от протечек. Хотя, у меня вчера объект залило... из квартиры сверху с системой защиты от протечек. Потекло ещё до кранов с приводами. Ещё, очень настоятельно рекомендую организовать трапп, что бы в случае аварии текло в нужном направлении.

0
POMOR
POMOR
Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

22.12.2015 в 16:33:44

Когда наконец системы от протечек будет ставить обслуживающая организация и ставить электропривод на заслонку прямо на стояке?

0
сансэй
сансэй
Эксперт

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

22.12.2015 в 17:53:42

решение интересное с фильтрами видно что человек на трасах работал) знает как сделать обводную ветку чтоб менять девайс спокойно))

0
Strannik2110
Strannik2110
Новичок

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

22.12.2015 в 18:04:48

фильтры даже фиг с ними в остальном как? хотел с ними и электрику делать,но когда увидел это решил отказаться как ваше мнение, переделывать или оставить так?

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

22.12.2015 в 18:30:34

Oleg V написал: ставьте защиту от протечек. Хотя, у меня вчера объект залило... из квартиры сверху с системой защиты от протечек.

Да уж... Сегодня в очередной раз при проверке клапанов они оказались нерабочими. На горячей воде дважды убивалась мембрана (хотя, дом не древний), причем, первый раз пришлось покупать клапан в сборе - мембран отдельно не нашел, второй раз уже все-таки нашлись отдельно мембраны по 500 руб. Раз в года разбираю - прочищаю все эти мелкие перепускные отверстия, промываю. Клапана нормально открытые CEME G1 D25 NBR ~1х230V 50 Hz. Правда, это за 8 лет, но все же... Имейте в виду.

0
Strannik2110
Strannik2110
Новичок

Регистрация: 29.06.2014

Подольск

Сообщений: 50

22.12.2015 в 19:37:56

и все же, есть что-то принципиальное из-за которого все это надо переделывать? или все хоть и неприглядно, но сделано правильно?

0
ma-masha
ma-masha
Эксперт

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

22.12.2015 в 22:01:47

Прелесть какая. :flirt Всё такое бюджетненько-дешевенькое-а ведь работает же.... ;) И профиль крепежный-под стать. :D Я бы отсоединила унитаз от фильтра....если уж до конца экономить... :D Сколько денег это стоило, если не секрет? :flirt

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.12.2015 в 22:08:50

Strannik2110 написал: и все же, есть что-то принципиальное из-за которого все это надо переделывать? или все хоть и неприглядно, но сделано правильно?

все зависит от того на каком этаже живете....Кузнечики?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.