В каждом отопительном котле стоит горелка запальная(фитиль) и основная. Фитиль, при работающем котле, горит постоянно и он поджигает основную горелку.У меня возникает такой вопрос:можно ли поджигать основную горелку не при помощи фитиля, а непосредственно основную горелку при том, чтобы фитиль убрать вообще.Прошу меня с моим вопросом не поднимать на смех. Хотелось бы узнать ответ специалистов по котлам.
rjkz17 написал:
можно ли поджигать основную горелку не при помощи фитиля, а непосредственно основную горелку при том, чтобы фитиль убрать вообще
Можно, но не удобно и опасно. А если ещё есть на тем-ру автоматика, она же выключит основную горелку, когда наберётся тем-ра, потом когда остынет откроет газ ... Что будет?
Можно, но не удобно и опасно. А если ещё есть на тем-ру автоматика, она же выключит основную горелку, когда наберётся тем-ра, потом когда остынет откроет газ ... Что будет?
Вот я и хочу, чтобы при повторном включении газа одновременно автоматически включался искровой поджиг основной горелки. Возможно ли так?
Можно попробовать.Кто будет сидеть со спичками рядом с котлом? Не отлучаясь!
Поставить автоматический поджиг по принципу в газовой колонки: воду открываешь газ поджигается, а здесь температура падает ниже заданной газ открывается и одновременно поджигается. Это реально так сделать?
Славик64, За месяц всего накручивает 600-640 кубов, весной котел у меня был только на фитиле, тепла никакого не ощущалось,что на фитиле, что вообще был выключен котел, а счетчик за сутки накручивал не меньше 10 кубов.
rjkz17 написал:
В каждом отопительном котле стоит горелка запальная(фитиль) и основная.
Не в каждом. Нормальные котлы поджигают горелку разрядом между электродами.
Пламя пилотного факела так же нагревает теплообменник, как и сама горелка, потому никаких потерь газа не возникает. Тема высосана из пальца.
cineman написал:
Пламя пилотного факела так же нагревает теплообменник
Пилотная горелка она же, как я понимаю,запальная т.к. она зажигает основную горелку. Пилотную горелку зажигает электрическая искра.От пламени пилотной горелки мало тепла,чтобы нагреть воду в котле, я уже об этом писал выше.
Зажигает, от пьезоэлемента в допотопных котлах. В нормальных котлах нет пилотного факела, горелка сразу зажигается разрядом между поджигающими электродами.
rjkz17 написал:
.От пламени пилотной горелки мало тепла,чтобы нагреть воду в котле, я уже об этом писал выше.
Ну значит вода в котле охлаждается от этого пламени.
cineman написал:
Ну значит вода в котле охлаждается от этого пламени.
Совершенно верно. Температура пламени факельной горелки не способна нагревать воду в котле и она только лишь поддерживает огонь для того, чтобы зажечь основную горелку когда температура в котле понизится до установленной терморегулятором.При этом сжигает лишние кубометры зря.Почему и возникла такая мысль:а нельзя ли основную горелку поджигать вместо факельной, а факельную вообще убрать.
А чего тут думать.Купите нормальный котел .Снимите с него автоматику.Установите на свой.
Если покупать по запчастям будет дороже раза в два.
P.S.Кончайте заниматься ерундой.
Хотите меньший расход -выясните куда девается газ,куда девается тепло.
Проверьте доступными методами счетчик.Некоторые крутятся как вентилятор.-за месяц могут "сжечь"годовую норму.
Зачастую в сети повышенное давление газа.При норме перед аппаратом 130мм,бывает 300 ибольше.
Весь этот лишний газ просто улетает в трубу "живьем" или в виде тепла неутилизированного котлом.
ВСЯКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЧЕРЕВАТЫ ПРОБЛЕМАМИ!
rjkz17 написал:
Совершенно верно. Температура пламени факельной горелки не способна нагревать воду в котле и она только лишь поддерживает огонь
Вы ни юмора не улавливаете, ни физики процессов. КПД котла снижается от плохой теплопередачи между газами и теплоносителем. Теплопередача эта ухудшается слоем сажи снаружи и отложениями солей жесткости изнутри теплообменника. КПД уменьшается с ростом температуры носителя на обратке котла. А этому росту способствуют тупые однотрубные схемы "ленинградки". С которыми трудно достичь дельты 20 градусов между подачей и обраткой.
Ещё одним источником потерь тепла является паразитная циркуляция воздуха через котёл-дымоход. Для разрыва этой циркуляции устраиваются разного рода прерыватели тяги, но эффективность их не высока.
А фитиль запальный стоит убирать только из тех газовых колонок, которые пытаются использовать от газовых баллонов.
cineman написал:
А фитиль запальный стоит убирать только из тех газовых колонок, которые пытаются использовать от газовых баллонов.
Если вы считаете меня таким глупым объясните, пожалуйста, почему с природным газом нельзя убрать факельную горелку, а при применении балонного газа можно?
rjkz17 написал:
Если вы считаете меня таким глупым объясните, пожалуйста, почему с природным газом нельзя убрать факельную горелку,
Частота использования газовых колонок непредсказуема, потому время бесполезного сжигания газа пилотным факелом может быть очень велико. И таких колонок существует дофига. Чаще схема поджига в колонках питается от батареек.
Периодичность зажигания горелки котла предсказуема теплопотерями здания. Кроме того, стоимость баллонного газа в три раза выше стоимости газа из трубы.
Но вы упрямо игнорируете написанное для вас о КПД котла и при этом цепляетесь за какие то мелочи в тексте, которые не существенны. Каким вас нужно считать?
Умные люди изучают разделы форума о способах удаления отложений на теплообменных поверхностях. На худой конец чистят сажу. А вам нравится мусолить этот факел.
Хотите высокий КПД котла - ищите денег на конденсационный котёл.
cineman написал:
Но вы упрямо игнорируете написанное для вас о КПД котла
Нет, вы ошибаетесь, я не игнорирую, я принял к сведению, хотя об этом я знаю и сам. Я и ннтересуюсь тем, чего не знаю и хочу, чтобы мне обьяснили, а вы мне рассказываете всё то что я уже давно знаю. Пускай это и мелочь, но я хочу знать об этих мелочах.
cineman написал:
Умные люди изучают разделы форума о способах удаления отложений на теплообменных поверхностях.
Для того,чтобы не было отложений нужно чтобы вода была с минимальными примесями солей. У меня стоял котёл, на угле работал 20 лет, и когда я заменил его на другой накипи там почти не было.
cineman написал:
Частота использования газовых колонок непредсказуема, потому время бесполезного сжигания газа пилотным факелом может быть очень велико.
Это допотопные колонки и о них никакого разговора нет, а современные поджигаются от батареи.
rjkz17, замерьте температуру дымовых газов при максимальной температуре воды в котле. Ещё одной причиной низкого КПД котла может оказаться значительный избыток воздуха, поступающего в котёл в процессе работы горелки. Обычно это проявляется в виде шумного сгорания газа.