i4j
i4j
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Москва

Сообщений: 3

29.12.2015 в 10:36:16

Здравствуйте! Прошу помощи в решении вопроса. Летом сделал ремонт, поменял советский чугун (10 секций) на биметалл Global на 10 секций. Шаровые краны 3/4 itap ideal. Диаметр подводных труб 30мм, байпаса -20мм. Диагноз - Греет первые несколько секций. Остальные: сверху-чуть теплые, снизу-холодные. Живу на последнем этаже 9-этажного дома II-49. Подводка, кажется сверху. Ставили сантехники из ЖЭка. Вызывал их с этой проблемой. Перезапускали стояк. Помогало, но максимум на 30-60 минут. Батарея была горячая, а потом опять остывала. Они мотивируют это тем, что, якобы, температура регулируется автоматом: будет холодно- будет и у тебя теплее. Но, сегодня в Москве -10 градусов, а батареи такие же не теплые. Воздуха, вроде нет. Спускал пару литров воды-не помогло. До этого чугун грел хорошо. Может, удлинитель потока поставить?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.12.2015 в 14:35:36

i4j, извините, что вместо ответа даю ссылку, но подобные Вашему вопросу люди задают тысячами. Поэтому, чтобы иметь возможность ответить всем, написал статью с объяснениями и подробностями - ПЛОХО ГРЕЮТ БАТАРЕИ

П.С. Главная проблема в Вашем случае (как и в тысячах других) это нижняя подача теплоносителя по стояку, при замене чугунных радиаторов на биметаллические. Как решить эту проблему и описываю в вышеуказанной статье.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.12.2015 в 14:39:44

i4j написал: Может, удлинитель потока поставить?

Не ставьте! Этим и всем соседям по стояку навредите, и себе самому также.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

i4j
i4j
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Москва

Сообщений: 3

29.12.2015 в 15:12:05

Inch1964 написал:

i4j написал: Может, удлинитель потока поставить?

Не ставьте! Этим и всем соседям по стояку навредите, и себе самому также.

Почему?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.12.2015 в 16:32:38

i4j написал: Может, удлинитель потока поставить?

Да.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.12.2015 в 18:27:52

i4j написал:

Inch1964 написал:

i4j написал: Может, удлинитель потока поставить?

Не ставьте! Этим и всем соседям по стояку навредите, и себе самому также.

Почему?

По тем причинам, которые описаны в статье, по ссылке.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.12.2015 в 18:30:07

АлекСАН_dr написал:

i4j написал: Может, удлинитель потока поставить?

Да.

Удлинитель протока - зло не только для соседей, но и для самого "кулибинствующего".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.12.2015 в 18:57:34

Inch1964 написал: Удлинитель протока - зло не только для соседей, но и для самого "кулибинствующего".

У меня 4 радиатора. В 3-х удлинители. Где зло сидит? Я его не вижу. Посмотрите в свой кристалл повнимательнее.)) ............................ Сечение трубы Ду20 314 мм2, сумма сечений байпаса и удлинителя 308 мм2. Скорость низкая. Где зло?? Любая теория ничего не стОит если не подтверждена на практике. А практика в том, что если я уберу удлинитель, Т стояка не изменится. Изменится Т в моей квартире. И для меня зло именно этот факт. Теоретизировать- одно, оплачивать ежемесячные счета за дополнительно сожжённую электроэнергию- другое.

0
maxsedov
maxsedov
Местный

Регистрация: 10.06.2014

Москва

Сообщений: 114

30.12.2015 в 16:22:08

Прошу помощи\совета. У меня разводка отопления в полу, в батарею ввода входи снизу. Так вот до 4-ой батарее в цепочки тепло почти не доходит - батарея холодная. 3-я в цепочки - чуть теплая. Пробовал первые 2 батареи принудительно перекрывать - все равно до 3-ей и 4-ой не доходит тепло. Что можно поделать? Изначально (в начале зимы) вроде бы грели, я даже из потише делал. Но сейчас - перестали греть совсем. Может быть в связи с аномальной теплотой в Москве давление понизили, так что только на первые две батарее хватает тепла? Батареи - трубчатые, металлические Arbonia. p.s. Воздух через краны Маевского - спускал (воздуха не было)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.12.2015 в 17:12:53

АлекСАН_dr написал: А практика в том, что если я уберу удлинитель, Т стояка не изменится. Изменится Т в моей квартире. И для меня зло именно этот факт.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.12.2015 в 17:17:49

maxsedov написал: Что можно поделать?

Ревизию всем запорным краникам и регулировочным клапанам. Под батареей мультифлексы, справа вверху клапана с термоголовой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу