Rustam.
Rustam.
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

10.02.2016 в 22:01:45

Добрый день!

Делаю капитальный ремонт в хрущевке, дошло до разводки труб. Нужен совет

Стояк холодной воды – металлопластиковая труба 32мм. Горячей воды нет, установлен газовый водонагреватель (колонка). Получается 6 потребителей холодной воды + колонка. Итого 7.

До этого разводка была выполнена тройниками. При включении воды на кухне, в ванной заметно падало давление.

Как сделать разводку чтобы этого максимально избежать?

Нарисовал вот такую схему: Есть вопросы: Что поставить после фильтра тонкой очистки, тройник 3/4" и пустить на колонку трубу 20мм (есть ли смысл? вход на колонке 1/2" ) или коллектор с выходами 1/2" и соответственно на колонку трубу 16мм, тогда что с коллекторами для остальных потребителей? Есть ли разница в как подключать потребителей (порядок в коллекторе)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.02.2016 в 02:42:05

Схема неверна чуть более чем полностью. Ну какой магистральный фильтр с колонкой? Промывной-то я бы поостерёгся ставить. Тем более до счётчика. Металлопластик на магистралях (от отвода стояка до коллектора и колонки) противопоказан - в фитингах жестокие заужения. И так далее.

Рабочий и бюджетный вариант: от вводного крана - ФГО - счётчик - армированный ППР 25мм до колонки и из этой же точки - распределённый коллектор по потребителям ХВС (магистраль ППР 25мм, отводы - ППР 20мм).

После колонки - первые пару метров медью илм нержавейкой (только не пластик), затем тот же распределённый коллектор из ППР по потребителям ГВС.

0
Rustam.
Rustam.
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

11.02.2016 в 16:05:37

Mazayac,

Mazayac написал: Ну какой магистральный фильтр с колонкой? Промывной-то я бы поостерёгся ставить

Вода очень плохого качества, трубы 1962-го года, без фильтров никуда. Напор холодной воды был всегда заметно больше горячей, как я понимаю из-за постоянно забитого теплообменника (калорифера) колонки. Помню, когда поменяли колонку, напор горячей воды был сопоставим с холодной, но продлилось недолго - пару месяцев не больше. Про давление сказать не могу - не измерял, но по ощущениям оно приемлемое. Квартира на 3-м этаже, а 4-м и 5-м этажах колонки работают, вроде всё ok.

Mazayac написал: Тем более до счётчика

Если не ставить фильтр до счетчика, он перестанет работать через пару месяцев, проходили такое.

Mazayac написал: Металлопластик на магистралях (от отвода стояка до коллектора и колонки) противопоказан - в фитингах жестокие заужения. И так далее.

Вообще планировал делать полиэтиленовыми трубами Rehau. Там тоже недопустимые заужения?

Mazayac написал: Рабочий и бюджетный вариант: от вводного крана - ФГО - счётчик - армированный ППР 25мм до колонки и из этой же точки - распределённый коллектор по потребителям ХВС (магистраль ППР 25мм, отводы - ППР 20мм).

Немного не понимаю, а есть смысл в ППР 25мм до колонки, если вход и выход у колонки труба 1/2"?

Mazayac написал: После колонки - первые пару метров медью илм нержавейкой (только не пластик), затем тот же распределённый коллектор из ППР по потребителям ГВС.

После колонки хотел сразу поставить коллектор. Просто для того, чтобы к нему был доступ, т.к. все трубы будут зашиты в стену. Вот схема разводки труб:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.02.2016 в 18:27:18

Чтобы "прокормить" колонку и при этом не менять каждый месяц картриджи - магистральник BB20 понадобится.

С промывным фильтром до счётчика этот счётчик могут не принять в эксплуатацию. А лишнее сопротивление он обеспечит, забиваться будет быстро, промывка спасать не будет - только разборка и чистка сетки.

Рассмотрите вариант ФГО с магнитной пробкой - счётчик от частиц ржавчины должно спасти, вряд ли он чем-то иным у Вас забивался.

25 ППР разумеется не будет лишним при вводе 1/2".

Сшитый полиэтилен поинтереснее МП, тут возражений нет.

0
Rustam.
Rustam.
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

11.02.2016 в 18:37:02

Mazayac написал: Чтобы "прокормить" колонку и при этом не менять каждый месяц картриджи - магистральник BB20 понадобится.

Что-то подобное и рассматриваю

Mazayac написал: С промывным фильтром до счётчика этот счётчик могут не принять в эксплуатацию.

Разговаривал с УК, сказали: "Мы всё понимаем - ставьте."

Mazayac написал: Рассмотрите вариант ФГО с магнитной пробкой - счётчик от частиц ржавчины должно спасти, вряд ли он чем-то иным у Вас забивался.

Да, забивается окалинами и ржавыми наростами стальных труб

Mazayac написал: 25 ППР разумеется не будет лишним при вводе 1/2".

По-прежнему осталось загадкой, почему...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.02.2016 в 19:41:34

Потому что гидравлическое сопротивление меньше. При весьма небольшой разнице в цене положительный эффект может оказаться заметным.

2
Rustam.
Rustam.
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

11.02.2016 в 23:36:22

Mazayac, Нарисовал схему, посмотрите, что здесь не так: Бóльший размер доступен по ссылке

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.02.2016 в 23:57:33

Дюймовый ввод по-моему избыточен, достаточно 3/4".

Привод системы защиты от протечек должен стоять сразу за вводным краном. Так под защитой оказывается максимум коммуникаций.

С постановкой на учёт счётчика 3/4" могут быть проблемы - не положены такие в квартиру.

Сразу после колонки очень рекомендуется метра полтора металлической трубы. Пластиковые "выжигает", т.к. температура на выходе в некоторые моменты превышает допустимую для пластика. Выкладывали фото и лопнувшей МП трубы, и вырванной вставки из ППР фитинга. Лучше не рисковать здоровьем.

0
Rustam.
Rustam.
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

12.02.2016 в 00:07:25

Mazayac, Ok, понял. Спасибо за комментарии - завтра перерисую и посчитаю примерную стоимость.

0
Rustam.
Rustam.
Новичок

Регистрация: 31.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

12.02.2016 в 00:08:42

Mazayac написал: С постановкой на учёт счётчика 3/4" могут быть проблемы - не положены такие в квартиру.

Именно такой на 3/4" сейчас и стоит ))

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.02.2016 в 00:12:02

Повезло, бывает рогом упираются, и в общем-то на законных основаниях.

0