20.02.2016 в 02:22:25
Собственно вот такая схема того что досталось от строителей. Вопрос вот в чем, как развести по нормальному горячую воду от котла по всем потребителям(кухня 1 точка и с\у 2 точки )? С холодной то проблем нет, там вроде все понятно, стояк-кран-счетчик с фильтром, клапаном и т.д.-фильтр хонивел с редуктором-гребенка на 4 отвода. А вот с горячей что то не знаю как лучше сделать. За схематичность схемы извиняюсь)
20.02.2016 в 16:52:21
MAX-62RUS написал: с горячей что то не знаю как лучше сделать.
Так же как и с холодной.
21.02.2016 в 03:38:18
MAX-62RUS, как показала практика - применять что-то более 16 мм трубы после котла на ГВС абсолютно не разумно. Себе в квартиру сделал 20 мм трубу на 2 потребителя, удаление от котла 15 метров. Родственникам сделал 16 мм на 2 этажа на 7 потребителей, максимальное удаление от котла 7 метров.
У них горячая вода из любой точки идёт за считанные секунды. Напор совершенно обычный, без каких либо дополнительных просадок. (а куда там после котла дальше просаживать?! ;) )
У себя же получил задержку в 4 раза большую. В 2 раза больше из-за диаметра и в 2 раза больше из-за длинны. При этом, напор как был хреновый, так и остался :)
(У меня везде речь о Rehau 16 мм и 20 мм)
Так что совет - менять всё на 16 мм (лучше Rehau или TECE, т.к. МП имеет больший внутренний диаметр трубы и меньше в фитингах), и уж тем более отказаться от 25 трубы.
21.02.2016 в 08:49:14
san-therm написал: Себе в квартиру сделал 20 мм трубу на 2 потребителя, удаление от котла 15 метров.
А, кроме трубы на этом участке, нет ли каких-то дополнительных устройств?
23.02.2016 в 01:22:52
С трубой то я уж давно определился. TECE будет, хочу еще в рехау позвонить, если у них брать все, опресовочник дадут бесплатно попользовать.?. А по горячей воде, где гребенку ставить? на кухне и тянуть уже в с\у от нее? или на кухне оставлять всю эту приблуду и делать коллектор в ванне? вот только все равно наверное лучше выдернуть эту 20ку из МП и проложить пекс утепленый энергофлексом..
23.02.2016 в 04:19:58
MAX-62RUS написал: С трубой то я уж давно определился. TECE будет, хочу еще в рехау позвонить, если у них брать все, опресовочник дадут бесплатно попользовать.?. А по горячей воде, где гребенку ставить? на кухне и тянуть уже в с\у от нее? или на кухне оставлять всю эту приблуду и делать коллектор в ванне? вот только все равно наверное лучше выдернуть эту 20ку из МП и проложить пекс утепленый энергофлексом..
Можно без коллектора - на тройниках 16-16-16. Сколько в ванной потребителей ГВС? 2-3? Коллектор ставить смысла мало, тем более с котлом. Если уж без коллектора морально не готовы, то ставить естественно в ванной. Объём воды в системе будет ЗАМЕТНО меньше. Хотя настоятельно не советую коллектор.
20 МП выдирать. У неё большой внутренний объём - не нужный в данном случае. TECE или Rehau 16 мм идеально для прокладки. Утеплитель взять 9, а лучше 13 мм.
23.02.2016 в 04:41:58
san-therm, Да можно и без коллектора, а на холодную то же можно на тройниках (тоже 16-16-16 ?)? так то приличная экономия выходит. И вопрос по TECE и Рехау у них ведь у обеих есть и латунные и ппсу фитинги? что выбрать?
23.02.2016 в 04:47:40
MAX-62RUS написал: san-therm, Да можно и без коллектора, а на холодную то же можно на тройниках (тоже 16-16-16 ?)? так то приличная экономия выходит. И вопрос по TECE и Рехау у них ведь у обеих есть и латунные и ппсу фитинги? что выбрать?
На ХВС через коллектор. Тут уже не стоит делать на тройниках.
При прочих равных лучше TECE (особенно в Рязани) меньше гемора с поиском комплектующих. Фитинги брать латунные.
23.02.2016 в 04:54:15
san-therm, А не в курсе, евроконуса TECE подойдут к фаровскому колектору? или от ТЕСЕ коллектор взять? по цене вроде одинаковы почти. И если позволите еще маленький вопрос, к инсталяции каким фитингом подключать, с накидной гайкой или жестко?
23.02.2016 в 05:05:24
и еще, откуда начинать вести пексом горячую воду? Оставить ПП на кухне и начать с места подсоединения МП?
23.02.2016 в 09:44:57
MAX-62RUS написал: А не в курсе, евроконуса TECE подойдут к фаровскому колектору?
Вроде должны, сам не пробовал. У евроконуса бывают сюрпризы, нужно поверить перед покупкой, может кто ещё подскажет, или в Апельсин зайдите.
MAX-62RUS написал: или от ТЕСЕ коллектор взять?
Можно и от TECE.
MAX-62RUS написал: И если позволите еще маленький вопрос, к инсталяции каким фитингом подключать, с накидной гайкой или жестко?
Жёстко.
MAX-62RUS написал: и еще, откуда начинать вести пексом горячую воду? Оставить ПП на кухне и начать с места подсоединения МП?
-->
san-therm написал: Так что совет - менять всё на 16 мм (лучше Rehau или TECE, т.к. МП имеет больший внутренний диаметр трубы и меньше в фитингах), и уж тем более отказаться от 25 трубы.
23.02.2016 в 23:14:19
MAX-62RUS написал: А не в курсе, евроконуса TECE подойдут к фаровскому колектору?
Подходят
25.02.2016 в 00:58:47
т.е такая последовательность кран1/2-грязевик1/2
-счетчик1/2-обратный клапан-фильтр с редуктором хонивел1/2
и потом переход на 1коллектор. а с него на 3/4
евроконус я правильно понял?
25.02.2016 в 02:57:13
и еще, можно ли использовать вот такую трубу Артикул: 7 045 16 Универсальная многослойная труба TECEflex PE-Xc 5S или нужна Универсальная многослойная металлополимерная труба 16 TECEflex PE-Xc/Al/PE ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу